    Originally posted by Puripong View Post
    ขอบคุณครับ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเยอะทีเดียว ผมขอสรุปตามความเข้าใจผมนะครับ ผิดถูกยังไงช่วยแย้งด้วยครับ

    1. UPS แบบกลาง ๆ ที่เป็น Line Intereactive ก็ยังแบ่งย่อยออกเป็นสามเกรด ถ้าตัดระดับสูงสุด True Online ออก ก็เหลือสองตัวเลือกที่มีขายส่วนใหญ๋ คือ Step กับ Truesine
    2. PSU แบบทั่วไป ถูก ๆ วัตต์ไม่เต็มตามความเข้าใจผมน่าจะเป็นพวกไม่มี pfc จะเหมาะกับที่จ่ายไฟออกมาเป็นสเต็ป ขณะที่แบบวัตต์เต็ม แพง ๆ ก็จะมีวงจร pfc ประกอบด้วย จะเหมาะกับแบบ Truesine

    ถ้าอย่างนั้นก็ตีความได้ว่า PSU Lian-li 750w ที่ผมใช้ น่าจะมี pfc และก็ควรจะเหมาะกับ UPS ที่ปล่อยไฟแบบ truesine ทีนี้ผมเลยเกิดคำถามว่า

    1. UPS ตัวที่ส่งซ่อมนี้ ตอนแรกสามารถสำรองได้นานถึง 22 นาที ทดสอบโดยถอดปลัํกไฟออกหลังชาร์จเต็ม 8 ชั่วโมง (ตามคู่มือแนะนำ) ครับ ซึ่งตามที่ท่านบอกว่า UPS รุ่นนี้ (APC Back-ups RS1500) จ่ายไฟออกมาเป็นสเต็ป แต่มันก็ยังสำรองได้ แล้วตอนนี้ที่มันสำรองไม่ได้ทั้งที่แบตเปลี่ยนแล้ว มันเป็นเพราะสาเหตุเรื่องที่มันจ่ายไฟเป้นสเต็ปหรือเปล่าครับ

    2. ถ้ารุ่นตามข้อแรกใช้ไม่ได้ ผมควรจะดูยังไงเวลาเลือกซื้อรุ่นต่อไปครับ ยอมรับว่าสับสนเพราะว่าสมัยก่อนเข้าใจว่ามันมีไฟสองแบบ คือ Line Interactive กับ True Online ไม่รู้ว่ามีแบบ Truesine นี่ด้วย เลยเข้าใจว่าใช้ได้เหมือนกัน ประกอบกับตอนซื้อก็คิดว่าจ่ายแพงแล้วคงได้ของที่ไม่มีปัญหาแน่ ๆ (ตอนนั้นโง่จริง ๆ มั่นใจว่าใช้ psu ดีคู่กับ ups ดีน่าจะทีเดียวจบ) หรือถ้าหากแนะนำรุ่นที่คุณภาพเหมาะสมกับราคาขนาด 600 วัตต์ขึ้นไปให้เป็นแนวทางก็จะขอบคุณครับ (ที่จ่ายไฟออกแบบ Truesine นะครับ)
    ผมว่าปัญหามันอยู่ที่ตัว UPS ตัวนั้น มันไม่ปกติมากกว่าครับ

    เพราะผมก็ใช้ UPS ธรรมดาที่ไม่ใช่ Sine wave กับ PSU Active PFC ก็ใช้ได้ปกติดี

    เป็นรุ่น Syndome Extreme1002 1000VA/600W กับ PSU XFX Pro 850W 80Plus Bronze (Full Load ประมาณ 400W กว่าๆ)
    Last edited by osxp; 21 Sep 2012, 00:04:12.

