    Tlm=((Tci-Ta)-(Tco-Ta))/ln(((Tci-Ta)/(Tco-Ta)))
    สมาการนี้ดูผ่านๆนึกว่า +-*/ ธรรมดาครับ จนไปสะดุด ln เข้าบอกตรงๆเลยครับ ไอ้เรื่องนี้ผมเก็บลงหม้อลงไหฟังดินไว้ลึกจนไม่กล้าไปขุดมันขึ้นมาเลยครับคุณเอ็ม ^_^"
    ln(((Tci-Ta)/(Tco-Ta)) ไอ้ตรงส่วนนี้ช่วยทำออกมาเป็นค่าคงที หรือจัดในรูปแบบ +-*/ จะดีมากเลยครับ หมดปัญญาจริงๆจะทำเองก็กลัวจะถูกจะผิดขึ้นมาอีกครับ

    แล้วทีผมสงใสและคิดว่าหลายท่านที่อ่านคงสงใสเหมือนกันคือ ถ้าทำออกมาในรูปแบบสมาการนี้แล้วมันจะบอกอะไร หรือให้ความชัดเจน ต่างจาก(อุหภูมิน้ำในหม้อ - อุหภูมิห้อง)อย่างไงนะครับ (คือถ้าผลมันคำนวณออกมาแล้วไปในแบบเดียวกันกับที่เคยทำ ผมเองก็ไม่ทราบจะทำๆไมนะครับ)
    ผมถามเพราะสงใสนะครับ อันที่จริงบทความนี้ตอนแรกที่สร้างขึ้นเพราะอยากรู้ว่าหม้อที่ผมมีเวลาเอามาใช้การติดตั้งแต่ละแบบผลมันจะต่างกันอย่างไงนะครับ ไม่ได้เน้นเอาหม้อมาวัดกันซะเท่าไรครับ เพราะผมว่าหม้อแต่ละตัวนอกจากประสิทธิภาพแล้วมันมีอย่างอื่นที่น่าสนใจอยู่ครับ ^_^

    Comment


    • #77
      ใช้ Calculator ในคอม กดเอาได้เลยครับง่ายมากๆ ต้องเปลี่ยนที่ View -> Scientitic ครับ ก็จะเป็นปุ่ม ln (ลอน) ลบหารเสร็จก็กด ln เลย

      Comment


      • #78
        พึ่งไปดูผลทดสอบมา^^
        ไม่ต้องทำก็ได้ครับเพระว่า อุณหภูมิของน้ำขาเข้าและออกมันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงน้อยมาก
        - dTlm ตามสมการนั้นตัวอย่างการใช้เช่น อุณหภูมิน้ำขาเข้า-ออกแตกต่างกันชัดเจน (สักประมาณ 20 F) ประมาณนั้นครับ
        แต่ว่าในเคสนี้อุณหภูมิมันต่างกันน้อยมากๆดังนั้น dTlm=dT=Th-Tc ก็คือผลที่เตรียมทำมาครับ ^^

        Comment


        • #79
          Originally posted by bmmedia View Post
          ใช้ Calculator ในคอม กดเอาได้เลยครับง่ายมากๆ ต้องเปลี่ยนที่ View -> Scientitic ครับ ก็จะเป็นปุ่ม ln (ลอน) ลบหารเสร็จก็กด ln เลย
          ขอบคุณครับท่าน มันง่ายอย่างนี้นี้เอง ^_^"

          Originally posted by RainMaker View Post
          พึ่งไปดูผลทดสอบมา^^
          ไม่ต้องทำก็ได้ครับเพระว่า อุณหภูมิของน้ำขาเข้าและออกมันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงน้อยมาก
          - dTlm ตามสมการนั้นตัวอย่างการใช้เช่น อุณหภูมิน้ำขาเข้า-ออกแตกต่างกันชัดเจน (สักประมาณ 20 F) ประมาณนั้นครับ
          แต่ว่าในเคสนี้อุณหภูมิมันต่างกันน้อยมากๆดังนั้น dTlm=dT=Th-Tc ก็คือผลที่เตรียมทำมาครับ ^^
          คุณเอ็มทำไมมาบอกันตอนนี้ครับ ผมเหนื่อยฟรีนะเนี้ย อย่างไงก็ทำแล้วถึงจะไม่ได้ใช้แต่ขอ show ให้หายเหนื่อยซะหน่อย
          การฟนี้ได้จากสูตร
          Tlm=((Tci-Ta)-(Tco-Ta))/ln(((Tci-Ta)/(Tco-Ta)))
          แกะตามที่คุณเอ็มอธิบายคือ มันใช้ในกรณีที่อุหภูมิน้ำเข้าหม้อกับออกหม้อต่างกันมากๆ แต่ถ้าในระบบคอมมันต่างกันแค่ไม่เกิน 1 องศา ก็ให้ไปดูผลกราฟจากหน้ากระทู้ตามเดิมครับ(ผมคงเข้าใจถูกนะครับ -_-")

