Announcement

Collapse
No announcement yet.

ถามเรื่อง UPS หน่อยครับ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • ถามเรื่อง UPS หน่อยครับ

    รุ่น syndome sd-100

    อาการคือไม่สำรองไฟครับผม

    หน้าจอขึ้นตามภาพเสียบผ่านได้

    แต่พอปิดดับหมดเลยครับ

    แบตเสื่อมหรือป่าวครับ


  • #2
    แบตล่าสุดกี่ปี ต่อกับอะไรบ้าง?

    Comment


    • #3
      ตัวเครื่องน่าจะตั้งแต่ปี 50 ครับแบตไม่แน่ใจว่าเคยเปลี่ยนไหม เพราะได้มาอีกที

      ต่อกับ Notebook แค่เครื่องเดียวครับตอนเทส

      Comment


      • #4
        Originally posted by soppani View Post
        ตัวเครื่องน่าจะตั้งแต่ปี 50 ครับแบตไม่แน่ใจว่าเคยเปลี่ยนไหม เพราะได้มาอีกที

        ต่อกับ Notebook แค่เครื่องเดียวครับตอนเทส
        อายุแบต 4-5ปี ก็เต็มที่แล้วล่ะครับ

        ถ้า 7 ปีไม่ได้เปลี่ยนเลยนี่ ก็คงไม่พ้นแบตเสื่อม

        Comment


        • #5
          ถ้าเราเปลี่ยนแบตก็ใช้ได้ปกติใช่ไหมครับ

          Comment


          • #6
            จากอาการ เปลี่ยนแบตแล้วก็น่าจะใช้ได้ปกติครับ

            ยังไงก็ลองถอดแบตมาเช็คดูก่อน ถ้าวัด V แต่ละลูกได้ไม่ถึง 12V ก็แบตเสื่อมแน่นอน

            Comment


            • #7
              ขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวลองดูถ้าทำไม่เป็นยังไงคงขายน่าจะพอขายได้ไหมครับ

              Comment


              • #8
                Originally posted by soppani View Post
                ขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวลองดูถ้าทำไม่เป็นยังไงคงขายน่าจะพอขายได้ไหมครับ
                ลองเปลี่ยนแบตดูก่อนครับ ถ้าเปลี่ยนแบตแล้วคุ้มกว่าก็ใช้ไปยาวๆ เลยครับ เห็นบอกว่าต่อกับ Notebook เครื่องเดียว

                Comment