    Comment


    • #32
      Originally posted by osxp View Post
      ผมว่าปัญหามันอยู่ที่ตัว UPS ตัวนั้น มันไม่ปกติมากกว่าครับ

      เพราะผมก็ใช้ UPS ธรรมดาที่ไม่ใช่ Sine wave กับ PSU Active PFC ก็ใช้ได้ปกติดี

      เป็นรุ่น Syndome Extreme1002 1000VA/600W กับ PSU XFX Pro 850W 80Plus Bronze (Full Load ประมาณ 400W กว่าๆ)
      ขอบคุณครับ หลังจากคำตอบทุกท่าน ผมได้ข้อสรุปว่า พรุ่งนี้ผมจะไปเอา UPS คืนมาจากอมร แล้วมาลองใช้คำสั่งใน Powerchute ดู ถ้าแก้ปัญหาได้ก็จบ แต่ถ้าไม่ได้ ก็อาจจะดูหาที่อื่นซ่อม หรือซื้อตัวอื่นมาแทน (แต่มีแนวโน้มจะเป็นอย่างหลังมากกว่าครับ) เพราะดูแล้ว ช่างอมรน่าจะแก้ปัญหาไม่ได้ ก็ไม่ใช่ความผิดเค้าเต็ม ๆ หรอกครับ ยี่ห้อนี้มันอาจไม่เหมือนยี่ห้ออื่นสำหรับช่างก็ได้ครับ

      Comment


      • #33
        ครับเอากลับมาก่อนก็ดีครับ ถ้าแนวโน้มซื้อเครื่อองใหม่สู้เอามาเทสให้เห็นกันไปเลยว่าแบทเสียหรือเครื่องเสียกันแน่ แล้วหาสายได้แล้วเหรอครับเห้นบอกว่าสายเชื่มต่อกับ UPS กับเครื่องคอมหายไปแล้ว เครื่องบางเครื่อง calibate แบทใหม่ด้วยโปรแกรม power chute มันก็ไม่หาย ผมก็เป็นอยู่ต้องต้องทำหลายรอบกว่าจะหาย
        ส่วนเรื่องร้านนั้นผมหาในเนทมานั้นแหล่ะความเชื่อถือต้องถามว่าท่านสนใจตัวใหน ถ้าท่านเลือกได้จะได้หาร้านที่น่าไว้วางใจอีกทีครับ แต่หลักผมก็จะดูร้านต้นทางครับ ว่าเป็น Synex sis หรือ value ไรพวกนั้น

        Comment


        • #34
          Originally posted by nitro2004 View Post
          ครับเอากลับมาก่อนก็ดีครับ ถ้าแนวโน้มซื้อเครื่อองใหม่สู้เอามาเทสให้เห็นกันไปเลยว่าแบทเสียหรือเครื่องเสียกันแน่ แล้วหาสายได้แล้วเหรอครับเห้นบอกว่าสายเชื่มต่อกับ UPS กับเครื่องคอมหายไปแล้ว เครื่องบางเครื่อง calibate แบทใหม่ด้วยโปรแกรม power chute มันก็ไม่หาย ผมก็เป็นอยู่ต้องต้องทำหลายรอบกว่าจะหาย
          ส่วนเรื่องร้านนั้นผมหาในเนทมานั้นแหล่ะความเชื่อถือต้องถามว่าท่านสนใจตัวใหน ถ้าท่านเลือกได้จะได้หาร้านที่น่าไว้วางใจอีกทีครับ แต่หลักผมก็จะดูร้านต้นทางครับ ว่าเป็น Synex sis หรือ value ไรพวกนั้น
          ขอบคุณครับ เรื่องสายเพิ่งนึกได้ว่ามีเพื่อนคนนึงเคยใช้ APC อยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้ว เลยลองถามไปดูว่ามีสายมั้ย ปรากฎว่ายังมีอยู่ เลยขอยืมมาลองทดสอบเครื่องครับ
          Last edited by Puripong; 21 Sep 2012, 08:52:56.

