Announcement

Collapse
No announcement yet.

แบตUPSปีครึ่งเสื่อม

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • แบตUPSปีครึ่งเสื่อม

    Picture 6.jpg
    แบตUPSปีครึ่ง เห็นมันไม่เก็บไฟ และแจ้งเตือนว่าให้เปลีย่นแบต เลยแกะเคืร่องมาดู
    ทำไมถึงเป็นแบบนี้วะเนี่ย ที่เคยๆแกะเคืร่องอื่นมาไม่เคยเห็นขั้วมันอาการหนักเหมือนตัวนี้มาก่อน อย่างมากก็มีตะกรันเล็กน้อยที่ขั้ว
    ที่ขั้วดำก็มีน้ำเยิ้มๆเล็กน้อยนะแต่ถ่ายไม่ชัด เพราะส่วนใหญ่ติดอยุ่กับสายที่เคืร่องมากกว่า ตัวฝากล่องก็บวมปูดน่ากลัว

    สาเหตุมันเป็นเพราะอะไรท่านใดพอจะทราบไหมครับ รอบหน้าผมจะได้ปรับปรุงการใช้งานและดูแลรักษาให้ถูกต้อง

  • #2
    ดูเหมือนรอยใหม้เลยนะครับ

    น่าจะเพราะขั้วหลวม ทำให้ร้อนจนขั้วใหม้ครับ

    Comment


    • #3
      มันไม่หลวมนะครับตอนใส่นี่แน่นมาก ต้องหาอะไรมาตอกให้เข้าจนชิดเลยอ่ะครับ

      Comment


      • #4
        ดูแล้วเหมือนแบตหลุด QC หรือไม่ก็ UPS มีอะไรผิดปกติเรื่องชาร์จไฟล่ะครับ แบบไฟเต็มแล้วก็ไม่ยอมตัด ไรงี้

        Comment


        • #5
          Originally posted by xsefiroth View Post
          มันไม่หลวมนะครับตอนใส่นี่แน่นมาก ต้องหาอะไรมาตอกให้เข้าจนชิดเลยอ่ะครับ
          อาจจะหลวมตรงจุดที่ย้ำสายก็ได้ครับ

          แต่แบตคุณภาพต่ำ หรือระบบชาร์จผิดพลาดก็ทำให้แบตบวมได้เหมือนกัน

          เคยเจออยู่ 2 อย่าง ถ้าแบตไม่บวม ก็ใส้ในแห้งกรอบไปเลย


          ปกติ UPS ที่ใช้แบตลูกเดียว หรือ 2 ลูก ผมลงทุนใช้ Panasonic ลูกละ 7ร้อยกว่าบาท ใช้ทีนึงก็ยาว 3 ปีอัพ

          แต่ตัวล่าสุดเปลี่ยนของ True Online ใช้ 8 ลูก เลยต้องยอมใช้ Leoch แทน


          ว่าแต่แบตที่ใช้ยี่ห้ออะไรครับ

          Comment


          • #6
            Originally posted by osxp View Post
            อาจจะหลวมตรงจุดที่ย้ำสายก็ได้ครับ

            แต่แบตคุณภาพต่ำ หรือระบบชาร์จผิดพลาดก็ทำให้แบตบวมได้เหมือนกัน

            เคยเจออยู่ 2 อย่าง ถ้าแบตไม่บวม ก็ใส้ในแห้งกรอบไปเลย


            ปกติ UPS ที่ใช้แบตลูกเดียว หรือ 2 ลูก ผมลงทุนใช้ Panasonic ลูกละ 7ร้อยกว่าบาท ใช้ทีนึงก็ยาว 3 ปีอัพ

            แต่ตัวล่าสุดเปลี่ยนของ True Online ใช้ 8 ลูก เลยต้องยอมใช้ Leoch แทน


            ว่าแต่แบตที่ใช้ยี่ห้ออะไรครับ
            ส่วนมากผมเจอแต่บวม
            แต่ กระเป๋าสตางค์นี้สิ แห้งกรอบ ประจำ เฮ้อ....
            ว่าจะตัดกระดาษใส่กระเป๋าให้ป่องๆ เวลาไปไหนมันจะได้ดูดี


            ปล.ส่วนตัวผมชอบแบตฯ ยี่ห้อ B.B. ของ 'Syndome' อาจจะถูกโฉลกก็เป็นได้ ใช้มา3ปีขึ้นทั้งนั้น มีอยู่เครื่องนึงใช้ได้เกือบ7ปี

            Comment


            • #7
              Originally posted by sas013 View Post
              ส่วนมากผมเจอแต่บวม
              แต่ กระเป๋าสตางค์นี้สิ แห้งกรอบ ประจำ เฮ้อ....
              ว่าจะตัดกระดาษใส่กระเป๋าให้ป่องๆ เวลาไปไหนมันจะได้ดูดี


              ปล.ส่วนตัวผมชอบแบตฯ ยี่ห้อ B.B. ของ 'Syndome' อาจจะถูกโฉลกก็เป็นได้ ใช้มา3ปีขึ้นทั้งนั้น มีอยู่เครื่องนึงใช้ได้เกือบ7ปี

