  • #16
    Originally posted by Processor View Post
    มันก็จริง แต่ในกรณีนี้ผมว่ามันไม่ควรทำเพราะ มันเล่นตัด UPS ทิ้งแบบดื้อๆเลย ไม่สนว่าจะปิดคอมทันไหม อย่างนี้ควรจะทนได้ซัก 3 นาที นี่นาทีเดียวดับเลย ส่วน Relay ที่ผมบอกเนี่ย มันตัดแบบรัวๆๆๆๆ นะครับ เพราะมัน overload มันก็ตัด ผมว่าจริงงๆ แล้วมันก็ไม่สมควรตัดหรอก ไฟ UPS จะ drop ไม่เท่าไรไม่ควรจะส่ง relay ตัด เพราะดับแบบดื้อๆเป็นผมก็ไม่ไหวเหมือนกัน
    อันที่จริง UPS มันทำงานถูกต้องแล้วล่ะ
    ถ้าใช้งาน Mode Batt แล้ว overload มันควรจะตัดการทำงานตัวเอง (ก่อนที่ตัว UPS เองจะไหม้/ระเบิด)

    เวลาทำงาน Full Load อุณหภูมิจะสูงเอาเรื่องอยู่
    จับเคสยังร้อนเลย ข้างในยิ่งไม่ต้องพูดถึง
    ถ้าปล่อยให้ทำงานต่อ สายไฟหรืออะไรต่อมิอะไรข้างในอาจจะละลายได้
    พวกวงจรรักษาความปลอดภัยก็ต้องทำงานตามหน้าที่
    ส่วนที่มันไม่ตัดทันที ก็เพราะวงจรเค้าออกแบบไว้แบบนั้น

    ปล.Full Load ที่พูดถึงคือมองจากฝั่ง UPS นะ
    PSU ท่านจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ ถ้าคอมกินไฟ > UPS จ่ายได้ มันก็ควรจะตัด

    ปกติถ้า OC CPU
    PSU จะทำงานหนักขึ้นนิดหน่อย แล้วแต่ว่าปรับไฟเลี้ยงไปมาก-น้อย

    นอกจากนี้ CPU ที่ core เยอะ (แม้จะเป็นสถานะ Idle ทุก core 0%) ก็กินไฟสูงกว่าพวก core น้อยกว่า
    Last edited by NeoXeoN7; 11 Apr 2012, 04:25:21.

    Comment


    • #17
      Originally posted by westlife View Post
      ตกบ่อยด้วยเหรอครับ ใช้มานานหรือยังครับตัวextreamของท่าน
      ตัว Extreme 1002 พึ่งใช้มาปีกว่าๆ ครับ และยังมีตัวอื่นๆ อีกรวม 4 ตัว ตัวเก่าสุดก็ 14ปี

      ของ Syndome ไม่ชอบอยู่อย่างเดียว คือเวลาไฟดับมันร้องทันที แต่ของยี่ห้ออื่น มันจะหน่วงเวลาไว้ 3 วิ ก่อนจะเริ่มร้องเตือน

      Syndome ก็เลยร้องแทบทุกวัน เพราะแถวบ้านผมไฟไม่ค่อยดีครับ เรื่องไฟตก หรือดับช่วงเสี้ยววินาทีนี่ปกติมาก

      ยิ่งถ้าพายุมาก็รับประกันได้เลยว่าดับ 100% แต่จะดับนานแค่ไหนแล้วแต่ดวง มีตั้งแต่ดับแค่ 2 วิ ยันดับยาว 8 ชั่วโมงเลย


      แต่ถ้า UPS ของใครอยู่ดีๆ ก็ร้อง หรือรีเลย์ดังบ่อยๆ โดยที่มั่นใจว่าไฟบ้านปกติ ก็ลองเอาไปให้บริษัทตรวจเช็คดูนะครับ

      Comment


      • #18
        Originally posted by osxp View Post
        ตัว Extreme 1002 พึ่งใช้มาปีกว่าๆ ครับ และยังมีตัวอื่นๆ อีกรวม 4 ตัว ตัวเก่าสุดก็ 14ปี

        ของ Syndome ไม่ชอบอยู่อย่างเดียว คือเวลาไฟดับมันร้องทันที แต่ของยี่ห้ออื่น มันจะหน่วงเวลาไว้ 3 วิ ก่อนจะเริ่มร้องเตือน

        Syndome ก็เลยร้องแทบทุกวัน เพราะแถวบ้านผมไฟไม่ค่อยดีครับ เรื่องไฟตก หรือดับช่วงเสี้ยววินาทีนี่ปกติมาก

        ยิ่งถ้าพายุมาก็รับประกันได้เลยว่าดับ 100% แต่จะดับนานแค่ไหนแล้วแต่ดวง มีตั้งแต่ดับแค่ 2 วิ ยันดับยาว 8 ชั่วโมงเลย
        ผมว่าร้องเร็วก็ดีนะครับๆ 55555+ เวลาเล่นเกมส์ จะได้หาจุดเซฟทัน
        เผื่อตัดก่อนจุดเซฟหล่ะ งานเข้าเลย T-T

        Comment


        • #19
          Originally posted by osxp View Post
          ตัว Extreme 1002 พึ่งใช้มาปีกว่าๆ ครับ และยังมีตัวอื่นๆ อีกรวม 4 ตัว ตัวเก่าสุดก็ 14ปี

          ของ Syndome ไม่ชอบอยู่อย่างเดียว คือเวลาไฟดับมันร้องทันที แต่ของยี่ห้ออื่น มันจะหน่วงเวลาไว้ 3 วิ ก่อนจะเริ่มร้องเตือน

          Syndome ก็เลยร้องแทบทุกวัน เพราะแถวบ้านผมไฟไม่ค่อยดีครับ เรื่องไฟตก หรือดับช่วงเสี้ยววินาทีนี่ปกติมาก

          ยิ่งถ้าพายุมาก็รับประกันได้เลยว่าดับ 100% แต่จะดับนานแค่ไหนแล้วแต่ดวง มีตั้งแต่ดับแค่ 2 วิ ยันดับยาว 8 ชั่วโมงเลย


          แต่ถ้า UPS ของใครอยู่ดีๆ ก็ร้อง หรือรีเลย์ดังบ่อยๆ โดยที่มั่นใจว่าไฟบ้านปกติ ก็ลองเอาไปให้บริษัทตรวจเช็คดูนะครับ

          อ้อครับผม ส่วนของผม มันรีเลย์ดังบ่อยอะครับอีกอย่างกลางวันไม่เป็นครับ พอราวๆ6โมงเย็น-เช้ามืด จะเป็นตลอดเลย

          หรือว่าไฟบ้านผมมันไม่ปกติตอนกลางคืนอ่า เล่นเอางงเลยครับกลางวันไม่เคยได้ยินแป๊กๆเลย

          Comment


          • #20
            ไฟที่บ้านไม่นิ่งก็ดังแล้วครับ ผมใช้ของPCM อยู่ครับ

            Comment


            • #21
              ไฟฟ้าบ้าน จขกท. ไม่นิ่ง บ้านผมก็เป็นเหมือนกัน ร้องวันละหลาย ๆ รอบ

              Comment


              • #22
                ถ้าบ้านอยู่ท้ายซอย ไฟจะตกบ่อยกว่าต้นซอยนะครับ

                Comment


                • #23
                  ลองดู Watt output ด้วยนะครับ หาก Spec Com เรา Full load มันอาจจะมากกว่า Watt output ที่ UPS รับได้ มันจะกลายเป็น Overload ไป UPS มันจะปรับแรงดันตอน Overload ด้วยน่ะครับเพื่อป้องกันอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหลายไม่ให้ไหม้ หรือ ระเบิดหากใช้งาน Overload ติดต่อกันนานเกินไป

                  Comment


                  • #24
                    UPS หาดีๆ ราคาไม่สูงมากไม่ได้ซักที
                    เลยใช้ PSU นี่ละ เอาดีๆไปเลย

                    ทุกวันนี้ ไฟตก ไฟวูบชั่วขณะ หลอดไฟ, พัดลม, modem, router อะไรพวกนี้ดับแล้วก็ติดใหม่ แต่ PC ยังอยู่นิ่งๆไม่มีไรเกิดขึ้น ติดที่ว่าเนทมันหลุดนี่ละ ไม่งั้นแจ่มเลย

                    แต่ปัญหาหนักๆที่เจอคือ แถวบ้านเวลามันดับมันจะวูป 3-4 ครั้งติดกันเลย เครื่องใช้ไฟฟ้าจะพังเอา

                    Comment


                    • #25
                      Originally posted by usa200 View Post
                      ถ้าบ้านอยู่ท้ายซอย ไฟจะตกบ่อยกว่าต้นซอยนะครับ


                      โอ้ผมอยู่ท้ายซอยเลยเลยแหละ ได้คำตอบและ เป็นงี้นี่เอง ขอบคุณครับ คงแก้ไขไรไม่ได้และ ใช้มันต่อไป *-*

                      Comment


                      • #26
                        ของผมเป็นคอนโด ดังเฉพาะไฟตกกับ ไฟดับเท่านั้นครับ วันๆ หนึ่งไม่ค่อยดังเท่าไหร่ครับ ใช้ปกติ

                        Comment