          Comment


          • #35
            เราก็เคยใช้ UPS APC แต่เป็นรุ่นเล็กนะใช้ทนทานมาก 3 ปีแบตถึงเริ่มเสื่อม พอไปซื้อแบตใหม่ก็ใช้ได้ไม่นานก็เน่า เลยมีคนในเวปแนะนำ Syndome 1000 VA (STAR) ใช้มาก็ปีกว่า-2ปีได้แล้วมั้ง ก็ไม่มีปัญหานะ ไฟตก ไฟดับ บ่อยมันก็สำรองไฟได้ แต่ไม่รู้ว่านานแค่ไหน รู้แต่ไฟดับก็รีบเซพงานแล้วปิดเครื่อง เดือนนึงก็เปิดชาร์จแบตทิ้งไว้ทั้งคืนบ้าง

            ใช้กับ PSU Tt ToughPower 750W. Full ประมาณ 480W. นะ

            Comment


            • #36
              ตัวผมเองชอบรุ่นใหม่ของ APC นะอย่างรุ่น APC BR900GI
              APC Back-UPS Pro, 540 Watts / 900 VA,
              Input 230V / Output 230V, Interface Port USB
              5870
              ราคาก็โอเคนะครับ มีLCDแจ้งการทำงานสะดวกดี 540watt นี่คือ Full load สำหรับตัวผมเองใช่ยังงัยก็คงไม่ถึง เครื่องที่ผมใช่ Idel 150 watt
              full load 350 - 400 power ที่ใช่ก็ Termaltek 700 watt อันนี้ Mornitor ผ่านโปรแกรมของ UPS ซึ่งจะตอ monitor 23 " กับลำโพง 7.1 อีก 1 ชุด
              แต่ก็สำรองไฟได้นานหลัง 10 นาที กว่า

              Comment


              • #37
                รูปแบบการจ่ายกระแสไฟออก Sine wave จะไม่มีปัญหาการใช้งานใดๆ กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท

                Line Interactive UPS Technology
                เครื่องสำรองไฟฟ้าประเภทนี้จะคล้ายกันกับเครื่องสำรองไฟฟ้าประเภท Offline (Standby) UPS โดยได้เพิ่มวงจรปรับแรงดันอัตโนมัติเข้ามา เพื่อทำให้เครื่องสำรองไฟฟ้าสามารถรับแรงดันไฟฟ้าทางด้านขาเข้าได้กว้างขึ้นประมาณ 220 +/- 20 ~ 25% ในขณะที่ยังสามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าด้านขาออกให้อยู่ได้ในระหว่าง 220 +/- 10 % นอกจากนั้นยังสามารถกรองสัญญาณไฟฟ้ารบกวนประเภท Spike, Surges, Sages ได้ดีขึ้น ด้วยวงจร Filter การทำงานของเครื่องในสภาวะปกติ (Standby Mode/Normal Mode) จะจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ โดยผ่านวงจรปรับแรงดันอัตโนมัติ (Stabilizer/AVR) และวงจรกรองสัญญาณรบกวน (RFI Filtering) และเมื่ออยู่ในสภาวะไฟฟ้าดับ หรือไฟฟ้าตกหรือเกินจากค่าที่กำหนด เช่น (220+/-20 ~ 25%) วงจรควบคุมภายในเครื่อง UPS จะตรวจพบและสั่งการให้วงจร DC/AC Inverter ทำงาน (Inverter Mode/Battery Mode) เพื่อแปลงไฟฟ้า (DC) จากแบตเตอรี่ให้กลายเป็นไฟฟ้าสลับ (AC) เพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไป *โดยรูปคลื่นไฟฟ้าสลับจากวงจรอินเวอร์เตอร์นี้ อาจจะเป็นรูปคลื่นแบบรูปสี่เหลี่ยม(Step wave) หรือเป็นรูปคลื่นแบบไซน์เวฟ (Sine wave) เช่นเดียวกันกับรูปคลื่นไฟฟ้าแบบปกติของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นหากไฟฟ้าจากการไฟฟ้ากลับมาสู่สภาวะปกติ วงจรควบคุมภายในเครื่อง UPS ก็จะสั่งการให้ Switch กลับมาเชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งไฟฟ้าจากการไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่อไป ทั้งนี้ในระหว่างการโอนย้าย Switch จะมีรูปคลื่นไฟฟ้าขาดหายไปประมาณ 2 ms ซึ่งจะเรียกว่า Transfer Time