              BB ก็น่าใช้ครับ

              รอบหน้าก็เล็ง BB 9Ah ไว้เหมือนกัน


              ใส้แบตกรอบ ผมเจอในไฟฉุกเฉินครับ (Emergency Light)
              แกะออกมา เขย่าดังแกรกๆๆๆๆ

              Comment


              • #8
                ตัวนี้แบตโนเนมmatrixครับ ซื้อในน้าแอดมา ใช้กับAPC smart450wฮะ

                ก็ไม่รุ้ไรเสียเนอะ เมื่อก่อนupsตัวนี้ก็ซื้อมือ2มาแล้วตอนแรกมีปัญหาเรื่องการคาลิเบรตชาร์จไฟเหมือนกัน ผมจำได้
                เลยส่งกลับไปให้คนขายกลับมาก็ใช้ต่อได้อีกราวๆ2ปีกว่าๆแล้วก็เป็นงี้แหละ
                สรุปทิ้งแบตไปก่อน ส่วนUPSเก้บไว้รอขายเป็นของเสียละกัน 555
                ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมแสดงความเห็นครับ

                Comment


                • #9
                  สยองเลยครับ มันเป็นรอยขี้เกลือหรือรอยไหม้ครับ ดีไม่ระเบิด แบดบวมด้วยนิ

                  Comment


                  • #10
                    ยี่ห้อเดียวกันซะด้วย เสียววุ้ย

                    Comment


                    • #11
                      Originally posted by 1online View Post
                      สยองเลยครับ มันเป็นรอยขี้เกลือหรือรอยไหม้ครับ ดีไม่ระเบิด แบดบวมด้วยนิ
                      เหมือนจะเป้นทั้ง2แบบเลยครับ - -

                      Comment


                      • #12
                        Originally posted by xsefiroth View Post
                        ตัวนี้แบตโนเนมmatrixครับ ซื้อในน้าแอดมา ใช้กับAPC smart450wฮะ

                        ก็ไม่รุ้ไรเสียเนอะ เมื่อก่อนupsตัวนี้ก็ซื้อมือ2มาแล้วตอนแรกมีปัญหาเรื่องการคาลิเบรตชาร์จไฟเหมือนกัน ผมจำได้
                        เลยส่งกลับไปให้คนขายกลับมาก็ใช้ต่อได้อีกราวๆ2ปีกว่าๆแล้วก็เป็นงี้แหละ
                        สรุปทิ้งแบตไปก่อน ส่วนUPSเก้บไว้รอขายเป็นของเสียละกัน 555
                        ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมแสดงความเห็นครับ
                        matrix ของ advice ผมใช้มาปึนึงละนะครับ ยังปกติดีทั้ง 3 ลูก แต่ใช้กับ true online นะ การประจุแบตน่าจะดีกว่า ups ถูก

                        แต่ผมว่า matrix ยังดีกว่าแบต etech ที่ advice ขายนะ นั่นไปเร็วอยู่เหมือนกัน หมดประกันปุ๊บไปเลย

                        Comment


                        • #13
                          ถ้าใช้แบตอนุกรมกัน แนะนำให้ใช้แบตที่เพิ่งผลิตใหม่ๆจากล๊อตเดียวกัน <- สำคัญมาก
                          แล้ววัดแรงดันแบตตอนชาร์จ ว่าแต่ละลูกเท่ากัน จึงจะใช้ได้
                          ถ้าแรงดันแบตแต่ละลูกต่างกัน จะทำให้แบตบางลูกถูกชาร์จเกิน
                          แบตลูกนั้นจะร้อนมาก ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานสั้นอย่างรวดเร็ว

                          ตามรูปข้างบน เป็นไปได้ว่า แบตร้อนจนทำให้น้ำกรดภายในรั่วออกมา (ตรงที่บอกว่ามีน้ำเยิ้มๆเล็กน้อย)
                          แล้วทำปฎิกิริยา จนทำให้เกิดเป็นคราบดำอย่างที่เห็น

                          Comment


                          • #14
                            เวลาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนที่ละ 2 แล้วต้องเป็นรุ่นโรงงานเดียวกัน ความต้านทานภายในจะได้เท่ากัน

                            ปกติเสียก็เปลี่ยนครับ ups เปิดทิ้งไว้เฉยๆ แล้วร้อนเนี่ยก็เตรียมตัวเปลี่ยนแบตได้แล้ว

                            แบตเปล่ามันต้องชาร์ททุกๆ 3 เดือนหรือ 6 เดือน บ้างร้านเขาไม่ได้ทำ ก็เหมือนเราซื้อแบตเสื่อมมาใช้แต่เริ่ม เรื่องนี้แล้วแต่ดวง

                            Comment


                            • #15
                              ถ้าเราใช้เอง
                              สามารถใช้ความร้อนของ ups บอกสภาพแบตได้ครับ
                              ถ้ารู้สึกว่า ups ร้อนกว่าที่เคย
                              ก็ควรถอดแบตมาวัดไฟ
                              ถ้าแบตเสื่อม ถอดมาทิ้งไว้ไม่นาน แรงดันจะตกไม่ถึง 12V
                              แต่ถ้าแบตยังดี ถอดวางไว้เป็นเดือน แรงดันก็ยังเกิน 12V ครับ

                              Comment

                              Working...
                              X