Announcement

Collapse
No announcement yet.

My pumps test and Impact of flow rate (ทดสอบปั้มฉบับบ้านๆ และผลกระทบของอัตราการไหล)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • My pumps test and Impact of flow rate (ทดสอบปั้มฉบับบ้านๆ และผลกระทบของอัตราการไหล)

    My pumps test and Impact of flow rate (ทดสอบปั้มฉบับบ้านๆ และผลกระทบของอัตราการไหล)

    จุดเริ่มต้องคือผมซื้อปั้มจีนมาใช้ 1 ตัวคือ SC-600 ตอนนี้เป็นปั้มอีกตัวทีได้รับความสนใจอยู่ ลองเอามาใช้ดูก็รู้สึกว่าใช้ได้ดี แต่ก็ยังไม่ทราบถึงความสามารถจริงๆว่าเวลาเอามาใส่ในระบบจริงๆแล้วจะเป็นอย่างไรหา review ดูก็ไม่เจอเลยกะจะทดลองเองซะเลย แล้วก็จัดการรวบรวมปั้มที่มีมาดาหน้าเทสรวมกันซะให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไป อิอิ ^_^" ครั้งจะทดสอบปั้มอย่างเดียวมันก็กะไรอยู่ เลยนึกไปถึงเรื่องอัตราการไหลของน้ำในระบบดูแล้วมัน link กับเรื่องปั้ม ไหนก็ทางเดียวกันแล้วจัดไปด้วยกันเลยละกัน(เพื่อความเหนึ่อยขึ้นไปอีก 1 step -_-") และเช่นเดิมรู้คนเดียวมันมีประโยชน์ไม่มากเลยเอามา show ตามเดิมครับ ^_^

    1.jpg

    list ทีจะทดสอบ
    - ปั้มจีน SC-600
    - ปั้มจีน SC-1000
    - ปั้ม 655 ปรับรอบ + ฝาโม EK
    - ปั้ม koolance PMP-500


    คานี้มาดูว่าปั้ม 1 ตัวมันมีอะไรที่ต้องพิจารณากันบ้าง(ถ้าดูแล้วไร้สารระก็ค่ามๆไปนะครับ ^_^")

    - pressure ความดัน แรงที่กระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มักใช้หน่วยเป็น PSI(ปอนด์ต่อตรางนิ้ว) ปั้มไหนที่มีค่านี้สูงจะช่วยให้มีแรงสู้กับความอั้นในระบบน้ำดีครับ
    - flow rate อัตราการไหล ที่นิยมใช้คือหน่วย GPM(แกลลอนต่อนาที(1 แกลลอนอเมริกาประมาณ 3.78 ลิตร)) ค่านี้ยิ้งสูงแสดงว่าน้ำไหลผ่านระบบเยาะ
    - power consumption ค่าการใช้พลังงานของปั้มหน่วยเป็น watt หาได้จาก volt x amp ของปั้มที่ใช้
    - brake HP ค่าการใช้พลังงานของปั้มในรูปแบบแรงม้า หาได้จาก power consumption/746
    - water HP ค่าพังงานที่น้ำไหลในรูปแบบแรงม้า หาได้จาก (pressure(หน่วย PSI) x flow rate(หน่วย GPM))/1714
    - efficiency ประสิทธิภาพของปั้มผลนิยมคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ หาได้จาก (water HP / brake HP) x 100

    ลองเอาตรางที่มีคนทดลองเอาไปดูครับเป็นของ koolance PMP-450 ที่เบอร์ 5
    2.png

    จากตรางจะสังเกตุเห็นได้ว่าเมื่อ pressure(แรงดันในระบบ) ยิ้งมาก flow rate(อัตราการไหล) ก็ยิ้งน้อยลง และที่หน้าสังเกตุอีกอย่างคือประสิทธิภาพของปั้มนั้นใช้แค่ 10 กว่าเปอร์เซนต์ เท่านั้นเท่าที่ผมเคยดูผ่านตาไม่เคยเห็นปั้มตัวไหนได้เกิน 30 เปอร์เซนต์ซะที แล้ว 70 กว่าเปอร์เซนต์มันไปอยู่ไหน -_-? มันก็กลายเป็นความร้อน ส่วนหนึ่งก็ลอยไปในอากาศอีกส่วนก็เข้าไปในระบบน้ำไงละ และถ้าเป็นปั้มแบบแช่คงไม่ต้องคิดอะไรมากครับ ^_^ จากข้อมูลในตรางข้างต้นสามารถเอาไปพอตเป็นกราฟเส้นได้อีกหลากหลาย ซึ่งทำให้ดูง่ายและเปรียบเทียบได้สดวกครับ อิอิ ^_^