                ข้อดี
                - ต้นทุนและราคาต่ำกว่า True Online
                - ขนาดเล็ก เสียงเงียบเมื่ออยู่ใน Standby mode
                - ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากปัญหาทางไฟฟ้าได้ดีกว่า Offline
                - ประสิทธิภาพสูง

                ข้อเสีย
                - ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ปลอดภัยจากสภาวะไฟฟ้าได้จำกัดเมื่อเทียบกับ True Online
                - ควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ได้จำกัด จะได้ประมาณ +/- 10 %
                - มีรูปคลื่นไฟฟ้าขาดหายไปประมาณ 2 ms ในระหว่างโอนย้ายจากการจ่ายไฟฟ้าปกติไปยังแหล่งจ่ายแบตเตอรี่
                - ไม่มีระบบสำรองในกรณีที่ Inverter เสีย หรือ อุปกรณ์กินไฟฟ้ามากกว่าปกติในชั่วขณะ



                Step Wave (Modified Sine Wave, Simulated Sine Wave) VS Pure Sine Wave
                เครื่องสำรองไฟฟ้าในแบบ Line Interactive จะมีอยู่ 2 ประเภทที่มีเทคนิคที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน คือเครื่องสำรองไฟฟ้าที่ในระหว่างไฟฟ้าดับ วงจร DC/AC Inverter จะจ่ายสัญญาณไฟฟ้าขาออกแบบ Step wave หรือบางครั้งจะเรียกว่า Modified Sine wave หรือ Simulated Sine Wave *ซึ่งต่อไปจะใช้คำว่า "Step Wave" สำหรับอ้างอิง Step Wave UPS คือ เครื่องสำรองไฟฟ้าจะจ่ายรูปคลื่นไฟฟ้าขาออกที่ลักษณะเป็นรูปคลื่นแบบสี่เหลี่ยม ซึ่งไม่ใช้่รูปคลื่นแบบ Sine Wave ซึ่งเป็นรูปคลื่นไฟฟ้าตามปกติ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต *แสดงตามรูปด้านล่าง เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบ Step Wave จะเป็นเครื่องที่มีราคาต่ำสุดในท้องตลาด เมื่อเทียบกับ เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบ Pure Sine Wave ดังนั้นท่านควรทราบถึงข้อจำกัดของ Step wave เมื่อเทียบกับ Pure Sine wave ว่าเป็นอย่างไร ประเด็นที่สำคัญและชัดเจนที่สุดก็จะเป็นเรื่องที่ Step wave ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีวงจรภายในแบบ PFC ได้ กล่าวคือในระหว่างไฟฟ้าดับ เครื่องสำรองไฟฟ้าจะจ่ายรูปคลื่นไฟฟ้า แบบ Step Wave ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีวงจรปรับค่า Power Factor Correction (PFC) ซึ่งจะทำให้วงจร PFC พยายามปรับค่ามุมองศาของการกินกระแสไฟฟ้าให้สอดคล้องกับค่ามุมองศาของแรงดันไฟฟ้า ซึ่งในกรณีนี้เป็นสัญญาณแบบ Step Wave ซึ่งจะทำให้เกิดการกินกระแสไฟฟ้าสูงมากเช่นเดียวกับกระแสลัดวงจร จนทำให้เครื่องสำรองไฟฟ้าปิดตัวเองทันที เนื่องจาก Fault

                โดยส่วนใหญ่แล้วเครื่องในระดับบน (Hi end) รุ่นใหม่ๆ และเครื่องในระดับเซอร์เวอร์ (Server) จะมีวงจร PFC เพิ่มเข้ามา ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการลด Pollution ทางไฟฟ้า แต่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าที่จ่ายสัญญาณไฟฟ้าแบบ Pure Sine wave จะไม่มีปัญหาการใช้งานใดๆ กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท



                อ่านความรู้เพิ่มเติมได้ที่ http://www.thesunpower.co.th/UPStechnology.aspx

                Edit เพิ่ม : พอดีแต่ก่อนผมก็ซื้อ Ups มาใช้นะครับ พวก 1000va 600w ของ Syndome มาก็ใช้กับ psu nox 750w ได้ปกติโดยไม่มีปัญหาใดและสักพักเปลี่ยนมาใช้ Hx850 ซึ่งมันมี PFC เพราะตอนไฟดับ ผมใช้เครื่องฟลูโหลดไม่น่าเกิน 400w มันก็ยังดับไปพร้อมไฟแถมมีเสียงร้องยาวตามมา ฮ่าๆ เหมือนโดนผีหลอก ผมจึงได้ศึกษา ups ในเวปต่างๆจึงเจอเวปนี้เลยเอามาให้พวกท่านได้อ่านกัน และตอนนี้ผมก็ยังศึกษาอยู่ อยากได้ True Online

                ปล.ตอนนี้ใช้ Dell OEM ของ Apc 1500va 980w อยู่ครับของมือ 2 ใช้มานานละครับจะ 3 ปีได้แล้ว
                Last edited by ozjom672; 21 Sep 2012, 13:06:27.

                Comment


                • #38
                  APC ตระกูล Back หรือ Back Pro เท่าที่เจอมาไม่ต้องใช้ Software ในการ Calibration นี่ครับ แต่ถ้าในตะกูล Smart หลังเปลี่ยนแบตใหม่ทุกครั้ง จะต้องทำการ Calibration เพื่อตั้งค่าต่างๆของ Config ภายในเครื่องใหม่ ไม่เช่นนั้นแบตใหม่มีอายุไม่ถึงปีก็จะออกอาการ บวม น้ำเยิ้ม หรือ ชาร์ตไม่เข้าเลย

                  Comment


                  • #39
                    ตอนนี้เอากลับมาบ้านแล้ว เซ็งเป็ดมาก ตอนก่อนเอากลับก็ให้ช่างทดสอบ โดยการเสียบไฟเดี่ยว ๆ แล้วเปิด ยังไม่ได้เสียบอุปกรณ์อะไรเข้าไป ก็เปิดได้ปกติ คือขึ้นไฟเขียว เข้าสีส้มกระพริบ แล้วเขียวปกติ สภาพทุกอย่างคงเดิมเพราะช่างยังไม่ได้ทำอะไรเลย จะว่าดองงานก็ได้ (แสดงว่าที่เคยบอกว่าแผงวงจรมีปัญหา อาจจะมั่วเพราะเหมือนยังไมได้แกะทำอะไรเลย) แต่ก็ไม่เป็นไร ก็เค้าไม่รู้จะแก้ยังไงนี่นะ

                    พอเอากลับมาบ้าน ลองเสียบเดี่ยว คือยังไม่ได้เอาคอมเสียบนะครับ แค่เอา ups มาเสียบกับปลั๊ํกเดี่ยว เปิดดู อาการคือ ไฟเขียวมา เข้าไฟสีส้มกระพริบร้องตื๊ดดดดด แล้วดับไป ซักพักเข้าเขียวแล้วปกติไม่ร้องอะไร เริ่มมึน ทำไมตอนเสียบที่ร้านมันดูปกติ พอมาเสียบที่บ้านทำไมตื๊ดดับ ทุกอย่างเหมือนกัน หรืออาจเป็นเพราะเสียบกับปลั๊กรางที่มีอุปกรณ์พ่วงหลายตัว เลยลองย้ายไปเสียบเดี่ยว ๆ ก็มีอาการเดิม กลั้นใจเสียบสายที่ยืมมาจากเพื่อน แล้วลงโปรแรกม powerchute หลังจากลงเสร็จก็พบว่า มันฟ้องว่ามี Internal Fault ที่แบตให้ติดต่อกับศูนย์ ก็ไม่ได้สนใจเพราะอ่านเจอว่าถ้าไม่ได้ใช้แบตแท้ จะมีฟ้องแบบนี้อยู่แล้ว ตอนแรกพบว่าแบตยังไม่มีไฟเลย แต่ที่น่าประหลาดใจคือ หลังจากนั้นพอลองปิดแล้วเปิดใหม่ คราวนี้พบว่าแบตมีไฟเต็มแต่อาการหนักกว่าเดิม เพราะมันจะขึ้นไฟสีเขียว แล้วมีเสียงร้อง ติ๊ก ติ๊ก ติ๊ก ประมาณ 5 ครั้ง หลังจากนั้นจะเข้าสู่ไฟสีส้ม แล้วตื๊ดยาวแล้วดับไปเหมือนเดิม แต่พอเขียวกลับมาอีกครั้ง ซักพักไฟอีก 3 ดวงด้านล่างจะกระพริบหมด อ่านดูคู่มือไฟแบบนี้แปลว่า Internal Fault (แต่ไม่รู้ตัวไหนมัน Fault)

