Announcement

Collapse
No announcement yet.

ช่วยดูที่ครับว่า UPS ตัวนี้เพียงพอกับเสปคนี้ไหม

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • ช่วยดูที่ครับว่า UPS ตัวนี้เพียงพอกับเสปคนี้ไหม

    เกริ่นก่อน พอดีตอนนี้หอพักไฟไม่พอหรือยังไงไม่รู้ เวลาเปิดแอร์ หรือตู้เย็นเริ่มทำงาน คอมจะวูบ ตอนนี้ SSD เจ๊งเลย อาทิตนี้ วูบไปเกือบ 10 ครั้ง เสียว HDD พังตามไป เซงมากครับ แจ้งเจ้าของหอให้เพิ่มแอมป์นี่คงนานแน่ๆ หรืออาจไม่ทำเลย เลยเล็งๆ UPSตัวนี้


    1000VA 600W น่าจะพอไหมครับ กับเสปคด้านล่างนี้ เอาแค่ให้มันทำงานได้ตอน แอร์/ตู้เย็น เริ่มทำงาน เพราะไฟมันตก งบไหวแค่ประมาณนี้ และคงไมได่้ใช้แบบ peak ตลอดสำหรับ PSU 650w

    เสปค
    PSU CORSAIR VS650w
    ภายในเครื่อง
    C2Q 9550
    ram 4*2
    vga 750 TI ไม่ต่อไฟเพิ่ม
    HDD 4 ลูก SSD 1 (ตอนนี้ลาโลกเป็นรอบที่ 2 )
    พัดลม 3 ตัว
    จอ 27" ซัก 50w

  • #2
    ไฟตก ไฟไม่นิ่ง จะดับก็ไม่ดับ โวทต์ไม่เต็ม แนะนำเป็นแบบระบบ true-online มือสองดีกว่า
    ไฟตก ไฟวูบเสี้ยววินาที ups ธรรมดาไม่มีฟังก์ชั่นป้องกันพวกนี้ ครับ

    Comment


    • #3
      แบบธรรมดามันก็จะสำรองไฟให้คอมเราไม่ดับ ไม่ใช่เหรอครับ หรือยังไง
      ได้ยิน true-online ผมนี่ขนลุกเลย แพงแน่ๆ

      Comment


      • #4
        ทรูมูฟเหรอ

        Comment


        • #5
          จากประสบการณ์ พอ แต่แบตเสื่อมไว ชาร์จไรมันก็ไม่เข้า

          Comment


          • #6
            ปกติถ้าใช้ไฟเกิน เบรคเกอร์จะตัด -> ไฟดับ
            เบรคเกอร์ไม่ตัด แปลว่าไฟพอ

            แต่ที่เกิดไฟตกเสี้ยววินาทีเดียว เวลามีโหลดเพิ่ม
            น่าจะมาจาก ใช้สายไฟขนาดเล็กเกิน หรือการเชื่อมต่อสายไฟไม่ดี
            ขนาดสายไฟ จะดูที่กระแสไฟที่ใช้ และ ความยาวของสายไฟ
            ต้องเช็คดู แล้วแก้ไข ก็น่าจะไม่มีปัญหาอีก

            ถ้าจะแก้โดยการใช้ ups จะเป็นการไขที่ปลายเหตุ
            กรณีนี้ ถ้าจะใช้ ก็ต้องเป็นแบบ true-online ตามที่ท่าน pinyata บอกครับ

            อีกวิธีคือ ใช้ psu วัตต์สูงมากๆ
            psu วัตต์สูงมากๆ จะมี hold time ที่นานกว่า
            ก็อาจจะแก้ปัญหานี้ได้

            ถ้ามีใครให้ยืม psu วัตต์สูงมากๆ เช่น 1500W ก็ลองเอามาเทสดูครับ

            Comment


            • #7
              - 600 วัตต์ พอ
              - UPS ห่วยไปครับ (Line interactive อย่างน้อยต้องเป็นรุ่นท๊อป ไม่งั้นไม่รุ่งครับ)

              Comment


              • #8
                Originally posted by m shifu View Post
                ปกติถ้าใช้ไฟเกิน เบรคเกอร์จะตัด -> ไฟดับ
                เบรคเกอร์ไม่ตัด แปลว่าไฟพอ