    อันนี้เป็นการนำข้อมูลจากตรางด้านบนมาพอต เป็นอีกหนึ่งกราฟที่นิยมเอามาดูความสามารถของปั้มครับ
    3.png

    เคดิต: http://martinsliquidlab.org/
    Last edited by atriam; 24 Feb 2017, 21:11:18.

  • #2
    ช่องนี้มาว่าด้วยเรื่องการทดสอบปั้มละกันครับ ^_^

    เครื่องวัดแรงดัน เครื่องวัตอัตราการไหล เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า ที่กล่าวมาแทบไม่มีครับ อิอิ (เพราะเป็นการทอสอบแบบบ้าน ^_^") จะมีก็แต่
    - คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องพร้อมชุดน้ำ
    - Flow วัดน้ำจากจีน(ซึ่งดูได้แค่รอบของใบพัดที่หมุด ไม่สามารถบอกเป็น GPM หรืออื่นๆได้)

    ด้วยข้อจำกัดดังกล่าว การทดลองนี้จึงจะรู้ได้แค่ว่าปั้มเวลายัดเข้าไปในระบบน้ำของผมแล้วมัน แรงอยู่ในระดับไหนเท่านั้นเอง อนาถแท้ -_-"

    คอมที่ใช้ทดสอบก็ตาม link ด้านล่างนะครับ
    http://www.overclockzone.com/forums/...1#post51265005
    แต่จะใช้หม้อน้ำเป็น EK XTX 360 เพราะไม่ค่อยอั้นน้ำจะได้ทดลองผ่านทุกแบบครับ ผลเคยเทสไว้แล้ว ^_^



    ผลการทดลองใจเย็นนนะครับ จะทดลองได้ตอนว่างๆแต่จะรีบให้เร็วที่สุดครับ ^_^

    ผล

    !!! 655 ที่เบอร์ 1 กับ 2 ผลเป็น 0 เพราะรอบ flow มันต่ำมากจนไม่แสดงออกมานะครับ แต่เท่าที่ดูด้วยตา เบอร์ 2 Flow หมุนเร็วกว่าหน่อยครับ

    !!! รอบ flow ดูจากค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดที่ได้ แล้วหาร 2 ครับ

    4.jpg

    เป็นไงครับมีใครทายถูกบ้างไหมเอ่ย ส่วนผมบอกได้คำเดียวถ้าเป็นหวยคงโดนกินเรียบ ^_^"
    Last edited by atriam; 24 Feb 2017, 21:11:54.

    Comment


    • #3
      ช่องนี้เอาไว้ทดสอบผลกระทบของอัดตราการไหลละกันครับ ว่าน้ำไหลช้ากับน้ำไหลเร็วมันมีผลกระทบอย่างไรบ้าง ^_^

      วิธีทดสอบ
      ตอนแรกก็นึกไม่ออกเหมือนกัน สรุปจะใช้วิธีทดสอบหม้อน้ำนี้แหละครับ วัดกันที่อุหภูมิของน้ำในหม้อละกัน วิธีทดสอบแบบละเอียด อ่านตาม link ด้านล่างละกันครับ
      http://www.overclockzone.com/forums/...8%99%E0%B9%86)

      แต่เปลี่ยน spec เป็น
      cpu : i7 3820 @4.5g 1.25v
      gpu : 670 ref (ไม่ OC)
      และใช้หม้อ : EK XTX 360

