Announcement

Collapse
No announcement yet.

รบกวนช่วยแนะนำ แบตเตอรี่ UPS หน่อยครับ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    แวะมาอัพเดตครับ

    ส่วนใหญ่เปิด ups เกือบ 24 ชม เพราะเสียบเร้าเตอร์เอาไว้ แล้วที่บ้านคนช่วยกันใช้เน็ตเยอะ (แต่ผมเป็นคนจ่ายค่าเน็ตคนเดียว )

    ตอนนี้เก็บไฟไม่อยู่แล้ว ถอดปลั๊กแล้วดับเลย

    ยังไม่ได้ถอดแบตมาเช็ค แต่เดาว่าแบ็ตแหละ บัดซบมาก

    Comment


    • #17
      Originally posted by animeangel View Post
      ว่าจะลองของ SPA ดูละ ในเมื่อยังไม่มีคนลอง ก็ขอลองของสักหน่อย

      พังเมื่อไหร่ จะมาอัพเดตอีกที ถ้ายังเล่นบอร์ดนี้อยู่นะ 555
      แบต SPA ของผมครบปีตายอนาถ

      Comment


      • #18
        UPS บางตัวมันจะมีเตือน replace batt อยู่นะถ้าแบตเสื่อม ของท่านรุ่นอะไรนิไม่มี ?

        ของผมแยก UPS เราเตอร์กะคอมพ์นะ เราเตอร์อยู่ห้องนั่งเล่น คอมพ์อยู่ในห้องนอน

        เพราะถ้าวางเราเตอร์ห้องนอน เวลาออกไปเตร่ข้างนอกบ้านสัญญาณมันอ่อนเกิน + คลื่น wifi แรง นอนไม่สบายตัว -*- หัวตื้อๆ

        Comment


        • #19
          รู้จักแต่ Syndome T T

          Comment


          • #20
            ผมใช้ Ablerex 1000L ครับ

            เครื่องนี้อยู่มาจะ 4 ปีละ แบต spa ที่ใช้อยู่นี่ เป็นการเปลี่ยนแบตรอบที่ 2 รอบแรกประกันเปลี่ยนให้ เฉลี่ยปีกว่าๆ เปลี่ยนแบตรอบนึง แต่อันนี้ทุเรศเกิน 4 เดือนแบตเสื่อม

            ยังอยู่ในประกัน แต่ต้องเสียเวลาไปเคลมที่อมรอีก

            สภาพการใช้งาน เปิดตลอด เกือบ 24 ชม. (เอาจริงๆ เดือนนึงจะปิดนับ ชม.ได้ )

            Comment


            • #21
              panasonic ใช้มา 5 ปีแล้วยังดีอยู่เปิดทุกวัน ....

              Comment


              • #22
                ใช้ UPS 20KVA อยู่ครับ แบต30ลูก เปลี่ยนที 2แสนบาท ยี่ห้อ NUBOS 12VDC 65Ah ตกลูกละเกือบ 7พัน
                IMG_20150211_091819.jpg

                Comment


                • #23
                  อัพเดตเพิ่มเติมครับ

                  วันนี้ได้ ฤกษ์ เปิด ups ดู แบตเป็นของ LEOCH ทั้ง 2 ก้อน 12v 7.8 ah (ไม่ใช่ spa นะครับ ลืมบอก )

                  ปรากฏว่า แบตบวมทั้ง 2 ลูกเลยครับ เพิ่งเปลี่ยนมา 4 เดือนเองแท้ๆ

                  อย่างนี้แปลว่าระบบชาร์จไฟของ ups ผมไปแล้วใช่ไหมครับ พอจะหาที่ซ่อมได้ที่ไหนมั่งครับ

                  Comment


                  • #24
                    ว่าแต่แบตบวมแบบนี้ จะเคลมได้ไหมครับ

                    edit โอเค อ่านเงื่อนไขละ เคลมไม่ได้
                    Last edited by animeangel; 22 Mar 2015, 11:59:00.

                    Comment


                    • #25
                      ต้องลองเอาแบตใหม่มาลองต่อ
                      แล้ววัดไฟตอนที่ ups ทำงานครับ
                      ตอนประจุ ปกติกระแสประมาณ 1 A และน้อยลงมากตอนที่แบตใกล้เต็ม
                      และแรงดันจะคุมที่ 13.8 V (ต่อก้อน) ค่อนข้างเป๊ะ
                      ถ้าวัดแล้ว กระแส หรือ แรงดันผิดจากนี้มาก แปลว่า วงจรเสีย

                      ส่วนแบต ถ้าสภาพยังใหม่ ใช้งานได้ปกติ
                      เมื่อไฟเต็มแล้ว กระแสประจุจะน้อยลงมากๆ ทำให้แบตไม่ร้อน
                      เมื่อประจุไฟเต็ม แล้ววางทิ้งไว้เฉยๆเป็นวัน แรงดันไฟจะยังไม่ตกมาก (เกิน 12.6 V)

                      แต่ถ้าแบตเสื่อม
                      เมื่อไฟเต็มแล้ว กระแสประจุจะยังมาก ทำให้แบตร้อนและบวมได้
                      เมื่อประจุไฟเต็ม แล้ววางทิ้งไว้เฉยๆเป็นวัน แรงดันไฟจะตกมาก (ต่ำกว่า 10.8 V)

                      กรณีที่ใช้แบตหลายก้อนอนุกรมกัน
                      ต้องเลือกใช้แบตที่มีสภาพความใหม่สดเท่ากัน
                      ซึ่งกรณีที่เราไปซื้อมาเปลี่ยนเอง จะเลือกตรงนี้ยาก เพราะที่วางขาย อาจทำมาคนละล๊อต
                      ตอนใช้งาน ต้องคอยเช็คแรงดันแบตแต่ละก้อนว่าแตกต่างกันมากรึเปล่า
                      ถ้าแตกต่างกันเกิน 10% ควรเปลี่ยนแบต จับคู่ใหม่ให้แรงดันแบตแต่ละก้อนไม่ต่างกันมากครับ

                      Comment


                      • #26
                        ขอบคุณ คุณ shifu ครับ

                        เสริมนิดนึงครับ

                        แบต 2 ลูก ต่ออนุกรมกัน ขั้วแบตมีคราบดำทั้ง 4 ขั้ว และ ขั้วที่ต่ออนุกรมกัน มีขี้เกลือขึ้นครับ ไม่รู้จะพอมโนว่าไฟเกินได้หรือเปล่า

                        Comment


                        • #27
                          เพิ่มรูป




                          Comment


                          • #28
                            ดูสภาพละ บวมเยอะมาก

                            ยังไงก็ต้องเช็ควงจรชาร์จไฟก่อนครับ
                            เพราะถ้าวงจรชาร์จเกิน แบตมันจะร้อน แล้วก็เสื่อมเร็ว อันตราย
                            ใช้ dc clamp มิเตอร์วัดครับ

                            ถ้าวงจรปกติ แต่แบตสองก้อนสภาพต่างกัน
                            ตอนใช้งาน ทั้งสองก้อนจะถูกชาร์จมากกว่าปกติ
                            ทำให้ร้อน และเสื่อมเร็ว และอาจบวมได้อย่างที่เห็นครับ

                            ถ้าดูไม่ผิด ของท่านก็ลงวันนำเข้าวันเดียวกัน
                            ก็ถือว่า เลือกดีละ แต่คงดวงไม่ดีมั้งครับ

                            Comment


                            • #29
                              ดันกระทู้ทีมีประโยชน์ พึ่งซื้อแบตมาเปลี่ยนเอง งับ

                              Comment


                              • #30
                                หลักๆผมก็สั่ง จากแอดเคยใช้ยุหลายเบรน LEOCH ETECH MATRIX BB ฯลฯ ส่วนตัวคิดว่าคุณภาพพอๆกันครับ ราคาไม่เกิน 550 ใช้ได้เกิน 2 ปีก็เรื่อมเสื่อมแล้วครับ คิดว่ามช้คุ้มแล้วครับเลยไม่เน้นค่ายไหน เจ้าไหนถูกผมจัดเลย