Announcement

Collapse
No announcement yet.

ระบบไฟฟ้ามันรั่วครับ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • ระบบไฟฟ้ามันรั่วครับ

    เรียนท่านadminนะครับ...ผมคิดว่ามาตั้งกระทู้ที่นี่น่าจะถูกต้อง ถ้าผิดห้องช่วยย้ายห้องให้ผมนะครับ
    แจ้งทางเมมล์ผมให้ด้วยนะครับ

    ผมมีเรื่องที่ไม่เข้าใจในระบบไฟฟ้าที่ผมใช้อยู่ครับ...ไม่รู้ว่าพอจะมีใครแนะนำให้ผมได้มั่งครับ
    ...ผมมีเต้าปลั๊กไฟแบบแยกไว้เสียบกับคอมพิวเตอร์(ก็เป็นเต้าปลั๊กแบบบ้านๆทั่วๆไปที่ใช้ๆกันอยู่)
    ...ผมเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์แต่ยังไม่กดสวิทช์ที่ใช้งานนะครับมันมีปัญหาคือไฟรั่ว
    เช็คได้จากการโดนดูดและใช้ไขควงวัดไฟจิ้มดูมันสว่างแดงเลยครับ
    ...ผมเลยจัดการทำสายดินแบบง่ายๆคือผมใช้สายไฟแบบอ่อนปอกให้เหลือทองแดงทั้งสอง ปลายโดยปลายด้านหนึ่งจิ้มกับน๊อตบริเวณพาวเวอร์ซัพพลาย และปลายอีกด้านผูกติดกับ
    เหล็กเส้นยาวประมาณ60cm.ฝังลงในดินโดยดินนี้ใส่ในขวดน้ำดื่มพลาสติกขนาดกลางซึ่งมันจะลึกประมาณ12cm.
    ...คราวนี้ลองใหม่ครับเสียบปลั๊กคอมแต่ยังไม่เปิดสวิทช์ที่เต้าปลั๊กไฟ(สวิทช์ที่เป็นแดงๆอะครับ)
    .... ผลปรากฎว่าไว้ก็ลงกราวน์ครับวัดที่ตัวเหล็กเส้นและมันก็ยังวิ่งที่ตัวเคสคอมพิวเตอร์เหมือนเดิม

    คำถามคือ
    1.วิธีที่ผมทำสายดินนั้นแบบง่ายๆนั้นถูกหรือผิดครับ(เพราะบ้านผมนั้นไม่ได้วางระบบสายดินเป็นทาวน์เฮ้าส์เก่าๆ และจุดที่ใช้คอมกะนอกบ้านนั้นไกลมากไม่สามารถเอาจิ้มลงบนดินนั้นได้)
    2.เหตุไฉนทั้งๆที่เสียบปลั๊กคอมไว้แต่ไม่ได้กดสวิทช์ที่เต้าปลั๊กไฟ ไฟมันถึงรั่วได้ครับ
    (เช็คทั้งแบบที่ยังไม่ได้ต่อสายดินและต่อสายดินแล้ว)
    3.ครั้นพอกดสวิทช์ที่เต้าไฟและคอมพิวเตอร์ในลักษณะการใช้งานจริงๆ ไฟรั่วได้น้อยมาเช็คโดยใช้ไขควงวัดไฟ(เช็คทั้งแบบที่ยังไม่ได้ต่อสายดินและต่อสายดินแล้ว)
    4.ที่ผมโดนดูดนั้นผมก็โนทั้งๆที่ยืนอยู่บนสื่อครับ
    5.จริงๆแล้วตอนที่เปิดสวิทช์ใช้งานนั้นไฟรั่วได้น้อยลงแสดงว่าอุปกรณืที่เมนบอร์ด
    หรือที่ตัวพาวเวอร์ซัพพลายมันลดกระแสไฟฟ้าให้เองหรือปล่าวครับ
    6.และถ้าเป็นอย่างงี้ตลอดมีสิทธิ์คอมผมเจ้งใหมครับ
    รบกวนด้วยครับขอบคุณครับ