      ผลการทดลองใจเย็นนนะครับ จะทดลองได้ตอนว่างๆแต่จะรีบให้เร็วที่สุดครับ ^_^

      ผล

      5.jpg

      เป็นไงบ้างครับผลทดลอง ตรงกับใจบ้างหรือเปล่า ^_^"
      เท่าที่ผมดูผลมันไม่ค่อยแตกต่างกันเลยละหว่างน้ำไหลเยาะกับไหลน้อย คงเป็นเพราะยิ่งเร็วปั้มมันก็ปล่อยความร้อนออกมามากด้วยกะมัง แค่ที่สังเกตุ sc-600 จะโดดเด่นกว่าเขาผมคิดว่าคงเป็นเพราะน้ำข้อนข้างแรงและตัวปั้มก็กินไฟไม่มากด้วยผลเลยออกมาดี แต่ผมอยากจะบอกว่าปั้มแต่ละตัวมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างๆกัน ทั้งเรื่องความคงทน อุปกรณ์เสริม หรือแม้กระทั้งเรื่องเสียงก็เป็นอีกปัจจัยที่แต่ละคนให้ความสำคัญไม่เท่ากัน หวังว่ากระทู้นี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่ได้อ่านในวันนี้และวันข้างหน้า ชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นครับ "ได้อย่างมักเสียอีกอย่างไปครับ" วิจารณ์ติชมได้เต็มที่ครับ แต่ขออย่าหยาบคายก็พอครับ ^_^


      link รายการที่ได้ทดลองเกี่ยวกับระบบน้ำ
      Last edited by atriam; 24 Feb 2017, 21:12:25.

      Comment


      • #4
        มาลุ้นดูว่าตัวไนเข้าวิน แต่ว่า ไม่มีตัววัดค่า ต่างๆ ออกมาอย่างเด่นชัดนี่ บอกยากครับ ว่า ปั้มตัวไหนเป็นอย่างไร
        อันนี้ส่งสัย เวลาฝรั่งเทส PMP450 คนเทส เค้าจำกัด Flow rate ยังไง หรี่ก้อกน้ำให้อ่านค่า flow rate ตามที่กำหนด แล้ว ดูค่าอื่นๆ อย่างนั้นหรือ..

        Comment


        • #5
          ขาด ปั๊ม aqua ไปอิอิ

          Comment


          • #6
            ขาด ปั๊ม 355 ไปอิอิ

            Comment


            • #7
              คุณเตรียม ... ขยัน Test สุดๆ

              Comment


              • #8
                Originally posted by ranti View Post
                มาลุ้นดูว่าตัวไนเข้าวิน แต่ว่า ไม่มีตัววัดค่า ต่างๆ ออกมาอย่างเด่นชัดนี่ บอกยากครับ ว่า ปั้มตัวไหนเป็นอย่างไร
                อันนี้ส่งสัย เวลาฝรั่งเทส PMP450 คนเทส เค้าจำกัด Flow rate ยังไง หรี่ก้อกน้ำให้อ่านค่า flow rate ตามที่กำหนด แล้ว ดูค่าอื่นๆ อย่างนั้นหรือ..
                จุดหลักๆแล้วผมอยากรู้ผลของ SC-600 กับ SC-1000 เป็นหลักครับเพราะ 2 ตัวนี้หาผลไม่ได้ ส่วนตัวอื่นๆนั้นมีคนทำผลไว้หมดแล้ว
                เทียบได้แค่ระดับความอั้นของระบบเท่านั้นครับ เพราะไม่มีเครื่องมืออื่นเลย เฮาะๆ ^_^"

                ส่วนที่เขาวัดเขาใช้เครื่องมือนะครับ

                ไอ้แท่งใสๆทางขวาที่มีวาล์วหมุดด้านล่าง เอาไว้บังครับอัตราการไหลของน้ำและวัดอัตราไปพร้อมกันนะครับ และมิตเตอร์ดิจิตอนดำๆด้านขวาแท่งใส่เอาไว้วัดแรงดันของน้ำครับ
                และยังมีตัววัดตัวปรับอีกพอสมควร ซึ่งดูท่าจะหลายตังอยู่ เอาแค่นี้และครับเหดียวหมดตูด ^_^"

