ถึงเวลาต้องดูแลครับเหมือนร่างกายคนเรานั้นแหละยิ่งแก่ยิ่งไปไม่ค่อยรอด555+ หาอะไหล่เปลี่ยนก็ไม่มี
Announcement
Collapse
No announcement yet.
ว่าด้วยเรื่อง "การวางระบบชุดน้ำ" ให้เหมาะสม
Collapse
X
-
ก่อนอื่น ขอชื่นชมกระทู้นี้ครับ เอาไป 5 ดาว
คำถาม 1.-----------เรื่องบล็อคซีพียู จากจีน ผมคุยกับพ่อค้าเขาบอกว่ามันห่วยมาก (หมายถึงต่างจนรับไม่ได้) เมื่อเทียบกับบล็อคซีพียูยี่ห้อดังๆ ทั้งด้านอุณหภูมิและมาตรฐานความปลอดภัย อันนี้จริงรึป่าวครับ
คำถาม 2. -----------ถ้าเลือกใช้สายยางธรรมดา พวกสายยางสนาม เมตร 19 บาท - โฮมโปร มันมีผลต่อการใช้งานระยะสั้น-ยาวไหมครับ รวมทั้งอุณหภูมิของระบบที่ได้จากการใช้สายยางมาตฐานระบบน้ำ
Comment
-
Originally posted by Moopingkrup View Postก่อนอื่น ขอชื่นชมกระทู้นี้ครับ เอาไป 5 ดาว
คำถาม 1.-----------เรื่องบล็อคซีพียู จากจีน ผมคุยกับพ่อค้าเขาบอกว่ามันห่วยมาก (หมายถึงต่างจนรับไม่ได้) เมื่อเทียบกับบล็อคซีพียูยี่ห้อดังๆ ทั้งด้านอุณหภูมิและมาตรฐานความปลอดภัย อันนี้จริงรึป่าวครับ
คำถาม 2. -----------ถ้าเลือกใช้สายยางธรรมดา พวกสายยางสนาม เมตร 19 บาท - โฮมโปร มันมีผลต่อการใช้งานระยะสั้น-ยาวไหมครับ รวมทั้งอุณหภูมิของระบบที่ได้จากการใช้สายยางมาตฐานระบบน้ำ
ตอบ 2 ไม่มีผลเรื่องอุณภูมิ แต่มีปัญหาในการติดตั้ง กับเรื่องความสวยงาม สายางเหล่านี้ แข็ง งอมากๆจะพับ
Comment
-
Originally posted by ranti View Postตอบ 1 บล๊อคจีน มีหลายเกรด ส่วนมากจะนำเข้ามาขายกันแต่ตัวราคาประหยัด ซึ่ง การผลิตค่อนข้างตกคิวซี เรื่องความเย็น ประสิทธิภาพ ต่างกันไม่มาก อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้
ตอบ 2 ไม่มีผลเรื่องอุณภูมิ แต่มีปัญหาในการติดตั้ง กับเรื่องความสวยงาม สายางเหล่านี้ แข็ง งอมากๆจะพับ
Comment
-
ตอนแรกก็งงๆครับว่าจะรู้ได้ไงว่าปั้มแรงแค่ไหนพอไม่พอ มาอ่านกระทุ้นี้รู้เลย (ว่าที่ใส่อยู่ไม่พออย่างแรง _&_) ลูปผมค่อนข้างเยอะอยุ่ มี หม้อบาง 3 ตัว EK VGA Universal(รุ่นเก่า) 2 ตัว CPU XSPC Rasa 1 ตัวปั้มตอนนี้ใช้แค่ H20 750 ครับ อุณหภูมิ CPU ต่ำกว่าตอนใส่ ซิ้งลมพอสมควร แต่ตอนนั้นสงสัยเหมือนกันว่าปรับพัดลมรอบสูงรอบต่ำ แต่อุณหภูมิกลับเท่าเดิม แล้วก็เวลารันการ์ดจอ Full load CPU Full load จะขึ้นมา 3-4 องศาทันที (น้ำเข้าการ์ดจอก่อน) สรุปว่าเกิดจากปั้มแรงไม่พอรึป่าวครับ? เพราะถ้าคำนวณตามสูตรแล้ว ปั้ม H20 750 ที่ 1 GPM แรงดันแค่ 1.6 psi เอง แต่ระบบผมรวมๆน่าจะ 3-4 psi ยังงงเห็นมันทำงานได้ปกติก็แฮะ *0*
แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นปั้มแรงอย่าง D5 แล้วจะดันน้ำเข้าการ์ดจอก่อนหรือ CPU ก่อนก็เหมือนๆกันป่าวครับ?