  • #2
    1. ใช้ไม่ได้เพราะดินที่ใช้มันอยู่ในขวด ต้องลงดินโดยตรง
    2. ตัว tranformer จะมีขดลวด2ขด เมื่อเราเสียบปลั๊กมันจะทำงานขดที่1(primary) แม้จะไม่ได้เปิดเครื่องก็มีไฟเข้า PSU ครับ
    3. อาจจะลงเป็นที่กระแสมาที่เราลดลงเพราะเครื่องเปิดอยู่ ผมไม่เคยวัดนะมันก็ดูดเท่าๆกันมั้งอันนี้ใช้ตัวผมวัดอิอิ
    4. อันนี้ผมไม่เคยนะยืนบนพรมไม่ก็รองเท้าไม่โดนดูด แล้วเสื่อที่ใช้ทำมาจากอะไร
    5. ไม่น่าเป็นอะไรครับเพราะมันไม่มีขั้วได้สัมผัสกับเมนบอร์ด เช่น รูยึดน็อตก็ไม่มีขั้วที่จะทำให้ไฟลงในบอร์ดได้
    6. ผมก็รั่ว เครื่องเก่าเปิดมา4ปีfull load ตลอดไม่เคยเปิด (ปิดเฉพาะไปต่างจังหวัด กับเซิปเวอร์ปิด)

    ผิดพลาดประการได้ขออภัยด้วยบางคำถามไม่เคลียร์ และทั้งหมดลองมากับตัวเอง

    Comment


    • #3
      อืมผมพอจะเข้าใจในส่วนของข้อสองแล้วครับแต่ว่าไอ้ตัวtranformerเนี่ยครับมันประจำหน้าที่อยู่ที่Psuหรือว่าที่เต้าปลั๊กไฟแบบแยกครับ
      แล้วก็ที่ผมบอกว่าเสื่อๆผมทำมาจากต้นกกอะครับก็หนาประมาณ5มิลเห็นจะได้ครับ แสดงว่าบางคนที่แนะนำให้ตอกลงไปในปูนก็ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูุกต้องด้วยสินะครับ



      มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณครับ

      Comment


      • #4
        หมายความว่า ปิดสวิทเต้าเสียบแล้ว แต่ก็ยังมีไฟดูดที่ PSU ใช้มั้ยครับ เพราะว่าในสายไฟฟ้า จะมี2 ขั้วไฟ+กราวด์
        1. คำตอบคือ ตัวtranformer อยู่ใน PSU ครับ, ส่วนที่สามารถดูดผมสันนิฐานว่าเส้นที่ปลั๊กไฟไปตัดมันเป็นสายดิน(งงมั้ย) ก็เหลือสายไฟที่วิ่งอยู่ในระบบ ถ้าจะสังเกตุดีๆ ปลั๊กสมัยนี้ขาทั้ง 2 จะมีขนาดไม่เท่ากันจะ ใหญ่ 1 ขาเล็ก 1ขาไว้สำหรับต่อสายไฟกับสายดินแยกกัน
        2. ตอกลงปูนผมก็ไม่เคยเหมือนกันครับ ใครลองแล้วมาบอกบ้าง รอด้านล่างแล้วกัน

        Comment


        • #5
          สลับขาปลั๊กดู

          Comment


          • #6
            ผมอธิบายข้อ 2 นะ

            สวิทซ์ที่ใช้ในปลั๊กทั่วไป จะตัดเส้นเดียว
            ตอนนี้ ท่านเสียบให้มันตัดสาย neutral
            ดังนั้น เวลาปิดสวิทซ์ จะมีไฟ 220V เข้ามาทางสาย line ตลอดเวลา
            ไฟรั่วตอนนี้จึงมีค่า 220V แต่ดูดแล้วไม่ตาย เพราะผ่าน c ค่าน้อยๆ ประมาณ 4.7nF ที่อยู่ใน psu