                ไอ้ตัวเข้าวินผมพอรู้ในใจอยู่แล้วครับ แค่อยากรู้ว่าปั้มสองตัวด้านบนมันอยู่ระดับไหนเท่านั้นเอง ^_^

                Originally posted by mamamoosab View Post
                ขาด ปั๊ม aqua ไปอิอิ
                Originally posted by Zero_2528 View Post
                ขาด ปั๊ม 355 ไปอิอิ
                แหมแฟนคับ aqua กับ 355 มาเยาะเย้น ส่งมาซะดีๆจะปั้มให้ทุกตัวเลย(ซีดตายซะมั้งตูงานนี้ ^_^)

                Originally posted by Mr.balloon View Post
                คุณเตรียม ... ขยัน Test สุดๆ
                ขยันไรครับคุณบอล ตอนนี้ดินพอกหางแล้วเนี้ย หม้ออยู่ในคิวอีกสองตัวยังไม่ได้ลองเลยครับ -_-"
                Last edited by atriam; 31 May 2013, 19:30:11.

                Comment


                • #9


                  ผมงงๆอยุ่เลย มันค่าอะไรบ้าง ใช้มาสักพักล่ะ ดูไม่ค่อยรูเลยครับ

                  Comment


                  • #10
                    Originally posted by mamamoosab View Post

                    ผมงงๆอยุ่เลย มันค่าอะไรบ้าง ใช้มาสักพักล่ะ ดูไม่ค่อยรูเลยครับ
                    ผมก็ไม่ค่อยมันใจครับคุณซา รู้สึกปั้ม aqua มันจะมีตัวปรับรอบพัดลม และตัวเซนเซอร์วัดอุหภูมิน้ำในปั้มมานะครับ
                    ผมว่ามันหน้าเอาไปคุม รอบพัดลมโดยใช้อุณหภูมิน้ำเป็นตัวควบคุมนะครับ ใครเคยใช้หรือมีความรู้มาช่วยกันบอกก็ได้ครับ ^_^

                    Comment


                    • #11
                      กระทู้นี้ มีแต่ตัวเลขให้เจ็บหัวเต็มไปหมดเลย

                      Comment


                      • #12
                        Originally posted by euro View Post
                        กระทู้นี้ มีแต่ตัวเลขให้เจ็บหัวเต็มไปหมดเลย
                        ผมก็ไม่ได้รู้มากนักหรอครับคุณหนุ่ม แค่เคยสงใสแล้วลองหาข้อมูลดูว่าแต่ระค่าเขาเอามาอย่างไง รู้แล้วก็อยากให้รู้ด้วยนะครับไว้เพื่อคนถัดไป
                        ครั้งจะยกตรางขึ้นมาเลยจะยิ้ง งง กันไปใหญ่ แต่หลักๆแล้วแค่อยากอธิบายข้อความด้านล่างของตรางเท่านั้นนะครับ ^_^

                        Comment


                        • #13
                          ผมเคยพยายามนั่งหาข้อมูลรีวิวของปั้มตระกูล SC อยู่ครับ แต่หาไม่ได้เลย
                          ในที่สุดก็มีคนทำซะที เยี่ยมมากครับ เป็นกำลังใจให้ครับผม

                          Comment


                          • #14
                            SC-600 ใช้อยู่ อยากรู้เหมือนกันอ่ะท่าน atriam......ปกติผมรู้แค่รอบของมัน อย่างเดียวเอง

                            Comment


                            • #15
                              Originally posted by interior View Post
                              ผมเคยพยายามนั่งหาข้อมูลรีวิวของปั้มตระกูล SC อยู่ครับ แต่หาไม่ได้เลย
                              ในที่สุดก็มีคนทำซะที เยี่ยมมากครับ เป็นกำลังใจให้ครับผม
                              ขอบคุณครับ จะพยามเต็มที่ครับผม ^_^

                              Originally posted by ne-oo View Post
                              SC-600 ใช้อยู่ อยากรู้เหมือนกันอ่ะท่าน atriam......ปกติผมรู้แค่รอบของมัน อย่างเดียวเอง
                              แล้วเดียวมารู้ไปพร้อมๆกันครับ ^_^

                              Comment

                              Working...
                              X