Announcement

Collapse
No announcement yet.

ขอปรึกษา ups apc มันขึ้น error f04 ครับ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • ขอปรึกษา ups apc มันขึ้น error f04 ครับ

    ขอปรึกษา ups apc ขึ้น error f04 ครับ
    อยากทราบว่ามันเกิดจากอะไรครับ พอดีผมซื้อมือสองมา เป็นตั้งแต่ วันที่ 2 จากวันที่รับของมาครับ
    รุ่น APC BR1500GI - Back-UPS Pro 1500VA

  • #2
    ลองทำตามดูครับ เผื่อได้


    F04 Clamp Short
    http://forums.apc.com/spaces/4/back-...04-clamp-short
    Michael 5/4/2015 4:24 AM (in response to Isaac)
    I found a method to clear this error and make the UPS work again.

    I disconnected the UPS.
    I then disconnected the batteries for 5 minutes.
    I powered it up on my work bench and it looked OK.
    I then uninstalled the powerchute software to make sure it would not remember that my UPS had an error code.
    I reinstalled the latest power chute software and all has been well.

    http://forums.apc.com/spaces/4/back-...le-to-power-on
    1: Disconnect any attached load.
    2: Unplug the UPS from the wall socket.
    3: Disconnect the UPS' internal battery.
    4: Push and hold the ""On"" button on the UPS for 5 seconds
    5: Reconnect internal battery.
    6: Plug UPS in to known good power source.
    7: Turn UPS on.

    Comment


    • #3
      ขอบคุณมากครับ ขอลองก่อนครับถ้าได้ผลจะมาแจ้งอีกทีครับ

      Comment

      Working...
      X