          Comment


          • #80
            ท่าน จขกท ไม่คิดจะพัฒนาคอมเพลสเซอร์บ้างเหรอครับ

            Comment


            • #81
              Originally posted by gee-noon View Post
              ท่าน จขกท ไม่คิดจะพัฒนาคอมเพลสเซอร์บ้างเหรอครับ
              ให้คุณ gee-noon จัดการดีกว่าครับ อิอิ ^_^
              อันที่จริงปัจจุบันผมพอใจกับความสามารถของชุดน้ำอยู่นะครับ เพราะค่าใช้จ่ายกับการดูแลรักษา และข้อจำกัดบางอย่างในการเล่นที่อุณหภูมิต่ำมันมากเกินไปสำหรับผมตอนนี้นะครับ

              Comment


              • #82
                Originally posted by atriam View Post
                ให้คุณ gee-noon จัดการดีกว่าครับ อิอิ ^_^
                อันที่จริงปัจจุบันผมพอใจกับความสามารถของชุดน้ำอยู่นะครับ เพราะค่าใช้จ่ายกับการดูแลรักษา และข้อจำกัดบางอย่างในการเล่นที่อุณหภูมิต่ำมันมากเกินไปสำหรับผมตอนนี้นะครับ
                ระบบรายความร้อน ที่มีอุณภูมิ ต่ำมากๆ ปัญหาที่จะตามมาคือ การเกิดไอน้ำเกาะ ถ้าใช้ในชีวิตประจำวัน คงจะลำบากอยู่เหมือนกัน ถ้าเทสเอาคะแนน ใช้แล้วแยกชิ้นส่วนก็พอได้ครับ

                Comment


                • #83
                  Originally posted by ranti View Post
                  ระบบรายความร้อน ที่มีอุณภูมิ ต่ำมากๆ ปัญหาที่จะตามมาคือ การเกิดไอน้ำเกาะ ถ้าใช้ในชีวิตประจำวัน คงจะลำบากอยู่เหมือนกัน ถ้าเทสเอาคะแนน ใช้แล้วแยกชิ้นส่วนก็พอได้ครับ
                  ถูกต้องเลยครับคุณรัน มีได้ก็มีเสียครับ ขึ้นอยู่กับว่าพร้อมหรือเปล่าครับ ^_^

                  Comment


                  • #84
                    Originally posted by atriam View Post
                    ถูกต้องเลยครับคุณรัน มีได้ก็มีเสียครับ ขึ้นอยู่กับว่าพร้อมหรือเปล่าครับ ^_^
                    สำนึกผิดเลยครับ

                    compressor << ผมห่วงตัวนี้สุดล่ะ ยิ่งว่า TEC กินไฟซะอีก ^^

                    Comment


                    • #85
                      Originally posted by RainMaker View Post
                      สำนึกผิดเลยครับ

                      compressor << ผมห่วงตัวนี้สุดล่ะ ยิ่งว่า TEC กินไฟซะอีก ^^
                      ไม่ได้ผิดอะไรครับคุณเอ็ม ผมล้อเล่นไม่ได้เสียหายอะไรซะหน่อยครับ ^_^
                      compressor มันจะมีเสียงและขนาดจะใหญ่นิดนะครับ ส่วนอย่างอื่นไม่แน่ใจครับ

                      Comment


                      • #86
                        compressor ^^
                        โดยปกติต้องมีความร้อนจ่ายให้กับน้ำยาทำความเย็น เพื่อให้ระเหยเป็นไอและเข้า compressor ความร้อนก็มาจาก cpu ล่ะครับ
                        - ถ้าความร้อนมันมีน้อยไป
                        - หรือไม่ได้เปิด PC
                        ตัว compressor มันทนสภาวะนั้นได้ไม่นานครับ ผลคือ compressor มันจะเสียหายได้ง่ายๆ และอันตรายด้วยครับ (บางรายระเบิดเลยนะเออ...สังเกตุอาการณ์ได้ เช่น เครื่องสั่น,มีเสียง...), บางตัวมันไม่ได้ออกแบบมาให้ run ต่อเนื่องซึ่งก็อันตรายอีกเช่นกันถ้าเอามาใช้ระยะเวลายาวๆ
                        หลักง่ายๆแต่ทำยาก
                        1. เลือกชนิดให้ตรงกับลักษณะงาน
                        2. เลือกขนาดให้พอดีอย่าขาดอย่าเกิน
                        3. อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ < เผลอๆอาจแพงกว่า compressor ซะอีก
                        ปัญหาคือข้อ 2 ตัวที่มีขายตามท้องตลาดเราจะให้มันตรงกับ process ของเราก็หายากล่ะครับ (จริงๆหาไม่ยาก แต่ขอใบเสนอราคาไปไม่มีใครสนใจมายื่นนี่สิ ไม่ก็แพงเกินไป ฮ่าๆ)
                        เหตุผลข้างบนก็เลยเหลือแต่ peltier อ่ะครับ เอามาช่วยเพิ่มค่าไฟ ^^