                แต่ที่เกิดไฟตกเสี้ยววินาทีเดียว เวลามีโหลดเพิ่ม
                น่าจะมาจาก ใช้สายไฟขนาดเล็กเกิน หรือการเชื่อมต่อสายไฟไม่ดี
                ขนาดสายไฟ จะดูที่กระแสไฟที่ใช้ และ ความยาวของสายไฟ
                ต้องเช็คดู แล้วแก้ไข ก็น่าจะไม่มีปัญหาอีก

                ถ้าจะแก้โดยการใช้ ups จะเป็นการไขที่ปลายเหตุ
                กรณีนี้ ถ้าจะใช้ ก็ต้องเป็นแบบ true-online ตามที่ท่าน pinyata บอกครับ

                อีกวิธีคือ ใช้ psu วัตต์สูงมากๆ
                psu วัตต์สูงมากๆ จะมี hold time ที่นานกว่า
                ก็อาจจะแก้ปัญหานี้ได้

                ถ้ามีใครให้ยืม psu วัตต์สูงมากๆ เช่น 1500W ก็ลองเอามาเทสดูครับ
                วิเคราะห์ได้ความรู้มากครับ เดี๋ยวจะต้องแจ้งเจ้าของหอ
                แต่ถึงขั้นเดินสายใหม่ผมว่า แทบเป็นไปไมไ่ด้เลยมั้งครับ หอพวกนี้เดินสายฝังเข้าผนัง แก้ไงละทีนี้ ย้ายหอลูกเดียว *..*
                แต่สรุปแล้ว UPS แบบทั่วไปมันใช้ได้ไหมครับ คืองงว่า ในเมื่อไฟดับมันสำรองไฟให้ได้ แต่ทำไมเห็นหลาย คห. บอก อาการนี้ UPS ช่วยไม่ได้
                เลย งงๆ ครับ เพราะมันก็คือไฟตก และผมต้องการให้มันสำรองไฟช่วงแค่ไม่กี่ ms ให้คอมไม่วูบ ทำไม UPS ถึงช่วยไม่ได้ครับ

                เพิ่มเติม
                ในห้องพักมีปลั๊กที่ผนัง 2 ด้านๆ ละ 2 รู สายไฟมันมี 3 เส้น ขนาดสายไฟขาวๆแบนๆที่เห็นได้ทั่วไป แต่ผมใช้แค่ด้านเดียว เสียบตู้เย็น (6.4 คิวไม่ทราบ W) 1 รู อีก 1 รูต่อปลั๊กพ่วงHuntkey เสปค 2500w 10A อุปกรณ์ต่อพ่วง จอ+คอม(psu650w)+เร้าเตอ+AVR(370w)+ พาวเวอ ซัพพลาย 550w เปล่าๆ เป็นแหล่งจ่ายไฟให้พัดลม 12cm 3 ตัว ระบายความร้อน AVR

                ต่อเท่านี้ไม่เกินเสปคปลั๊ก huntkey ใช่ไหมครับ แล้วถ้าผมย้ายทุกอย่างไปต่อปลั๊กผนังอีกด้าน ปล่อยปลั๊กตู้เย็นไว้ด้านนึงเดี่ยวๆ แต่ ทั้ง 2 ด้านก็มาจาก เบรคเกอหลักอันเดียวกันจะสามารถแก้ปัญหาได้ไหมครับ
                Last edited by momokiko; 31 Oct 2015, 14:22:32.

                Comment


                • #9
                  คำว่าไฟตก เป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันเอง
                  แต่ของจริง ไม่ใช่ ต้องดูรูปคลื่น dip ,swell ,surge ฯลฯ
                  ตัวที่ทำให้อุปกรณ์พัง มักจะเป็นยอดคลื่นเพี้ยนๆทั้งหลายนี่แหละ

                  ups แบบธรรมดาทั่วไป ใช้รีเลย์ที่เป็นระบบแมคานิกส์ ที่เราได้ยินเสียงแต๊กๆนะ
                  มันใช้ระยะเวลาในการตัดต่อ จะทำให้รูปคลื่นไฟออกมีความเพี้ยน
                  ถ้ามาเจอ dip ,swell ,surge ที่เกิดจากการใช้ขนาดสายไฟไม่เหมาะสม ยิ่งไปกันใหญ่

