Announcement

Collapse
No announcement yet.

มีปัญหากับ UPS leonics ครับ รุ่น Acura 500va

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • มีปัญหากับ UPS leonics ครับ รุ่น Acura 500va

    มีปัญหากับ UPS leonics ครับ รุ่น Acura 500 va ใช้มาหลายปีละ ตั้งแต่ย้ายหอมา ได้ยินเสียงมัน ติ้ด บ่อย จนเอะใจ ผมไปโหลดคู่มือมา ปกติ ไฟจะติด ดวงที่ 1 , 4 , 5 แล้วก็ดวงที่ 11
    แต่ช่วงนี้ ดวงที่ 10 ติดแทน 11 ประมาณ 1 - 5 วิ บ่อย มากๆ จนรู้สึกได้ เป็นเพราะไฟเข้า ups ผมเกิน หรือ ขาด ป่าวครับมันจะมีปัญหาใหม แต่ทีวีก็ไม่เห็นเป็นไร(เกี่ยวป่าว)
    Last edited by 1two3; 19 Jul 2007, 08:40:31.

  • #2
    ดันๆ

    Comment


    • #3
      ใช้รุ่นนี้อยู่เหมือนกัน...ของผมติดดวงที่ 10 นิ่งเลยครับ..ยังมีประกันอยู่ป่าว...ลองโทรไปถามศูนย์เขาดูสิครับ

      Comment


      • #4
        คงเป็นช่วงที่ไฟตกอ่ะครับ เพราะว่าถ้าไฟแรงปกติ คือ 220V ขี้นไป ก็ติด 11 ธรรมดาครับ
        ถ้าต่ำกว่า 220 ก็ติด 10 ธรรมดาครับ เป็นเรื่องปกติของไฟฟ้าที่มาไม่สม่ำเสมอครับ
        แล้วที่มีเสียงตี๊ดดังขึ้น น่าจะเป็นที่ UPS เปลี่ยนไปใช้ไฟสำรอง ในขณะที่ไฟตก (อาจเป็นไปได้ที่ไฟตกเพียง 1 วินาทีแล้วก็ขึ้นเท่าเดิม) UPS ช่วยตรงนี้ได้มากเลยครับ

        โดยปกติแล้ว UPS ใช้มาหลายปีจะต้องมีการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ หรือเปลี่ยน เพราะ แบตเตอรี่มันมีอายุการใช้งานเหมือนกัน ไม่น่าเกิน 5 ปีนะ หรือประมาณนั้น

        Comment


        • #5
          วันนึงผมก็ดังสัก1-2ครั้ง แปลกไม่รู้ทำไมไฟตกทุกวัน

          Comment


          • #6
            ผมว่าถามศูนย์ชัวร์สุด บางทีเค้าอาจมีข้อมูลของลูกค้าอื่นๆ ที่บอกเข้ามาเกี่ยวกับรุ่นนี้ก็ได้

            Comment


            • #7
              เมื่อเช้าเพิ่งส่ง mail ไปถามทาง leoniecs ครับ ไม่รู้จะมีคนตอบป่าว อุ อุ

              ว่าจะเปลี่ยนแบตอยู่เหมือนกัน ใช้มาหลายปีละ

              Comment


              • #8
                ใช้ตัว Acura 1500 va อยู่แต่ไฟหน้าเครื่องเหมือนกันเลย

                หลอด 9 ไฟตก
                หลอด 10 ปกติ
                หลอด 11 ไฟเกินครับ


                แบต 2 ปีก็พอแล้วครับ มันเสื่อมแล้ว

                ลองใช้ soft ware มัน แล้วเข้าตั้งค่าปิดเสียงสิครับ ลดความลำคาญได้เยอะ มีแต่ไฟกระพริบอย่างเดียว
                Last edited by camera; 19 Jul 2007, 10:54:19.

                Comment


                • #9
                  ง่ายๆ ครับ อยากรู้ว่าแบตเสื่อมหรือยัง

                  ลองใช้ UPS เสียบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ได้ เช่น TV เครื่องเสียง เปิดเสียงดังๆ หน่อย กะเอาให้กินไฟสัก 500W (ประมาณ 2 A) โดยผ่าน UPS แล้วก็ถอดปลั๊ก UPS ออก จะมีเสียง ติ๊ด ดังขึ้น แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็ไม่ดับ แสดงว่า แบตยังไม่เสื่อม
                  แต่ถ้าแบตเสื่อม มันจะดับ แล้ว UPS ก็จะขึ้นไฟเตือน (เตือนว่าอะไรก็แล้วแต่ยี่ห้อ)

                  จากการทดสอบนี้ จะแสดงให้คุณแน่ใจ ว่า คอมของคุณ อยู่ในความเสี่ยงหรือไม่ระหว่างไฟตก

                  คิดดูเอาเองครับ แค่บอกแนวทาง