Announcement

Collapse
No announcement yet.

UPS 1000 VA 500w กับ 800W

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • UPS 1000 VA 500w กับ 800W

    W มากกว่ารองรับโหลดได้มากกว่าอยู่แล้ว แต่ถ้าคอมโหลดแค่ 300W มันจะเปิดได้นานเท่ากันไหม
    สงสัยเรื่อง VA มานานแล้ว

  • #2
    โหลดเท่ากัน 800w เปิดได้นานกกว่า เพราะค่าประสิทธิภาพ(PF)ดีกว่า ศูนย์เสียกำลังตอนแปลงไฟน้อยกว่า เว้นแต่ว่าตัว 500W แอบไปต่อพ่วงแบตอีกลูก อิๆ กำ
    (ค่าประสิทธิภาพ 800/1000=0.8, 500/1000=0.5)
    แล้วถ้าVA กับ Wเท่ากันทั้งคู่ละ คำตอบคือใครพ่วงแบตเยอะกว่าชนะ

    ค่า PF ใช้แค่ตอนแปลงไฟ ดั้งนั้นถ้ารีบปิดคอมก็ไม่ต้องคิดมาก ตอนซื้อก็เน้นไปที่ W (วัตต์)
    1000VA/800W กับ 1000VA/500W ถ้าแบรนด์เดียวกัน ราคาน่าจะ***งกันเท่าตัว ถ้าตัวนึง 3000฿ อีกตัวก็น่าจะ 6000฿

    ในทางอุดมคติ
    VA ก็คือ W และ PF=1 นั้นแหละ แต่เรื่องจริงมันไม่มีทางได้
    1000 VA ก็ควรจะ 1000W แต่ได้จริงแค่ 500W (PF=0.5) สูญเสียกำลังไป 50% ตัวดีๆหน่อยก็ 800W (PF=0.8) สูญเสีย 20%

    ตัวอย่าง
    800VA/300W PF=0.375 ...1,500฿
    1000VA/500W PF=0.5 ...3,000฿
    1000VA/800W PF=0.8 ... 6,000฿
    2000VA/1200W PF=0.6 ...12,000฿
    3000VA/2700W PF=0.9 ...30,000฿

    Comment


    • #3
      กระจ่างเลยครับ

      Comment


      • #4

        Comment


        • #5
          เชิงลึก VA มาจาก W+VAR บวกกันแบบเวคเตอร์
          W เป็นกำลังงานไฟฟ้าที่ใช้ได้จริง
          VAR เป็นกำลังงานที่เสียไปกับตัวหม้อแปลง UPS

          มีสูตรคำนวณเวคเตอร์ตัดมาแล้ว มองค่า Power Factor ตัวประกอบกำลัง
          เป็นอัตราส่วนระหว่าง W กับ VA เรียกเป็นเปอร์เซ็นต์ของ VA ต่อ W ก็ได้
          Power Factor = W/VA

          1000VA/500W PF = 0.5 = 50%
          1000VA/800W PF = 0.8 = 80%

          Power Factor มาก คือมีค่า VAR ต่ำนั้นเอง

          อยากรู้มั้ย 1000VA/800W มีค่า VAR เท่าไหร่? (ไม่ใช่ 200VAR)
          คำนวณได้ทางเวคเตอร์ จาก Power Factor = cos(z)
          0.8 = cos(z)
          z= 36.87 องศา

          VAR = VA x sin(z)
          1000xsin(36.87) = 600VAR

          1000VA/500W PF = 500/1000 = 0.5
          0.5 = cos(z)
          z=60 องศา

          VAR = VA x sin(z)
          1000xsin(60) = 866VAR


          1000VA/800W สูญเสีย 600VAR
          1000VA/500W สูญเสีย 866VAR

          Comment


          • #6
            ความรู้เน้นๆ ตามอ่านครับ.........

            Comment


            • #7
              สงสัยอย่าง apc รุ่น br550gi , br900gi ทั้ง 2 ตัวใช้แบตลูกเดียว แต่ทำไมให้กำลังไฟต่างกัน ลองเอาแบตลูกใหญ่หน่อยซัก 9ah มาใส่ตัว br550gi แต่รู้สึกแบตก็หมดเท่าตัวที่แถมมาน่าจะ 7.2 ah แบบนี้มันมีตัวอะไรที่คอยควบคุมหรือเปล่า หรือถ้าเราอยากโมให้มันใช้แบตลูกใหญ่ได้เต็มที่ต้องโมยังไง เปลี่ยนตัวไหนครับ

              Comment

              Working...
              X