My pumps test and Impact of flow rate (ทดสอบปั้มฉบับบ้านๆ และผลกระทบของอัตราการไหล)
จุดเริ่มต้องคือผมซื้อปั้มจีนมาใช้ 1 ตัวคือ SC-600 ตอนนี้เป็นปั้มอีกตัวทีได้รับความสนใจอยู่ ลองเอามาใช้ดูก็รู้สึกว่าใช้ได้ดี แต่ก็ยังไม่ทราบถึงความสามารถจริงๆว่าเวลาเอามาใส่ในระบบจริงๆแล้วจะเป็นอย่างไรหา review ดูก็ไม่เจอเลยกะจะทดลองเองซะเลย แล้วก็จัดการรวบรวมปั้มที่มีมาดาหน้าเทสรวมกันซะให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไป อิอิ ^_^" ครั้งจะทดสอบปั้มอย่างเดียวมันก็กะไรอยู่ เลยนึกไปถึงเรื่องอัตราการไหลของน้ำในระบบดูแล้วมัน link กับเรื่องปั้ม ไหนก็ทางเดียวกันแล้วจัดไปด้วยกันเลยละกัน(เพื่อความเหนึ่อยขึ้นไปอีก 1 step -_-") และเช่นเดิมรู้คนเดียวมันมีประโยชน์ไม่มากเลยเอามา show ตามเดิมครับ ^_^
1.jpg
list ทีจะทดสอบ
- ปั้มจีน SC-600
- ปั้มจีน SC-1000
- ปั้ม 655 ปรับรอบ + ฝาโม EK
- ปั้ม koolance PMP-500
คานี้มาดูว่าปั้ม 1 ตัวมันมีอะไรที่ต้องพิจารณากันบ้าง(ถ้าดูแล้วไร้สารระก็ค่ามๆไปนะครับ ^_^")
- pressure ความดัน แรงที่กระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มักใช้หน่วยเป็น PSI(ปอนด์ต่อตรางนิ้ว) ปั้มไหนที่มีค่านี้สูงจะช่วยให้มีแรงสู้กับความอั้นในระบบน้ำดีครับ
- flow rate อัตราการไหล ที่นิยมใช้คือหน่วย GPM(แกลลอนต่อนาที(1 แกลลอนอเมริกาประมาณ 3.78 ลิตร)) ค่านี้ยิ้งสูงแสดงว่าน้ำไหลผ่านระบบเยาะ
- power consumption ค่าการใช้พลังงานของปั้มหน่วยเป็น watt หาได้จาก volt x amp ของปั้มที่ใช้
- brake HP ค่าการใช้พลังงานของปั้มในรูปแบบแรงม้า หาได้จาก power consumption/746
- water HP ค่าพังงานที่น้ำไหลในรูปแบบแรงม้า หาได้จาก (pressure(หน่วย PSI) x flow rate(หน่วย GPM))/1714
- efficiency ประสิทธิภาพของปั้มผลนิยมคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ หาได้จาก (water HP / brake HP) x 100
ลองเอาตรางที่มีคนทดลองเอาไปดูครับเป็นของ koolance PMP-450 ที่เบอร์ 5
2.png
จากตรางจะสังเกตุเห็นได้ว่าเมื่อ pressure(แรงดันในระบบ) ยิ้งมาก flow rate(อัตราการไหล) ก็ยิ้งน้อยลง และที่หน้าสังเกตุอีกอย่างคือประสิทธิภาพของปั้มนั้นใช้แค่ 10 กว่าเปอร์เซนต์ เท่านั้นเท่าที่ผมเคยดูผ่านตาไม่เคยเห็นปั้มตัวไหนได้เกิน 30 เปอร์เซนต์ซะที แล้ว 70 กว่าเปอร์เซนต์มันไปอยู่ไหน -_-? มันก็กลายเป็นความร้อน ส่วนหนึ่งก็ลอยไปในอากาศอีกส่วนก็เข้าไปในระบบน้ำไงละ และถ้าเป็นปั้มแบบแช่คงไม่ต้องคิดอะไรมากครับ ^_^ จากข้อมูลในตรางข้างต้นสามารถเอาไปพอตเป็นกราฟเส้นได้อีกหลากหลาย ซึ่งทำให้ดูง่ายและเปรียบเทียบได้สดวกครับ อิอิ ^_^
อันนี้เป็นการนำข้อมูลจากตรางด้านบนมาพอต เป็นอีกหนึ่งกราฟที่นิยมเอามาดูความสามารถของปั้มครับ
