Announcement

Collapse
No announcement yet.

ขความช่วยเหลือปัญหา UPS ครับ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • ขความช่วยเหลือปัญหา UPS ครับ

    UPS ผม leonics มันไม่สำรองไฟคิดว่าแบตเสื่อม ไปซื้อแบตมาเปลี่ยนแล้วก็ยังเหมือนเดิม
    ผมแกะดูเบื้องต้นเจอฟิวส์ขาด 2 ตัวคู่กัน น่าจะฟิวส์แบตเตอรี่ ลองเปลี่ยนดูก็ยังขาดเหมือนเดิม หมดปัญญาเช็คต่อ
    ถ้าเอาไปร้านซ่อมจะคุ้มมั้ย เสียดายแบตตั้ง 3 ลูก ซื้อมาแพงเหมือนกัน
    แถวดาวคะนอง ท่าพระ ตากสินหรือเจริญนคร ใครรู้จักร้านรับซ่อมบ้าง
    ใกลกว่านี้ไม่ใหว ยกหนักมาก
    หรือท่านใดเคยซ่อมรุ่นนี้ขอคำชี้แนะด้วยครับ
    Last edited by 12-12-12; 31 Mar 2015, 12:44:01.

  • #2

    Comment


    • #3
      UPS เก่ามากไหมครับ ถ้าเก่ามาก ผมเคยมีตัวนึง leonics รุ่นใหญ่ๆใส่แบตสองก้อนเหมือนกัน น่าจะเก่ากว่าของจขกท.อีก เอาไปซ่อมศูนย์บอกอะไหล่หาไม่ได้แล้ว เอาไปซ่อมร้าน ร้านทำพังกว่าเดิม 5555
      เลยต้องซ์้อใหม่เลยตอนนั้น

      แล้ว ที่ฟิวส์ขาดนี่ ได้ต่อคอมรึยัง หรือแค่เปิดเครื่อง ถ้าต่อคอมแล้วฟิวขาดไฟน่าจะเกินตรงคอม แต่ถ้าเครื่องเปล่าๆเปิดสวิตแล้วขาดเลยนี่น่าจะเปนที่เครื่อง ลองดูครับ ไม่แน่ใจเหมือนกัน

      Comment


      • #4
        ใช้มาน่าจะประมาณ 5 ปี+ได้ครับ แกะเช็คดูแล้วเจอเฟสเบอร์ irf3710 ช๊อทหมด 4 ตัว ซื้อมาใส่ เปิดเครื่อง
        ช๊อทหมดเหมือนเดิม
        เสิร์จหาเค้าบอกว่า เฟสเบอร์ irf3710 บ.เลิกผลิตมีแต่ของเทียมยิ่งงงหนักเลย
        ไม่รู้เฟสไม่ดีหรือมีตัวอื่นเสียด้วย
        ใครพอรู้ว่ามีเบอร์ใหนแทน irf3710 ได้บ้างครับ จะลองดูอีกรอบ

        Comment


        • #5
          1แบตเสื่อมยังสำรองไฟได้ แต่ไม่นาน 3ลูกไม่เสื่อมพร้อมกัน
          2ท่านควรหาสาเหตุที่ทำให้ฟิวส์ขาดก่อน มีอะไรช๊อดไหม

          Comment

          Working...
          X