Originally posted by fenderfree
ผมพลาดจริงๆด้วย ทั้งเรื่องวิธีวัด + จำผิด (N=neutral)
คราวหน้าจะระวังให้มากขึ้น ต้องตรวจสอบซ้ำอีกครั้งก่อนโพส
พื้นปูนผนังปูน มีค่าความต้านทานสูงมากจนมีค่าเป็นฉนวน
มิเตอร์ทั่วไปวัดได้สูงสุดไม่ถึง10กิ๊กกะโอห์ม ต้องใช้มิเตอร์แบบวัดค่าความต้านได้สูงเป็นหลักร้อยกิ๊กกะโอห์มขึ้นไป
เพื่อนคนนึง เคยเอามิเตอร์สำหรับวัดค่าความเป็นฉนวน วัดค่าต้านทานของซิลิโคนยี่ห้อนึง(ที่ใช้ทาระบายความร้อนซีพียู) เค้าวัดได้4xxกิ๊กกะโอห์ม
( ถ้าไม่มีค่าความต้านทาน จะเท่ากับ ศูยน์โอห์ม / ถ้าสูงเกินที่มิเตอร์วัดได้ จะไม่แสดงผลที่หน้าจอมิเตอร์ )
ปรกติผมจะใช้วิธีวัดค่าไฟรั่วของตัวเครื่อง เพราะ
- ถ้าวัดไฟรั่วได้ใกล้เคียง"0vac" จะหมายถึงว่า ระบบกราวน์ดินได้ทำหน้าที่ของมันแล้ว
- วัดเฟสของขั้วไฟกับของตัวเครื่อง (เส้นไหนของสายไฟเครื่องต่อเข้ากับปลั๊กไฟขาไหน) คือ วัดระหว่างขา"N"กับ"ตัวถังเครื่อง" แล้วลองสลับปลั๊กไฟ ดูว่าต่อแบบไหนแล้วค่าไฟรั่วได้ต่ำสุด
ที่บ้านผม ใช้วิธีต่อสายดินกับกับโครงเหล็กเส้นของเสาเข็มตัวบ้าน เพราะ
- เสาเข็มจะตอกลงไปลึกกว่าเราตอกแท่งทองแดง
- ตู้เมนไฟบ้าน อยู่ชั้นบน ลากสายยาว4-5เมตรก็ถึงแกนเหล็กเส้นของเสาเข็มแล้ว
- ระหว่างจุดต่อสายกราวน์ดิน(เหล็กเส้น) กับ จุดกราวน์ของชุดเครื่องเสียง เคยวัดความต้านทานได้ประมาณ4โอห์ม