                  ให้ดูตัวอย่างของจริง
                  ตอนนี้ไฟเข้า 239V ไฟออกก็ 239V





                  พอไฟเข้าเพิ่มขึ้นเป็น 242V ถึงจุดทำงาน
                  รีเลย์ดังแต๊ก
                  วงจรปรับแรงดันไฟขาออกลง 15% จาก 242V เหลือ 206V





                  จะเห็นว่า ไฟเข้าสวิงเพิ่ม 3V แต่ไฟออกสวิงลง 36V ... ไฟออกสวิงมากกว่าไฟเข้า 12 เท่า!

                  เพราะ ups ครับ

                  อีกตัวอย่าง ups ราคาสองหมื่น

                  รูปนี้ วัดไฟออกจาก APC SMART 1500



                  ตอน 03:13 จะเห็นไฟออกตก(เนื่องจากไฟเข้าตก) -> รีเลย์ตัดวงจรไปที่วงจรเพิ่มแรงดันไฟ ทำให้ไฟออกเพิ่มขึ้น

                  แต่เมื่อรีเลย์ตัดวงจรไปที่วงจรเพิ่มแรงดันไฟ แล้วไฟเข้ากลับเพิ่มมาเป็นปกติตอน 03:15

                  จึงกลายเป็นการเพิ่มแรงดันจากไฟบ้านที่ปกติ ทำให้ไฟออกมาที่ 249.44 V

                  หลังจากนั้น รีเลย์จึงตัดวงจรวงจรเพิ่มแรงดันไฟออกไป ทำให้ไฟออก กลับมาอยู่ในช่วง 220-230 V


                  ตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ถ้าเราไม่ใช้ ups แรงดันไฟออก จะไม่เกิน 230 V

                  แต่เพราะเราใช้ ups จึงทำให้มีแรงดันไฟออกถึง 249.44 V (ผลจากวงจรเพิ่มแรงดันไฟของ ups)

                  จากสองตัวอย่าง จะเห็นว่า
                  การใช้ ups ทำให้ไฟออกสวิงมากขึ้น และไฟออกสูงกว่าปกติ
                  ซึ่งเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายได้ครับ

                  ----------------

                  เรื่องปลั๊กที่ผนัง ลองย้ายจุดเสียบก็ดีครับ
                  เพราะสาเหตุส่วนนึง อาจมาจากการเชื่อมต่อสายไฟไม่ดีก็ได้

                  ส่วนปลั๊ก huntkey รับโหลดแค่นั้นได้สบายครับ

                  Comment


                  • #10
                    โอ้วได้ความรู้มากมาย ขอบคุณครับท่าน m shifu พอมีปลากรอบ(รูป.....) ได้เปิดหูเปิดตาเลยครับ เพราะตอนแรกก้อก้อเข้าใจแบบ จขกท. เหมือนกัน

                    Comment


                    • #11
                      Originally posted by m shifu View Post
                      คำว่าไฟตก เป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันเอง
                      แต่ของจริง ไม่ใช่ ต้องดูรูปคลื่น dip ,swell ,surge ฯลฯ
                      ตัวที่ทำให้อุปกรณ์พัง มักจะเป็นยอดคลื่นเพี้ยนๆทั้งหลายนี่แหละ

                      ups แบบธรรมดาทั่วไป ใช้รีเลย์ที่เป็นระบบแมคานิกส์ ที่เราได้ยินเสียงแต๊กๆนะ
                      มันใช้ระยะเวลาในการตัดต่อ จะทำให้รูปคลื่นไฟออกมีความเพี้ยน
                      ถ้ามาเจอ dip ,swell ,surge ที่เกิดจากการใช้ขนาดสายไฟไม่เหมาะสม ยิ่งไปกันใหญ่

                      ให้ดูตัวอย่างของจริง
                      ตอนนี้ไฟเข้า 239V ไฟออกก็ 239V





                      พอไฟเข้าเพิ่มขึ้นเป็น 242V ถึงจุดทำงาน
                      รีเลย์ดังแต๊ก
                      วงจรปรับแรงดันไฟขาออกลง 15% จาก 242V เหลือ 206V





                      จะเห็นว่า ไฟเข้าสวิงเพิ่ม 3V แต่ไฟออกสวิงลง 36V ... ไฟออกสวิงมากกว่าไฟเข้า 12 เท่า!

