    ถ้าไม่ใช่แบบ true on-line รูปคลื่นที่จ่ายออกมาจะเหมือนไฟเข้าเป๊ะครับ
    AVR ที่เค้าบอก คือปรับระดับแรงดันไฟออก กรณีไฟเข้าตก หรือไฟเข้าเกิน จากระดับที่เค้ากำหนด
    พวก ups ทั่วไป จะใช้ระดับ +-10%
    ถ้าไฟเข้าสูงกว่า 10% ก็จะลดแรงดันไฟออกลงมา 15%
    ถ้าไฟเข้าต่ำกว่า 10% ก็จะเพิ่มแรงดันไฟออกขึ้นไป 18%
    ถ้าไฟเข้าต่ำกว่า 25% ก็จะตัดไปโหมดสำรองไฟ คือจ่ายไฟจากแบต

    อย่างตัวนี้ ตั้งที่ 220V +-10%
    จุดทำงานไฟเกินจะอยู่ที่ 220+10% = 242V
    จุดทำงานไฟตกจะอยู่ที่ 220-10% = 198V
    ถ้าไฟเข้าอยู่ในช่วง 198V - 242V ไฟออกจะไม่มีการปรับใดๆ เข้าเท่าไหร่ ก็ออกเท่านั้น

    ลองป้อนไฟเข้า 243V วงจรจะลดไฟลงมา 15%
    ไฟออกจะได้ 243x0.85 = 206V


    ลองป้อนไฟเข้า 195V วงจรจะเพิ่มไฟขึ้นไป 18%
    ไฟออกจะได้ 195x1.18 = 230V


    นี่คือ AVR ที่เค้าบอก
    ups บางตัว อาจจะตั้งระดับต่างจากนี้ หรืออาจมีหลายระดับครับ

    ups แบบ step ออกแบบมาให้ใช้กับ psu รุ่นเก่าที่ไม่มีวงจร active pfc
    สองแบบนี้ เป็นเนื้อคู่กันครับ ถ้าใช้ด้วยกันจะไม่มีปัญหา
    ที่ร้านผม ใช้ ups แบบ step กะ psu ติดเคสโนเนม สำรองไฟได้สบาย
    ใช้แบบนี้มา 16 ปีแล้ว ยืนยันด้วยการใช้งานจริงครับ

    ส่วน psu รุ่นที่มีวงจร active pfc เป็นเนื้อคู่กับ ups แบบ sine
    ถ้าเราจับคู่ให้ถูก มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรครับ

    Leave a comment:


  • grungust
    replied
    ถ้างั้น

    กรณีที่ไม่ได้ใช้งานสำรองไฟ แต่ใช้ UPS เพื่อการกรองไฟอย่างเดียว คลื่นที่ออกมาจะเป็นแบบเดียวกับตอนสำรองไฟด้วยแบ็ตรึเปล่าครับ เนื่องจากเจ้า APC BX800CI-MS ตัวที่ใช้อยู่มันบอกว่ามีระบบกรองไฟ มี AVR มี...... ลืมละ กรณีที่ไม่ได้ใช้แบ็ต กระไฟจะวิ่งผ่านระบบกรองไฟอย่างเดียว รูปคลื่นมันก็บอกว่าเป็นแบบ Step นั่นล่ะ ค่าตัวเจ้าตัวนี้ก็เกือบ 4พันกว่าบาท ถ้าเป็นรุ่น BX1000 ก็ล่อไป5พันกว่าแถมหนักอึ้งแบกกลับบ้านไม่ไหว (นี่ยังเรียกว่าชายฉกรรจ์ได้อยู่อีกเรอะ 10โลแบกไม่ไหวเนี่ย)

    --------

    อุปกรณ์พวกนี้ทำไมมันไม่ยอมสร้างมาตรฐานเดียวกันฟะเนี่ย จะแยกกันผลิตวิจัยทำไม วิจัยได้ของดีออกมาแต่เป็นของเสียร้ายแรงกับของที่ใช้งานร่วมกัน ๕๕๕+

    Leave a comment:


  • XsoeIIsJ
    replied
    จัด APC ตัวดีๆ ไปเลย งบสัก 5-8 พัน+

    ผมปลงๆ กับบางคนให้งบกับ UPS น้อยมาก ถ้างบไม่มีก็เก็บต่อไปสิ เดี๋ยวก็ครบแล้ว

    ซื้อรุ่นถูกๆมา งอแงพังง่ายสำรองไฟไม่พอยังโง้นยังงี้ เอ้ามันก็ตามราคานิแหม

    Leave a comment:


  • ole_kanako
    replied
    ผมใช้ SYNDOME Extreme-1000
    Extreme 1000 (1000VA/600Watt) แบตราคา750-850 ก็โอนะครับ ใช้มา 3-4ปีล่ะคับ พึ่งเปลี่ยนแบตไป
    สเปคปัจจุบันผม
    aerocool strike x air
    CPU x6 1100T
    MB gig GA-970A-D3
    VGA gig 770 4gb
    RAM 8 GB
    HDD 6 ลูก 1T x6
    Power HX850 W
    FAN 12cm 6ตัว
    Cooler master V8
    MonitorTV samsung 48" FHD ทีวีผมใช้ UPS เก่าๆ ราคาพันนิดๆ ต่อเพิ่มอีกตัวสบายครับเวลาไฟดับ
    Last edited by ole_kanako; 11 Jan 2015, 16:41:09.

    Leave a comment:


  • V-FrIeNd
    replied
    Cleanline 1000VA/500W เคยเล่นผมไปครั้งนึง
    ซื้อมาใช้กับ FX 8120@4.5 + HD 7870XT (กินไฟเท่า HD 7950)
    เอาไม่อยู่ ลองดับไฟก็ไม่ยอมสำรองให้
    เล่นเกมจนฟูลโหลด UPS ก็ร้องรัวๆ

    สุดท้ายเปลี่ยนเป็นรุ่น 1150VA/630W หายขาด ใช้มา 3 ปีล่ะ

    Cleanline ต้องเผื่อ Watt สูงๆไว้ สเป็คคอมเรากินราวๆ 400W ก็ซื้อไปเลยรุ่น 1150VA/630W
    ถ้าคอมเรากินราวๆ 600W ก็ซื้อไปเลยรุ่น 1500VA/900W

    ส่วน Syndome ตัวที่เลือกมานั้น ก็โอเคนะ

    Leave a comment:


  • m shifu
    replied
    ต้องหาข้อมูลจากคนที่ใช้กะ Seasonic SII2 520W ว่าเป็นยังไง
    ถ้าเค้าบอกใช้ได้ดี แล้วระบบกินไฟใกล้เคียงกะของเรา ก็น่าจะโอเคครับ
    ผมก็มาเก็บข้อมูลเหมือนกันครับ

    Leave a comment:


  • good11
    replied
    Originally posted by m shifu View Post
    พวก Sine wave ตัวถูกสุด มือหนึ่ง ราคาก็หมื่นนึงอ่ะครับ
    ต่ำกว่าหมื่น เป็นแบบ step wave หมดครับ
    เคครับ ชัด 555555
    ละ 3ตัวข้างบนนี่ ท่านว่าไงครับ ใจผมมองๆไปที่ SYNDOME EXTREME 1002 นะตอนนี้ แบต 2ตัว

    Leave a comment:


  • m shifu
    replied
    พวก Sine wave ตัวถูกสุด มือหนึ่ง ราคาก็หมื่นนึงอ่ะครับ
    ต่ำกว่าหมื่น เป็นแบบ step wave หมดครับ

    Leave a comment:


  • good11
    replied
    ตอนนี้ผม มองๆ ตัวใหม่เป็น 3 ตัวนี้ครับ ใครเคยใช้ ดียังไงลองแนะนำทีครับ

    SYNDOME EXTREME 1002
    1000 VA / 600 Watt
    http://www.itcityonline.com/shop/ind...duct&id_lang=7
    ตัวนี้เป็น แบต 2ก้อน ต่ออนุกรม เท่าที่หาข้อมมูล บางคอมเม้นบอกว่า ซินโดรม เล่น แบต2ตัวจะไม่ค่อยมีปัญหา ถ้าแบตตัวเดียว ก็ต้องแบตดีดีเลย ถึงไม่เจอปัญหา

    SYNDOME Extreme-1000
    Extreme 1000 (1000VA/600Watt)
    http://www.itcityonline.com/shop/ind...duct&id_lang=7
    ตัวนี้เป็นแบตก้อนเดียว 9Ah แบตเป็นของ BB

