Announcement

Collapse
No announcement yet.

ถามปัญหา UPS ครับ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • ถามปัญหา UPS ครับ

    สเป็คเครื่องคอมฯ และ UPS

    Core i5 - 4590
    GA-H97-D3H
    8GB (4GBx2) Ram
    1TB WD Blue
    GTX 750 Ti OC
    Seasonic S12II 620W
    LED 21.5"

    UPS SYSTEM 1000VA 500W

    เท่าที่ผมเข้าใจ UPS ตัวนี้รองรับสูงสุด 500W
    แต่ทั้งเครื่องผม ต่อให้ Full Load + จอ ก็ไม่น่าถึง 500W

    ปัญหามันอยู่ที่เวลาไฟดับ คอมฯจะดับทันที
    แต่ผมลองดึงปลั๊กออกให้เหมือนไฟดับ คอมฯกลับไม่ดับ ยังสำรองไฟได้ปกตินานหลายนาทีด้วย

    อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรหรอครับ?

    ปล.ทุกชิ้นพึ่งซื้อมาใหม่ยังไม่ถึง 7 วันครับ รวมทั้ง UPS และจอด้วย

  • #2
    ไม่ได้ป้องกันไฟกระชาก ป่าวครับ

    Comment


    • #3
      ก๊อปที่เคยโพสนะ

      Originally posted by m shifu View Post
      ไฟที่เข้าบ้านเรา มันเดินทางมาไกลหลายกิโล
      เจอลมพัดกิ่งไม้ไปเกี่ยวสายไฟให้สป๊าคกันก็มี ทำให้วงจรเบรคเกอร์ของการไฟฟ้าตัดไฟ ทำให้ไฟดับ
      ทีนี้การไฟฟ้าเค้าจะมีตัวต่อไฟอัตโนมัติ ไม่กี่วินาทีก็ต่อไฟกลับเข้าไปใหม่ เรียกว่า recloser
      โดยมันจะลองต่อดู ถ้าต่อแล้วไม่ช๊อต ไฟก็มาปกติ เราจะเจอไฟดับแค่ 2-3 วินาทีเท่านั้น
      แต่ถ้าลองต่อดู แล้วช๊อตอีก ก็ตัดใหม่อีก
      แล้วก็ลองต่ออีก แบบนี้ซัก 2-3 ครั้ง ถ้ายังช๊อตทีนี้ก็เลิกต่อ ตัดถาวรเลย
      เราจะเจอไฟดับนาน จนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาต่อเอง

      ups แบบธรรมดาที่ส่วนใหญ่ใช้กัน เวลาที่มันจะทำอะไร มันจะทำผ่านรีเลย์ ที่เราได้ยินเสียงแป๊กๆๆนั่นแหละ
      ซึ่งรีเลย์เป็นชิ้นส่วนแมคคานิกส์ ใช้ระยะเวลาหน่วงในการทำงานเป็นมิลิวินาที(mS)
      แตกต่างกับพวกโซลิดสเตด(IC transistor) ที่ใช้เวลาหน่วงเป็นไมโครวินาที(uS)
      ไฟบ้านที่เราใช้ 50Hz มีคาบเวลา 20 มิลิวินาที
      จะเห็นว่า ระยะเวลาที่รีเลย์ใช้ตัดต่อไฟ 50Hz มันมีนัยสำคัญ
      เวลาไฟดับ กว่ารีเลย์ของ ups จะตัดไฟจากแบตเตอรี่มาจ่ายแทนไฟบ้าน ก็กินเวลา สมมุติ 5 mS
      ไฟเข้า psu หายไป 5 mS ละ
      รีเลย์ต่อจ่ายไฟจากแบตเตอรี่แป๊บเดียว มีไฟบ้านเข้ามาใหม่ (จากการทำงานของ recloser)
      รีเลย์ก็ตัดแป๊กอีกที เอาไฟบ้านมาจ่ายเข้า psu ก็เกิดช่วงว่างอีก 5 mS
      แต่โชคร้ายต้นเหตุยังอยู่ วงจรเบรคเกอร์ของการไฟฟ้าตัดไฟอีก
      รีเลย์ก็ตัดแป๊กอีกที เอาไฟแบตเตอรี่มาจ่ายเข้า psu ก็เกิดช่วงว่างอีก 5 mS
      สองอันหลังนี่รวมกันก็ 10 mS =ไฟบ้านครึ่งลูกนะ
      การที่ไฟเข้า psu ขาดหายไป ทำให้ประจุที่ C ตัวใหญ่ไม่พอเลี้ยงวงจร
      ถ้า C ของ psu ไม่มีประจุมากพอเลี้ยงวงจร คอมก็ดับครับ

      แต่เวลาเราดึงปลั๊กไฟ รีเลย์มันทำงานทีเดียว แป๊กเดียว คอมจึงไม่ดับ

      สมมุติว่า C ของ psu ที่ใช้ เลี้ยงโหลด 200W ได้ 10 mS
      ถ้าเราต่อโหลด 100W มันจะเลี้ยงได้ 20 mS
      ถ้าเราต่อโหลด 400W มันจะเลี้ยงได้ 5 mS

      จะเห็นว่า C ใน psu มีผล ในกรณีนี้ ถ้าลองใช้ psu ตัวที่จ่ายไฟได้มากขึ้น
      ซึ่งปกติจะใช้ C ตัวใหญ่ขึ้น ก็อาจจะแก้ปัญหานี้ได้
      หรือ ถ้าลองลดโหลดลงมากๆ เหลือซักครึ่งนึง ก็อาจจะแก้ปัญหานี้ได้

      อีกกรณีคือ รูปร่างไฟสำรองจาก ups กับวงจรของ psu ไม่เหมาะกัน
      ซึ่งปัญหาอันนี้ จะไปเสริมกับเรื่องรีเลย์ ก็เลยทำให้คอมดับ
      โดยทั่วไปก็ใช้วิธีสับเปลี่ยน psu - ups เอารุ่นอื่นมาลองใช้ จนกว่าจะเจอคู่ที่เหมาะสมกันครับ

      Comment


      • #4
        ^
        ^
        ขอบคุณครับได้ความรู้เพิ่ม ถึงว่า APC กับ syndrome ผมไม่ดับ