                    ลองกด replace battery แล้วก็ไม่หาย ลองรัน self-test ก็ปรากฎว่ารันแล้วดับ แต่ผลแจ้งออกมาว่าไม่สามารถทดสอบได้ เลยลองปิด ups ถอดแบตออกมาแล้วไล่เสียบสายใหม่ แล้วเอากลับเข้าไปใหม่ แล้วทำซ้ำวงจรเดิม ก็มีอาการแบบเดิม

                    เลยเริ่มไม่รู้แล้วว่าตกลงมันเสียที่ตรงไหน หรือไฟบ้านผมมีปัญหา (จากอาการตอนแรกที่เสียบที่อมร เปิดแล้วปกติ พอมาเสียบที่บ้าน เสียบเหมือนกันแต่เปิดแล้วอาการไม่เหมือนกัน) แต่ถ้าไฟมีปัญหา ทำไมผมยังใช้อุปกรณ์ไฟ ใช้คอมได้ปกติ ไม่มีอาการหน่วงหรือแต๊บอะไร

                    กำลังจะไปซื้อใหม่ แต่อีกใจก็สับสนว่า ตกลงมันเสียแค่ไหนกันแน่ ถ้าใครอ่านแล้วเดาอาการถูก บอกผมทีครับ ขอบคุณครับ

                    Comment


                    • #40
                      อย่าพึ่งถอดใจนะครับ ลองชาร์็ทไฟทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วไม่ต้องต่ออะไรเลยนะครับ ชาร์ทไว้เฉย ต่อกับปลั้กไฟที่ผนังโดยตรง

                      ชาร์์ทเสร็จแล้วลองเปิดอีกที ถ้าไฟเป็นสีเขียว ใช้ Power Chute Replace Battery และ run self test ดูว่า แบตเก็บไฟไว้อยู่หรือเปล่า เพราะเคยเจอแบตไม่เก็บไฟถึงเป็นแบตใหม่ เช่นชาร์ทไว้ 100% เมื่อ run self test จะเหลือ 90% กว่า แต่ถ้าลดไปเหลือ 60 -70% แสดงว่า แบตมีปัญหา เก็บไฟไม่อยู่

                      ถ้าไฟต่างๆ ไม่กลับคืนเป็นสีเขียว แสดงว่าเครื่องมีปัญหา

                      จริงๆ แล้วแบตของ APC ที่เป็น Home use หรือ Small Office ที่เป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ ตั้งแต่ Back UPS - Smart ใช้แบตอะไรก็ได้ ให้ตรงขนาด ไม่จำเป็นจำมี Soft ware เลย ก็เปลี่ยนเองได้ ไม่เหมือนพวกระดับ Server จะเปลี่ยนยาก

                      Comment


                      • #41
                        Originally posted by franknb View Post
                        อย่าพึ่งถอดใจนะครับ ลองชาร์็ทไฟทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วไม่ต้องต่ออะไรเลยนะครับ ชาร์ทไว้เฉย ต่อกับปลั้กไฟที่ผนังโดยตรง

                        ชาร์์ทเสร็จแล้วลองเปิดอีกที ถ้าไฟเป็นสีเขียว ใช้ Power Chute Replace Battery และ run self test ดูว่า แบตเก็บไฟไว้อยู่หรือเปล่า เพราะเคยเจอแบตไม่เก็บไฟถึงเป็นแบตใหม่ เช่นชาร์ทไว้ 100% เมื่อ run self test จะเหลือ 90% กว่า แต่ถ้าลดไปเหลือ 60 -70% แสดงว่า แบตมีปัญหา เก็บไฟไม่อยู่