    LEONICS GREEN1000VA
    1000VA / 600 W
    http://www.itcityonline.com/shop/ind...duct&id_lang=7
    แบต 2ก้อน 7Ah ลีโอนิคเท่าที่หาข้อมูล เค้าว่าทนหลายปี 5 6 ปียังทนอยู่เลย
    และเท่าที่หาข้อมมูลรุ่นนี้ ไม่มีสวิตปิดเปิด ไม่มีไฟบอกค่าสถานะ

    ปล. พวกนี้ราคาเยียบอยู่ 4 พันซึ่งงบอยู่ประมาณนี้ มีอะไรแนะนำผมทีครับ ไม่กี่วันคงไปซื้อ พวกนี้เป็นSine wave หรือเปล่าก็ไม่รู้ ตัวซินโดมเขียนว่า Modified-Sine wave -0-

    Leave a comment:


  • m shifu
    replied
    เป็น Step wave ครับ

    Leave a comment:


  • 1357lover
    replied
    อยากถามท่าน m shifu หน่อยครับ

    ตอนนี้ผมใช้ UPS ของ PCM 1500VA/900w

    ตัวนี้เป็น Step wave หรือเป็น Sine wave อะครับ

    ตัวนี้เลย

    ปล. ภาพของใครไม่แน่ใจแต่ไม่ได้ถ่ายเอง

    Leave a comment:


  • m shifu
    replied
    บอกก่อนว่า ups ทุกแบบทุกตัว มีข้อเสียทั้งนั้น
    ผมโพสแบบนี้มาหลายครั้งละ
    เพราะงั้น ผมก็เลยมักจะไม่แนะนำรุ่นยี่ห้อ แต่ให้ไปทดลองใช้จริงเองก่อนจ่ายเงิน(ถ้าทำได้)
    อีกอย่าง ผมไม่แนะนำ ups แบบ step เพื่อใช้กะ psu แบบ active pfc
    ซึ่ง ups แบบ sine ราคามันมหาโหด ก็เลยไม่แนะนำดีกว่า

    ถ้างบไม่ใช่ปัญหาและทนเสียงพัดลมได้นะ (พัดลมจะทำงานตลอดเวลา ให้ลองหาฟังเองนะ)
    แนะนำ Cleanline T-1500 จ่ายได้ 1200W
    ใช้แบต 12V9AH 3 ก้อน
    อันนี้ จ่ายไฟออก 220V นิ่งตลอดเวลา

    ถ้าทนเสียงพัดลมตัวข้างบนไม่ได้
    แนะนำ APC SUA1500I จ่ายได้ 980W
    ใช้แบต 12V17AH 2 ก้อน
    อันนี้ จ่ายไฟออก สวิงตามไฟเข้า และสวิงตามการปรับไฟ
    ตอนสำรองไฟ จ่ายออก 230V นิ่งตลอดเวลา

    นี่เป็นตัวอย่าง ไฟที่ออกจาก APC SUA1500I ที่บันทึกไว้เมื่อ วันที่ 3 พ.ค. ปีที่แล้ว
    จะเห็นว่าไฟออกขึ้นๆลงๆไม่นิ่ง และตอนเที่ยง 12:01:37pm จ่ายไฟออกมา 249.44 Vrms

    ที่เป็นแบบนี้ เพราะไฟเข้าตก ทำให้วงจรปรับแรงดันไฟออกเพิ่มขึ้น(ชดเชย)

    จะเห็นว่า ups ยี่ห้อดัง ตัวละสองหมื่น ก็ยังจ่ายไฟออกไม่นิ่งนะ
    เพราะงั้น พวกตัวถูกๆแบบ step ทั่วไป ไม่ต้องพูดถึงครับ

    ความที่มือหนึ่งราคาสูงมาก ที่นิยมเล่นกัน ก็เลยจะเป็น APC SUA1500I มือสอง ราคาจะถูกลงมาเยอะ
    ก็วัดดวงกะอายุประกันสั้น ตามแบบมือสองนะ
    ข้อเสียจะเหลือ ราคาแบตที่สูงมาก เพราะใช้แบตลูกใหญ่ (แต่ถ้าต้องการสำรองไฟได้นานก็จำเป็น)
    และปลั๊กหลัง ups ทำมาไม่เหมือนชาวบ้าน
    แนะนำศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนซื้อครับ

    Leave a comment:


  • good11
    replied
    Originally posted by m shifu View Post




    ลองอ่านตรงนี้เพิ่มเติมครับ
    http://www.thesunpower.co.th/UPStechnology.aspx
    เนื้อหาถูกต้องเกือบหมด ยกเว้น