อ้อคำถามสุดท้ายน้ำ coolant ในระบบนี่ใช้นานแค่ไหนถึงต้องเปลี่ยนครับ(ใช้ Thermochill EC6) ผมประกอบมา 2 ปีได้ละ แต่ไม่ค่อยได้ใช้คอม(ไม่อยู่บ้านอาทิตย์นึงเปิดครั้งเดียว) แล้วผมก็ไม่มี Flow วัดซะด้วย ก็สังเกตุอุณหภูมิ CPU เอาว่าปกติรึป่าว ก็เห็นว่าปกติดีเลยคิดว่าคงไม่ตันมั้ง555+ มันจะเป็นไรมั้ยครับ หรือว่าผมต้องเปลีย่น coolantมั่งLast edited by shikigami; 17 Nov 2013, 15:28:43.
Comment
-
ถ้าคำนวณแล้วค่าติดลบไม่ได้หมายความว่าน้ำมันจะไม่ไหลเลยนะครับ แต่แค่ไหลไม่ถึง 1 gpm
เปลี่ยนเป็น d5 แน่นอนว่าน้ำไหลมากขึ้นครับ ส่วนเรื่องอุณหภูมิต้องลองดูครับ
น้ำก่อนหลังนั้นต่างกันไม่มากครับถ้าไม่ซีเรียดมากต่อแบบไหนก็ได้ครับ
เรื่องเปลี่ยนน้ำลองสังเกตุดูว่าสีเปลี่ยนหรือมีตะกอนหรือเปล่า แต่ส่วนมากเขาบอกว่า 6 เดือนทีครับ แต่ว่าถ้าขนาดเป็นปีลองถอดมาทำความสอาดด้วยก็ดีครับ
Comment
-
Originally posted by atriam View Postเรื่องเปลี่ยนน้ำลองสังเกตุดูว่าสีเปลี่ยนหรือมีตะกอนหรือเปล่า แต่ส่วนมากเขาบอกว่า 6 เดือนทีครับ แต่ว่าถ้าขนาดเป็นปีลองถอดมาทำความสอาดด้วยก็ดีครับ
ขอบคุณมากครับ
Comment
-
Originally posted by shikigami View Postเท่าที่ดูผมยังไม่เห็นตะกอนหรือเศษอะไรในน้ำเลยครับ ยังใสปิ๊งอยู่เลย ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะน้ำมันไหลไม่แรงรึป่าวมันเลยไม่ค่อยกัด ผมก็ลังคิดอยู่ว่าจะถอดมาล้างแล้วอัพเกรดปั้มไปด้วยเลย แต่ยังงงๆอยู่ว่าจะไล่น้ำออกจากระบบยังไงครับ คือผมไม่ได้ต่อ ควิกคอนเน็คเตอร์ไว้ แล้วก็ไม่มีวาล์วอะไรเลย ถอดสายแล้วเอาไรมารองน้ำให้มันไหลแล้วเปิดปั้มไล่รึป่าวครับ บล๊อคต่างๆจับถอดมาล้างน้ำใช่มั้ยครับ แล้วหม้อน้ำนี่ทำความสะอาดยังไงครับ (คือที่ไม่เคยเปลี่ยนเพราะผมยังไม่รู้ว่าเปลี่ยนไงต้องทำไรมั่งอ่ะนะ 555)
ขอบคุณมากครับ
วิธีล่างก็แกะแต่ละส่วนออกมาล้างน้ำธรรมดาหรือจะมีอะไรพิเศษก็แล้วแต่คนครับ ส่วนหม้อก็เอาสายยางอัดน้ำเข้าไปสลับรูไปมา ฉีดๆอัดๆ ตากให้แห้งก็เท่านั้นครับ แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนครับ
Originally posted by mamamoosab View Postแล้วเสป็ค
SR2 L5520 X2 CPU
VGA 285 X4
2 ตอนหนา (black ice)
1 ตอนหนา (aqua)
ถังพัก 200mm X2
ปั๊ม aqua
CPU 1 Full 60 CPU 2 Full 65
GPU 1-4 Full 75+- ไม่เกิน 5