                        Comment


                        • #87
                          Originally posted by RainMaker View Post
                          compressor ^^
                          โดยปกติต้องมีความร้อนจ่ายให้กับน้ำยาทำความเย็น เพื่อให้ระเหยเป็นไอและเข้า compressor ความร้อนก็มาจาก cpu ล่ะครับ
                          - ถ้าความร้อนมันมีน้อยไป
                          - หรือไม่ได้เปิด PC
                          ตัว compressor มันทนสภาวะนั้นได้ไม่นานครับ ผลคือ compressor มันจะเสียหายได้ง่ายๆ และอันตรายด้วยครับ (บางรายระเบิดเลยนะเออ...สังเกตุอาการณ์ได้ เช่น เครื่องสั่น,มีเสียง...), บางตัวมันไม่ได้ออกแบบมาให้ run ต่อเนื่องซึ่งก็อันตรายอีกเช่นกันถ้าเอามาใช้ระยะเวลายาวๆ
                          หลักง่ายๆแต่ทำยาก
                          1. เลือกชนิดให้ตรงกับลักษณะงาน
                          2. เลือกขนาดให้พอดีอย่าขาดอย่าเกิน
                          3. อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ < เผลอๆอาจแพงกว่า compressor ซะอีก
                          ปัญหาคือข้อ 2 ตัวที่มีขายตามท้องตลาดเราจะให้มันตรงกับ process ของเราก็หายากล่ะครับ (จริงๆหาไม่ยาก แต่ขอใบเสนอราคาไปไม่มีใครสนใจมายื่นนี่สิ ไม่ก็แพงเกินไป ฮ่าๆ)
                          เหตุผลข้างบนก็เลยเหลือแต่ peltier อ่ะครับ เอามาช่วยเพิ่มค่าไฟ ^^
                          คือผมไม่ได้เอาคอมเพลสเซอร์ต่อตรงเข้าcpuเลยนะครับ คือจะเอาคอมเพลสเซอร์มาทำให้น้ำเย็นก่อน แล้วดูดน้ำเย็นไปหล่อcpu/gpu อีกทีนึงครับ แต่ก็อย่างว่าละเปลืองพื้นที่ เสียงดังตอนคอมทำงาน แต่ผมเอาแอร์เคลื่อนที่มาทำ ผมว่าเสียงมันเบามากเลยนะครับตัวนี้

                          Comment


                          • #88
                            Originally posted by gee-noon View Post
                            คือผมไม่ได้เอาคอมเพลสเซอร์ต่อตรงเข้าcpuเลยนะครับ คือจะเอาคอมเพลสเซอร์มาทำให้น้ำเย็นก่อน แล้วดูดน้ำเย็นไปหล่อcpu/gpu อีกทีนึงครับ แต่ก็อย่างว่าละเปลืองพื้นที่ เสียงดังตอนคอมทำงาน แต่ผมเอาแอร์เคลื่อนที่มาทำ ผมว่าเสียงมันเบามากเลยนะครับตัวนี้
                            ผมว่าแบบนี้มันไม่อันตรายและคุมง่ายดีครับ ตอนเล่น chiller ผมก็ว่ามันไม่อันตรายนะครับ(เขาก็เอาไปต่อตู้ปลากันปีๆแทบไม่ได้ถอดปักกันก็มี)แต่ต้องมีตัวคุมอุหภูมิซึ่งมันติดมากับ chiller อยู่แล้ว compressor จะได้ไม่ต้องทำงานตลอดเวลา อีกอย่างคือถ้าน้ำในระบบเยาะช่วงการหยุดพักของ compressor จะหยุดนานขึ้นครับแต่ก็ทำงานนานขึ้นเหมือนกัน แต่ผมว่าดีกว่าติดๆดับๆแบบถี่ๆครับ ^_^

                            Comment


                            • #89
                              ครับทำตู้พักน้ำไว้36ลิตร แต่คอม12000btuไม่น่าจะใช้เวลานานมาก แต่ก็อย่างว่าแหละอาจจะเปลืองไฟบ้าง

                              Comment


                              • #90
                                Originally posted by gee-noon View Post
                                ครับทำตู้พักน้ำไว้36ลิตร แต่คอม12000btuไม่น่าจะใช้เวลานานมาก แต่ก็อย่างว่าแหละอาจจะเปลืองไฟบ้าง
                                โห น้ำเยาะดีมากเลยครับคอมก็ดูโหดครับ เปลืองไฟมันเรื่องธรรมดาครับแต่ผมว่ามันมีจังหวะหยุดพักครับเฉลี่ยคงไม่เท่าไรครับ จำได้ว่าใช้แผงทำความเย็น(เรียกอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับ) 2 ตัวด้วย เสร็จแล้วเอามา show เอามาบอกกันบ้างนะครับผมสนใจนะ ^_^