            เมื่อเปิดสวิทซ์ จะมี c 4.7nF อีกตัวต่อลง neutral เพราะ สวิทซ์ต่อไฟลง neutral
            ไฟรั่วตอนนี้จึงมีค่า 110V เพราะ c 2 ตัวแบ่งไปคนละครึ่ง
            ดูดแล้วไม่ตาย เพราะไฟรั่วผ่าน c ค่าน้อยๆ ตามที่บอก

            ถ้าท่านกลับขั้วปลั๊กไฟ สวิทซ์จะตัดสาย line ก็จะไม่มีไฟรั่วตอนปิดสวิทซ์
            แต่ยังมีไฟรั่ว 110V ตอนเปิดสวิทซ์

            มีวิธีต่อ ground ที่ไม่ต้องใช้แท่ง ground rod ไม่ต้องตอกอะไรทั้งนั้น
            วิธีนี้ถูกหลักการของการไฟฟ้า แต่ไม่ถูกหลักการของความปลอดภัย
            คนใช้ต้องรู้เรื่องไฟฟ้าดีพอ ไม่งั้นอันตรายถึงชีวิต
            ผมจึงไม่อยากแนะนำตรงนี้ เพราะเด็กๆอาจเอาไปลองทำดู แล้วเกิดอันตรายได้

            โดยทั่วไป ถ้าร่างกายไม่แตะพื้น กำแพง ตัวเราไม่น่าโดนไฟดูด
            ถ้ายังโดนดูด ต้องสังเกตุใหม่ว่า มีอะไรที่เป็นสื่อนำไฟฟ้ามาถึงตัวเราบ้าง

            ไฟรั่วมากๆ เป็นอันตรายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
            โดยเฉพาะตอนเสียบอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ขณะที่มีไฟอยู่ จะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
            เพราะมีไฟรั่วจากอุปกรณ์หนึ่ง ไปอีกอุปกรณ์หนึ่ง
            ถ้าไฟรั่วมากๆ จะเห็นไฟแลบออกมาตอนเสียบอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นประกายไฟออกมาเลยครับ
            Last edited by m shifu; 14 Sep 2010, 14:03:57.

            Comment


            • #7
              ของผมมีไฟ แลบออกมาครับ(ตอนเสียบนะครับ)

              Comment


              • #8
                ตอบให้นะครับ
                1 ผิดครับ ให้ต่อโดย ยึดสายจากเคส(ที่ถูกต้อง ต้องต่อสายดินจากเมนเบรกเกอร์แล้วเดินเป็น ปลั้ก สามตามา) ไปลงทองแดงเส้น ฝังลึก1.8เมตร( อุปกรณ์สายดิน สายไฟถามร้านไฟฟ้าชุดละไม่เกิน 150 )ลงดินเท่านั้น
                2-5 ลองใช้ไขควงวัดปลั้กไฟทั้งสองรูดู ถ้าแดง สองรูระบบไฟบ้านมีปัญหา หรือพาวเว่อร์จีนบางยี่ห้อรั่วด้วยตัวมันเอง
                6 มีโอกาสเสียครับ
                7 เสียบแล้วไฟแลบ เปลี่ยนปลั้กเลยครับ นานไปอันตราย
                Last edited by Guest; 15 Sep 2010, 14:38:04.

                Comment


                • #9
                  ป๊าด.. คิดยังไงเอาดินมาใส่ขวดครับนั่น มันต้องใช้ดินทั้งโลกครับ ต่อให้ขนดินมาเป็นคันรถยังไม่พอเลย

                  การกลับขั้วปลั๊ก ให้สวิทมันตัดสาย L ก็ช่วยให้ไฟไม่ดูดตอนไม่ได้เปิดสวิทได้แล้ว ยังไงก็ระวังตัวด้วยนะครับ
                  ผมโดนไฟดูดบ่อย (จับสายไฟตรงๆเลย ไม่ผ่าน C ไม่ผ่าน R อันตรายเหมือนกันนะท่าน)

                  Comment


                  • #10
                    สายดินของแท้...-*-

                    Comment

                    Working...
                    X