    รูปคลื่นกระแสตอนแรกผิด คงเพราะต้องการให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายครับ
    Originally posted by m shifu View Post
    เคยซื้อแบบ step 400W(บางตัว) เอามาลองกะ psu ติดเคสกระจอกๆก่อน
    โหลดแค่ 100W สำรองไฟได้สบายๆ
    แล้วผมก็สลับ psu เป็น Seasonic SII2 520W
    ดึงปลั๊กออกปุ๊บ ups ร้องปี๊บยาว แล้ว ups ก็ดับ เปิดไม่ติดอีกเลย พังครับ (คิดไว้ก่อนแล้วว่าจะพัง)

    โพสรูปคลื่นให้ดูนะ
    อันนี้ เป็นของ ups แบบ sine โหลดน้อยหรือมาก รูปคลื่นก็ไม่เปลี่ยนครับ

    ให้ดูค่า Vpk-pk ,Vmax ประกอบด้วยครับ

    อันนี้ เป็นของ ups แบบ step รุ่นนึง รูปคลื่นที่เห็นจะเปลี่ยนตามโหลดนะ(ก็คือไม่ใช่แบบนี้เสมอไป)

    Vmax พุ่งไปเกือบ 400V

    อันนี้ เป็นของ ups แบบ step อีกรุ่นนึง
    ถ้าสังเกตุดีๆ จะเห็นว่า รูปคลื่นต่างกะอันข้างบนนะ


    แบบ step ที่เคยวัดมา สิบรุ่นก็สิบแบบ ไม่เหมือนกันซักตัวครับ
    ขอบคุณครับ คุณ shifu เดวผมศึกษาอ่านดูครับ / ปล.มีรุ่นไหนที่เคยใช้ละ โอเคจะแนะนำผมไหมครับ
    แบบ Sine การใช้งานผม 8 ชั่วโมงต่อวัน -0-

    Leave a comment:


  • good11
    replied
    Originally posted by online555 View Post
    ใช้ PSU Seasonic
    แต่ UPS Cleanline
    แหม่ ตัวนี้ก็ 2พันกว่านะครับ ตอนแรกสเปคก็เบากว่านี้
    CPU i5 ตัว HDD ตัว VGA HD 5670 เองตอนซื้อ
    ละซื้อมาตั้งแต่ปี 55 ใช้มา 2ปีกว่าตอนนี้จะ3ปี ไม่เคยมีปัญหานะครับ
    Cleanline นี่เป็นตัวแยก line การผลิตของ เพาเวอเมติกนะครับ ไม่ถือว่าเก๊นะ
    ตามราคาคุณภาพ ส่วน PSU Seasonic ซื้อปี 56 ผมเข้าใจว่าประเด็นของคุณคือ ผมมีปัญญาใช้ PSU ดี
    UPS กาก จึงมาชี้แจงให้ฟังนะครับ ฉุนๆนิดหน่อย แต่ไม่เป็นไรครับ

    Leave a comment:


  • m shifu
    replied
    เคยซื้อแบบ step 400W(บางตัว) เอามาลองกะ psu ติดเคสกระจอกๆก่อน
    โหลดแค่ 100W สำรองไฟได้สบายๆ
    แล้วผมก็สลับ psu เป็น Seasonic SII2 520W
    ดึงปลั๊กออกปุ๊บ ups ร้องปี๊บยาว แล้ว ups ก็ดับ เปิดไม่ติดอีกเลย พังครับ (คิดไว้ก่อนแล้วว่าจะพัง)

    โพสรูปคลื่นให้ดูนะ
    อันนี้ เป็นของ ups แบบ sine โหลดน้อยหรือมาก รูปคลื่นก็ไม่เปลี่ยนครับ

    ให้ดูค่า Vpk-pk ,Vmax ประกอบด้วยครับ

    อันนี้ เป็นของ ups แบบ step รุ่นนึง รูปคลื่นที่เห็นจะเปลี่ยนตามโหลดนะ(ก็คือไม่ใช่แบบนี้เสมอไป)

    Vmax พุ่งไปเกือบ 400V

    อันนี้ เป็นของ ups แบบ step อีกรุ่นนึง
    ถ้าสังเกตุดีๆ จะเห็นว่า รูปคลื่นต่างกะอันข้างบนนะ


    แบบ step ที่เคยวัดมา สิบรุ่นก็สิบแบบ ไม่เหมือนกันซักตัวครับ