3.png
เคดิต: http://martinsliquidlab.org/
จุดเริ่มต้องคือผมซื้อปั้มจีนมาใช้ 1 ตัวคือ SC-600 ตอนนี้เป็นปั้มอีกตัวทีได้รับความสนใจอยู่ ลองเอามาใช้ดูก็รู้สึกว่าใช้ได้ดี แต่ก็ยังไม่ทราบถึงความสามารถจริงๆว่าเวลาเอามาใส่ในระบบจริงๆแล้วจะเป็นอย่างไรหา review ดูก็ไม่เจอเลยกะจะทดลองเองซะเลย แล้วก็จัดการรวบรวมปั้มที่มีมาดาหน้าเทสรวมกันซะให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไป อิอิ ^_^" ครั้งจะทดสอบปั้มอย่างเดียวมันก็กะไรอยู่ เลยนึกไปถึงเรื่องอัตราการไหลของน้ำในระบบดูแล้วมัน link กับเรื่องปั้ม ไหนก็ทางเดียวกันแล้วจัดไปด้วยกันเลยละกัน(เพื่อความเหนึ่อยขึ้นไปอีก 1 step -_-") และเช่นเดิมรู้คนเดียวมันมีประโยชน์ไม่มากเลยเอามา show ตามเดิมครับ ^_^
1.jpg
list ทีจะทดสอบ
- ปั้มจีน SC-600
- ปั้มจีน SC-1000
- ปั้ม 655 ปรับรอบ + ฝาโม EK
- ปั้ม koolance PMP-500
คานี้มาดูว่าปั้ม 1 ตัวมันมีอะไรที่ต้องพิจารณากันบ้าง(ถ้าดูแล้วไร้สารระก็ค่ามๆไปนะครับ ^_^")
- pressure ความดัน แรงที่กระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มักใช้หน่วยเป็น PSI(ปอนด์ต่อตรางนิ้ว) ปั้มไหนที่มีค่านี้สูงจะช่วยให้มีแรงสู้กับความอั้นในระบบน้ำดีครับ
- flow rate อัตราการไหล ที่นิยมใช้คือหน่วย GPM(แกลลอนต่อนาที(1 แกลลอนอเมริกาประมาณ 3.78 ลิตร)) ค่านี้ยิ้งสูงแสดงว่าน้ำไหลผ่านระบบเยาะ
- power consumption ค่าการใช้พลังงานของปั้มหน่วยเป็น watt หาได้จาก volt x amp ของปั้มที่ใช้
- brake HP ค่าการใช้พลังงานของปั้มในรูปแบบแรงม้า หาได้จาก power consumption/746
- water HP ค่าพังงานที่น้ำไหลในรูปแบบแรงม้า หาได้จาก (pressure(หน่วย PSI) x flow rate(หน่วย GPM))/1714
- efficiency ประสิทธิภาพของปั้มผลนิยมคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ หาได้จาก (water HP / brake HP) x 100
ลองเอาตรางที่มีคนทดลองเอาไปดูครับเป็นของ koolance PMP-450 ที่เบอร์ 5
2.png
จากตรางจะสังเกตุเห็นได้ว่าเมื่อ pressure(แรงดันในระบบ) ยิ้งมาก flow rate(อัตราการไหล) ก็ยิ้งน้อยลง และที่หน้าสังเกตุอีกอย่างคือประสิทธิภาพของปั้มนั้นใช้แค่ 10 กว่าเปอร์เซนต์ เท่านั้นเท่าที่ผมเคยดูผ่านตาไม่เคยเห็นปั้มตัวไหนได้เกิน 30 เปอร์เซนต์ซะที แล้ว 70 กว่าเปอร์เซนต์มันไปอยู่ไหน -_-? มันก็กลายเป็นความร้อน ส่วนหนึ่งก็ลอยไปในอากาศอีกส่วนก็เข้าไปในระบบน้ำไงละ และถ้าเป็นปั้มแบบแช่คงไม่ต้องคิดอะไรมากครับ ^_^ จากข้อมูลในตรางข้างต้นสามารถเอาไปพอตเป็นกราฟเส้นได้อีกหลากหลาย ซึ่งทำให้ดูง่ายและเปรียบเทียบได้สดวกครับ อิอิ ^_^
อันนี้เป็นการนำข้อมูลจากตรางด้านบนมาพอต เป็นอีกหนึ่งกราฟที่นิยมเอามาดูความสามารถของปั้มครับ
3.png
เคดิต: http://martinsliquidlab.org/