                        ถ้าไฟต่างๆ ไม่กลับคืนเป็นสีเขียว แสดงว่าเครื่องมีปัญหา

                        จริงๆ แล้วแบตของ APC ที่เป็น Home use หรือ Small Office ที่เป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ ตั้งแต่ Back UPS - Smart ใช้แบตอะไรก็ได้ ให้ตรงขนาด ไม่จำเป็นจำมี Soft ware เลย ก็เปลี่ยนเองได้ ไม่เหมือนพวกระดับ Server จะเปลี่ยนยาก
                        ขอบคุณครับ ตอนนี้ก็เสียบชาร์จค้างไว้อยู่ ที่คาใจมากคือ ตอนอยู่ที่อมร เสียบเปล่า ๆ ก็เปิดติดปกติ พอกลับมาบ้าน เสียบเปล่า ๆ เหมือนกันกลับเกิดอาการดังแล้วดับ ทั้งที่ระยะเวลา***งกันเพียงครึ่งชั่วโมง เลยสงสัยว่าระบบไฟที่บ้านผมมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า (แต่ก็คิดว่าไม่น่าใช่ ไม่งั้นอุปกรณ์อื่นต้องพังเป็นแถบ ๆ ไปแล้ว)

                        Comment


                        • #42
                          ถ้าระบบไฟบ้านไม่ดี ก็ทำให้ ups ทำงานหนักขึ้นเพื่อจ่ายกระแสไฟให้คงที่ เหมือนกับ psu เรา รับไฟมาแล้วต้องมาแปลงไฟ pfc ต่อนั่นแหละครับ

                          Comment


                          • #43
                            ตกลงทดสอบแบบทเป็นอย่างไรบ้างครับ อาการตอนนี้ยังเป็นเหมือนเดิมมั้ย
                            พออดีไปเจอคนรับซ่อม ups ของ APC น่าจะลองโทรไปปรึกษาดูครับ
                            http://www.overclockzone.com/forums/...B8%8D%E0%B9%88

                            Comment


                            • #44
                              Originally posted by nitro2004 View Post
                              ตกลงทดสอบแบบทเป็นอย่างไรบ้างครับ อาการตอนนี้ยังเป็นเหมือนเดิมมั้ย
                              พออดีไปเจอคนรับซ่อม ups ของ APC น่าจะลองโทรไปปรึกษาดูครับ
                              http://www.overclockzone.com/forums/...B8%8D%E0%B9%88
                              ตกลงทดสอบแล้ว พบว่าแบตปกติแต่บอร์ดเสียครับ เพื่อนผมมี APC ตัว 500 อาการนี้เป๊ะ เปลี่ยนแบตไม่หาย ก็เลยซื้อตัวใหม่แล้วครับ เป็น Leonics รุ่น OA-1000 (http://www.leonics.co.th/html/th/pd_pqp/ups/oa1100.php). ซึ่งจะบอกว่า เป็นยี่ห้อที่หาซื้อได้ยาก ทั้งพันทิบประตูน้ำมีแต่ APC / Syndome วางเกลื่อน ส่วนใน IT City ก็ไม่มีรุ่นที่ผมจะเอาซักตัว แต่ได้มาแล้วก็โอเคครับ หลังจากชาร์จ 6 ชั่วโมงก็ใช้งานได้ปกติ (แต่ของใหม่มันก็แบบนี้แหละ ดีหมด ลองผ่านไปซัก 2 ปีสิครับ หึหึ)
                              Last edited by Puripong; 24 Sep 2012, 20:54:17.

                              Comment


                              • #45
                                เคยใช้ทั้ง apc ,Leonics และที่ทำงานใช้อีกหลากหลายยี่ห้อ
                                เเนะนำ Leonics ครับ

                                Comment

                                Working...
                                X