ผมต้องเปลีี่ยนปั๊มใหม่ไหม หรือ เพิ่มหม้ออีก หรือเปล่า ดูตามสูตรที่ลง เหมือนจะน้อยไหมใช่ไหมนี่ ปั๊มกับหม้อน้ำ
Comment
-
Originally posted by atriam View Postปกติเห็นส่วนมากก็ไม่ได้ทำทางน้ำทิ้งกันอยู่แล้วครับ ก็เอาขันไปรองไว้ในจุด fitting ที่อยู่***งแผงวงจรและอยู่ต่ำหน่อย พอถอดออกแล้วน้ำมันจะไหลออกมาเองครับ แล้วก็เอาปากเป่าช่วยไล่น้ำออกมาอีกหน่อย จากนั้นหากระดาษเช็ดชู่อุดตามสายยางหรือ fitting ที่แกะออก ไล่ๆไปครับ
วิธีล่างก็แกะแต่ละส่วนออกมาล้างน้ำธรรมดาหรือจะมีอะไรพิเศษก็แล้วแต่คนครับ ส่วนหม้อก็เอาสายยางอัดน้ำเข้าไปสลับรูไปมา ฉีดๆอัดๆ ตากให้แห้งก็เท่านั้นครับ แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนครับ
พอใจแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มต้องเปลี่ยนครับคุณซา ทิดสดีก็คือทิดสดี ไปอิงมันมากเล่นไปไม่มีความสุขครับ ศึกษาเพื่อรู้เพื่อเข้าใจ แต่ปติบัติก็อยู่ที่ งบประมาณกับความพอใจของเราอยู่ดี ^_^
กระทู้มีสาระ ผมเข้าใจครับ แต่บ้างอย่าง ผมว่าเล่นเอาสนุกดีกว่าครับ
อย่าไปเอา ระบบโรงงาน หรือ ระบบ อื่นๆมาเทียบให้ปวดหัวเลย
ไม่งั้นอีกหน่อย จะมีคำถาม ว่า ความบริสุทธิ์ของทองแดง ที่อยู่ในบล๊อค มีผลต่อความเย็นไหม
หรือ บริมาตร น้ำในระบบ ต้องมากน้อยแค่ไหน
ปล.ถ้าผมหัดเล่น แล้วมาหาข้อมูล เปิดเจอตัวเลขเยอะๆ ผมคงไปเล่นซิ้งลมดีกว่า มึน
Comment
-
พอดีไปเจอกระทู้นี้ครับมีวิธีการประเมินว่าจำนวนหม้อน้ำพอหรือไม่พออย่างง่ายมากๆ โดยอ้างอิงจากผลการทดลองครับ
สูตรที่ได้นั้นมาจากวิธีทดลองก็คือนำหม้อน้ำมา 15 ตัวซึ่งมีหลายประเภทปนๆกัน มาหาค่าเฉลี่ยในการคายความร้อนต่อความจุหม้อน้ำ 1ลบมม.
จากนั้นในเวปเค้าบอกว่าค่าความต่างอุณหภูมิน้ำออกกับ อากาศเข้าที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 10 C จึงใช้จุดนี้เป็นฐานการคำนวณครับ
สูตรที่ออกมาสำหรับคำนวณปริมาตรหม้อน้ำคือ
(LxWxH(ปริมาตรรวมหม้อน้ำ) x 0.00023129193 = ความร้อนที่ระบบคายออกได้ในสภาวะ อุณหภูมิน้ำออกกับอากาศเข้าต่างกัน 10C(โดยประมาณ)
จากน้ันไปคำนวณหาค่า TDP รวมทั้งระบบแล้วเอามาเทียบกับสูตรนี้ก็จะทราบแล้วครับว่าพอหรือไม่พอ (ถ้าอยากรู้ว่าเท่าไหร่พอก็เอา TDP รวมหารด้วย 0.00023129193 ก็จะได้ปริมาตรหม้อน้ำรวมที่ระบบต้องใช้ครับ )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ
http://www.tomshardware.com/forum/28...l-120mm-200mm#.
Comment
Comment