AVR ที่เค้าบอก คือปรับระดับแรงดันไฟออก กรณีไฟเข้าตก หรือไฟเข้าเกิน จากระดับที่เค้ากำหนด
พวก ups ทั่วไป จะใช้ระดับ +-10%
ถ้าไฟเข้าสูงกว่า 10% ก็จะลดแรงดันไฟออกลงมา 15%
ถ้าไฟเข้าต่ำกว่า 10% ก็จะเพิ่มแรงดันไฟออกขึ้นไป 18%
ถ้าไฟเข้าต่ำกว่า 25% ก็จะตัดไปโหมดสำรองไฟ คือจ่ายไฟจากแบต
อย่างตัวนี้ ตั้งที่ 220V +-10%
จุดทำงานไฟเกินจะอยู่ที่ 220+10% = 242V
จุดทำงานไฟตกจะอยู่ที่ 220-10% = 198V
ถ้าไฟเข้าอยู่ในช่วง 198V - 242V ไฟออกจะไม่มีการปรับใดๆ เข้าเท่าไหร่ ก็ออกเท่านั้น
ลองป้อนไฟเข้า 243V วงจรจะลดไฟลงมา 15%
ไฟออกจะได้ 243x0.85 = 206V

ลองป้อนไฟเข้า 195V วงจรจะเพิ่มไฟขึ้นไป 18%
ไฟออกจะได้ 195x1.18 = 230V

นี่คือ AVR ที่เค้าบอก
ups บางตัว อาจจะตั้งระดับต่างจากนี้ หรืออาจมีหลายระดับครับ
ups แบบ step ออกแบบมาให้ใช้กับ psu รุ่นเก่าที่ไม่มีวงจร active pfc
สองแบบนี้ เป็นเนื้อคู่กันครับ ถ้าใช้ด้วยกันจะไม่มีปัญหา
ที่ร้านผม ใช้ ups แบบ step กะ psu ติดเคสโนเนม สำรองไฟได้สบาย
ใช้แบบนี้มา 16 ปีแล้ว ยืนยันด้วยการใช้งานจริงครับ
ส่วน psu รุ่นที่มีวงจร active pfc เป็นเนื้อคู่กับ ups แบบ sine
ถ้าเราจับคู่ให้ถูก มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรครับ