ระหว่าง ups กับ ปลั๊กรางไฟคุณภาพดีๆ เลือกซื้ออย่างไหนมาเซฟตี้ ระบบคอมพ์ดี

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Originally posted by ch_chang View Post
    อ้าว... ยังไงกัน กะว่าจะซื้อกลับไปให้ที่บ้านใช้ อย่างงี้ซื้อ ยี้ห้อ Data ก็พอละมั้ง สายไฟที่ใช้(เส้นขาว) ก็เส้นใหญ่เหมือนกัน แต่โตชิโน คงไม่เอา สวิชต์ พังง่ายจัง
    ของ data ลองดูตัวหนังสือที่สายไฟครับ น่าจะเป็น 0.75 sq.mm. 750V
    ขนาดลวดทองแดงได้มาตราฐาน แต่ขนาดฉนวนดีเกินมาตราฐาน
    มีข้อเสียคือ ทำให้สายไฟใหญ่และแข็ง (บางคนอาจชอบ) จริงๆใช้แค่ 300V ก็พอ

    Originally posted by NeoXeoN7 View Post
    แนะนำยี่ห้อไหนครับ ^^
    เผื่อเป็นความรู้ให้ท่านอื่นด้วย (ทำเองไม่นับนะท่าน)
    ไม่ค่อยอยากบอกเป็นยี่ห้ออ่ะครับ เพราะคุณภาพของมันเปลี่ยนได้ รุ่นนี้ดี รุ่นหน้าอาจจะไม่ดี
    สายไฟไม่ได้มาตราฐานก็ยังเคยเจอ คือโกงทองแดง ต้องปอกสายมาดู หรือวัดความต้านทานสายไฟถึงจะรู้
    มองภายนอกไม่รู้ แต่ปอกสายมาดูแล้วตกใจ(พูดจริง)
    ต้องโทษ มอก. บ้านเรา ที่ไม่ขยันสุ่มตัวอย่างมาทดสอบ
    คือ ตาม กม. บ้านเรา สายไฟต้องมี มอก.

    ผมก็ซื้อพวกปลั๊กแบบนี้มาใช้ แบบแพงๆไม่ซื้อ ไม่จำเป็นครับ
    ก่อนใช้จริงต้องเอามาดัดก่อนทุกตัว เปิดฝาหลัง เอาคีมบีบดัด เอาให้ฟิตตามใจชอบเลยครับ
    จุดไหนที่เค้าบัดกรี ก็ลองดึงดูครับ เคยเจอดึงเบาๆก็หลุด เราก็เอามาบัดกรีใหม่
    ของราคาถูกพวกนี้ พอเราแต่งเสร็จ เราจะใช้ด้วยความสบายใจ เพราะเราแต่งด้วยมือของเราเอง

    ลองดู toshino ตัวที่ผมใช้ ซึ่งไม่เหมือนใคร อิ อิ
    ใช้ลูกปลั๊กเป็นตัวๆแบบที่ติดตามผนังบ้านนะ จะเอาสองรูสามรูก็เปลี่ยนเองได้


    ใช้สายไฟ thai yazaki 3x1.5 sq.mm. 750V
    อันนี้น่าจะดีกว่าพวกปลั๊กแพงๆทุกยี่ห้อนะ

    Comment


    • #17
      Toshino มันพังง่ายยังไงเหรอครับ
      ผมใช้ไอ้ตัว 4 รูเสียบ(ตัว 600 บาท) สวิทซ์เปิดปิดก็ยังปกติ 5 ปีแล้ว

      Comment


      • #18
        Originally posted by m shifu View Post
        เชื่อรึเปล่าว่า เค้าต่อ mov กับ thermal cutoff ผิดอ่ะ
        ต่อแบบนี้ เวลาไฟกระชากมาแรงๆนานๆ mov จะปลอดภัย เพราะมี thermal cutoff ช่วยตัด mov ออกจากวงจร
        แปลว่า มี mov ก็เหมือนไม่มี (แล้วจะใส่มาทำไม)
        พวกโหลดที่มาเสียบ ก็รับไปเต็มๆครับ

        ไม่เชื่อครับ อธิบายหน่อย มันผิดยังไง แล้วที่ถูกต้องเป็นยังไง ขอความรู้และแหล่งที่มาของความรู้ด้วยครับ
        คนอยากรู้

        Comment


        • #19
          เอาทั้ง 2 อย่างครับ สำคัญทั้งคู่ เคยมี ups แต่ ปลั๊กพ่วง 150 นอนๆอยู่ ups ร้อง ตื่นมาเอ๊ะไฟก็ไม่ดับนี่เพราะแอร์ติดอยู่ ลุกไปดูที่ปลั๊กประกดว่าไฟสปาร์ค ดังแป๊ะๆ เลยถอดปลั๊ก จับหัวปลั๊กสะดุ้งเลย ร้อนมาก ตื่นช้าอีกนิดคงมีไฟไหม้ห้อง - -*

          เช้ามาไปเซียร์ซื้อปลั๊กพ่วงมา 2 อัน หมดไปพันกว่าบาท ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ ^^

          Comment


          • #20
            Originally posted by 1623 View Post
            ไม่เชื่อครับ อธิบายหน่อย มันผิดยังไง แล้วที่ถูกต้องเป็นยังไง ขอความรู้และแหล่งที่มาของความรู้ด้วยครับ
            คนอยากรู้
            ที่ท่านโค๊ดมานั่น ก็อธิบายการทำงานแล้วอ่ะครับ

            ตัวสี่เหลี่ยมคือ thermal cutoff ก็คือฟิวส์ ปกติต้องต่ออนุกรมกับโหลด เพื่อป้องกันโหลด
            มีอะไรร้ายแรงมา ยอมตายแทน ตัดโหลดออกจากวงจร เพื่อให้โหลดปลอดภัย
            แต่นี่เค้าอนุกรมกับ mov เค้าป้องกัน mov แต่ไม่ป้องกันโหลด คิดได้ไง

            ถ่ายรูปปลั๊กอนาถาของผมมาให้ดูเล่นๆ

            ไฟบ้านเข้ามาที่ emi filter ตัวล่าง แล้วออกไปที่ ups
            ไฟออกจาก ups แล้วมาเข้า emi filter ตัวบน แล้วออกมาที่ลูกปลั๊ก
            เสียบสายไฟจากลูกปลั๊ก ไปที่ปลั๊กพ่วงอีกที ทั้งหมดต่อลอย ใครมาจับอาจโดนไฟดูดตาย อิ อิ

            Comment


            • #21
              แล้วสามารถหาแหล่งอ้างอิงความรู้นี้ได้ที่ไหน
              หนังสือเล่มไหน จะไปอ่านต่ออะ

              Comment


              • #22
                จากรูป แล้วทำไมไม่หากล่องมาครอบไว้ล่ะ เดี๋ยวใครไม่รู้ล้มไปโดน ไม่โดนไฟดูดตายหรอกเหรอ

                Comment


                • #23
                  Originally posted by m shifu View Post
                  ที่ท่านโค๊ดมานั่น ก็อธิบายการทำงานแล้วอ่ะครับ

                  ตัวสี่เหลี่ยมคือ thermal cutoff ก็คือฟิวส์ ปกติต้องต่ออนุกรมกับโหลด เพื่อป้องกันโหลด
                  มีอะไรร้ายแรงมา ยอมตายแทน ตัดโหลดออกจากวงจร เพื่อให้โหลดปลอดภัย
                  แต่นี่เค้าอนุกรมกับ mov เค้าป้องกัน mov แต่ไม่ป้องกันโหลด คิดได้ไง
                  อ่านทีแรกผมก็งงนิดๆนะ ศัพท์ยากไปท่าน ^^
                  http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_cutoff
                  http://www.leonics.co.th/html/th/abo..._knowledge.php

                  Comment


                  • #24
                    ใช้อันละ 75 บาท
                    ใช้มา 7 ปีเเล้วครับ ยังไม่พัง สวิตซ์ใช้เป็นเบรดเกอร์ขนาด 7A
                    เทพมาก ตัดที สองวงจรเลย

                    Comment


                    • #25
                      ups ของ apc ก็เวิร์คแล้วครับ

                      Comment


                      • #26
                        Originally posted by 1623 View Post
                        แล้วสามารถหาแหล่งอ้างอิงความรู้นี้ได้ที่ไหน
                        หนังสือเล่มไหน จะไปอ่านต่ออะ
                        ปกติ ฟิวส์ต่ออนุกรมกับโหลด mov ต่อขนานกับโหลด
                        ทั้งสองตัวจะเป็นด่านหน้าป้องกันโหลด
                        พอมีไฟกระชากแรงๆมา mov จะลัดวงจร เพื่อให้ฟิวส์ขาด เพื่อตัดโหลดออกจากวงจร
                        พอตัดโหลดออกจากวงจร โหลดก็จะปลอดภัย
                        เนื้อหาก็มีเท่านี้อ่ะครับ พิมพิ์เป็นหนังสือก็แค่กระดาษแผ่นเดียว

                        คุณสมบัติของฟิวส์ คุณสมบัติของ mov ก็เลือกให้เหมาะสม
                        ดู datasheet จากผู้ผลิตเป็นหลัก

                        Originally posted by 1623 View Post
                        จากรูป แล้วทำไมไม่หากล่องมาครอบไว้ล่ะ เดี๋ยวใครไม่รู้ล้มไปโดน ไม่โดนไฟดูดตายหรอกเหรอ
                        ชื่อก็บอกแล้วว่า ปลั๊กอนาถา ฮา ฮา

                        Originally posted by NeoXeoN7 View Post
                        อ่านทีแรกผมก็งงนิดๆนะ ศัพท์ยากไปท่าน ^^
                        http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_cutoff
                        http://www.leonics.co.th/html/th/abo..._knowledge.php
                        ที่เรียกชื่อว่า Thermal cutoff เพราะลักษณะการใช้งานนี้เป็นแบบนั้น
                        เค้าใช้เทปพันติดกับ mov เพราะจะใช้ความร้อนจาก mov เป็นตัวทริก
                        ถ้าแกะเทปออกมาตามรูป จะทำให้ mov ไม่ได้รับการป้องกัน
                        แบบนี้ มี Thermal cutoff ก็เหมือนไม่มี อ่ะครับ

                        Comment


                        • #27
                          Originally posted by bunyawat View Post
                          ใช้อันละ 75 บาท
                          ใช้มา 7 ปีเเล้วครับ ยังไม่พัง สวิตซ์ใช้เป็นเบรดเกอร์ขนาด 7A
                          เทพมาก ตัดที สองวงจรเลย
                          มันก็แล้วแต่การใช้งาน ที่ไม่พัง อาจเป็นเพราะอุปกร์ที่ใช้ กินไฟไม่มาก ส่วนเรื่องสวิตซ์ ไม่รู้ทำไม โตชิโน ถึงได้ใช้ของห่วยมาให้

                          Comment


                          • #28
                            Originally posted by m shifu View Post
                            ที่ท่านโค๊ดมานั่น ก็อธิบายการทำงานแล้วอ่ะครับ

                            ตัวสี่เหลี่ยมคือ thermal cutoff ก็คือฟิวส์ ปกติต้องต่ออนุกรมกับโหลด เพื่อป้องกันโหลด
                            มีอะไรร้ายแรงมา ยอมตายแทน ตัดโหลดออกจากวงจร เพื่อให้โหลดปลอดภัย
                            แต่นี่เค้าอนุกรมกับ mov เค้าป้องกัน mov แต่ไม่ป้องกันโหลด คิดได้ไง

                            ถ่ายรูปปลั๊กอนาถาของผมมาให้ดูเล่นๆ

                            ไฟบ้านเข้ามาที่ emi filter ตัวล่าง แล้วออกไปที่ ups
                            ไฟออกจาก ups แล้วมาเข้า emi filter ตัวบน แล้วออกมาที่ลูกปลั๊ก
                            เสียบสายไฟจากลูกปลั๊ก ไปที่ปลั๊กพ่วงอีกที ทั้งหมดต่อลอย ใครมาจับอาจโดนไฟดูดตาย อิ อิ

                            แต่Belkin เห็นที่ฉลากบอก คุ้มครองอันตราย 4หมื่น มันหมายความว่าไง ครับ
                            ของ Data ก็ใช้อยู่ก็โอเคดี ที่สนใจ Belkin เพราะไอ้ 4หมื่น นั้นแหละดูน่าเชื่อถือ
                            อีกยี้ห้อ เคยที่เห็นในพันทิบ ฮักกี้ มันเป็นไงบ้าง เห็นแพงกว่า Belkin อีก
                            เอสไปให้คนที่บ้านที่ตจว.ใช้ครับ ไม่ได้ใช้เองอยากได้อันที่ปลอดภัย(ผมอยู่ กทม.)
                            Last edited by ch_chang; 25 Aug 2011, 17:18:48.

                            Comment


                            • #29
                              Originally posted by m shifu View Post
                              เชื่อรึเปล่าว่า เค้าต่อ mov กับ thermal cutoff ผิดอ่ะ
                              ต่อแบบนี้ เวลาไฟกระชากมาแรงๆนานๆ mov จะปลอดภัย เพราะมี thermal cutoff ช่วยตัด mov ออกจากวงจร
                              แปลว่า มี mov ก็เหมือนไม่มี (แล้วจะใส่มาทำไม)
                              พวกโหลดที่มาเสียบ ก็รับไปเต็มๆครับ
                              แต่ผมมองว่าเขาต่อถูกแล้วนะครับ
                              เพราะ MOV จะทำงานโดยปกติแล้วจะมีความต้านทานสูง
                              แต่เมื่อเจอไฟกระชากแล้วความต้านทานจะลดลง
                              และเขาต่อ จาก Line มา thermal cutoff แล้วมา MOV ลง Ground

                              ดังนั้นเวลาทำงานปกติ ไฟฟ้าก็ไหลตามปกติ
                              แต่ถ้าไฟกระชาก ไฟก็จะไหลลงกราวด์
                              ถ้าไหลลงกราวด์มากไป ก็จะร้อน เขาเลยต่อ thermal cutoff มาไว้ตัดไฟป้องกันไม้ให้ไฟไหลลงกราวด์ตลอดจนอาจเกิดไฟไหม้ได้
                              ผมว่าเขาติด thermal cutoff มันกันไฟไหม้มากกว่าป้องกันโหลดนะครับ

                              Comment


                              • #30
                                Originally posted by tawat_kun View Post
                                แต่ผมมองว่าเขาต่อถูกแล้วนะครับ
                                เพราะ MOV จะทำงานโดยปกติแล้วจะมีความต้านทานสูง
                                แต่เมื่อเจอไฟกระชากแล้วความต้านทานจะลดลง
                                และเขาต่อ จาก Line มา thermal cutoff แล้วมา MOV ลง Ground

                                ดังนั้นเวลาทำงานปกติ ไฟฟ้าก็ไหลตามปกติ
                                แต่ถ้าไฟกระชาก ไฟก็จะไหลลงกราวด์
                                ถ้าไหลลงกราวด์มากไป ก็จะร้อน เขาเลยต่อ thermal cutoff มาไว้ตัดไฟป้องกันไม้ให้ไฟไหลลงกราวด์ตลอดจนอาจเกิดไฟไหม้ได้
                                ผมว่าเขาติด thermal cutoff มันกันไฟไหม้มากกว่าป้องกันโหลดนะครับ
                                มี คอมเม้นขัดแย้ง ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้วย มาร่วมหาคำตอบกัน ถือว่าได้ความรู้

                                Comment