                      เพราะ ups ครับ

                      อีกตัวอย่าง ups ราคาสองหมื่น

                      รูปนี้ วัดไฟออกจาก APC SMART 1500



                      ตอน 03:13 จะเห็นไฟออกตก(เนื่องจากไฟเข้าตก) -> รีเลย์ตัดวงจรไปที่วงจรเพิ่มแรงดันไฟ ทำให้ไฟออกเพิ่มขึ้น

                      แต่เมื่อรีเลย์ตัดวงจรไปที่วงจรเพิ่มแรงดันไฟ แล้วไฟเข้ากลับเพิ่มมาเป็นปกติตอน 03:15

                      จึงกลายเป็นการเพิ่มแรงดันจากไฟบ้านที่ปกติ ทำให้ไฟออกมาที่ 249.44 V

                      หลังจากนั้น รีเลย์จึงตัดวงจรวงจรเพิ่มแรงดันไฟออกไป ทำให้ไฟออก กลับมาอยู่ในช่วง 220-230 V


                      ตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ถ้าเราไม่ใช้ ups แรงดันไฟออก จะไม่เกิน 230 V

                      แต่เพราะเราใช้ ups จึงทำให้มีแรงดันไฟออกถึง 249.44 V (ผลจากวงจรเพิ่มแรงดันไฟของ ups)

                      จากสองตัวอย่าง จะเห็นว่า
                      การใช้ ups ทำให้ไฟออกสวิงมากขึ้น และไฟออกสูงกว่าปกติ
                      ซึ่งเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายได้ครับ

                      ----------------

                      เรื่องปลั๊กที่ผนัง ลองย้ายจุดเสียบก็ดีครับ
                      เพราะสาเหตุส่วนนึง อาจมาจากการเชื่อมต่อสายไฟไม่ดีก็ได้

                      ส่วนปลั๊ก huntkey รับโหลดแค่นั้นได้สบายครับ
                      สาระเน้นๆ ขอบคุณครับ แต่อ่านแล้วเครียดเลย UPS บ้านๆช่วยไม่ได้

                      Comment


                      • #12
                        ผมว่าคอมทั่วๆไป Line interactive ก็น่าจะเพียงพอแล้วมั้ง เวลาไฟดับ มันแค่ delay ระดับ mili second

                        เออ ถ้าเป็น server หรืออะไรที่มันไวต่อไปมากกว่า PC ทั่วไปค่อยใช้ true online ก็ได้

                        แค่เล่นยี่ห้อที่คนมั่วไปเล่นกัน ซินโดม Leonic ก็พอแล้ว

                        Comment


                        • #13
                          ผมเล่น True Online มือสองครับ คุ้มมาก นิ่งกริบ

                          Comment


                          • #14
                            อาจเป็นที่จุดต่อสายไฟไม่ดี หรือไม่แน่นอย่างท่าน m shifu บอกมากกว่านะครับ

                            บ้านผมเคยมีอาการไฟตกแบบท่าน จขกท. เวลาที่แอร์ของข้างบ้านทำงาน ???? หาวิธีแก้ปัญหาอยู่นานจนไปซื้อ UPS. มาใช้ แต่สุดท้ายมาเจอต้นเหตุเกิดจาก สายไฟฟ้าเมนที่เข้าบ้าน และมาขันเข้ากับเมนเบรคเกอร์ตัวแรก ขันกดสายไฟไว้ไม่แน่ (พอดีเดินผ่านตอนเงียบๆ แล้วได้ยินเสียงฮำ....เบาๆ ) พอลองไล่ขันใหม่หมดทุกตัว หายเลยครับ

                            Comment


                            • #15
                              Syndome UPS Extreme 1000VA 600W ตอนนี้ผมควรเปลี่ยนมั้ยครับ แล้วถ้าเปลี่ยนไปเล่นตัวไหนดีครับ

                              Comment

                              Working...
                              X