Announcement

Collapse
No announcement yet.

ช่วย หน่อยครับ UPS ของ APC ES500 งานเข้า

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • ช่วย หน่อยครับ UPS ของ APC ES500 งานเข้า

    สวิตซ์ เปิด-ปิด หาชื่อได้ที่ไหนครับ
    แล้วเป็น สวิตซ์ แบบไหน เอา สวิตซ์อย่างอื่นแทนได้หรือป่าวครับ

    คือตอนี้แกะสวิตซ์ ตัวที่เสีย ออกมาแล้ว แล้วผมเอาสวิตซ์ เปิด-ปิด ของ CD-ROM มาใช้แล้วยังใช้งานไม่ได้
    1.อาการของ UPS ของ APC ES500
    เปิดแบบไม่ต่อไฟบ้าน 220V สามารถสำรองไฟใช้ได้ อาการจะเหมือนไฟดับ เครื่องสามารสำรองไฟใช้ได้แล้วจะมีเสียงร้องเตือน ว่าไฟดับกำลังใช้ไฟสำรองจากแบตเตอร์รี่
    แต่ถ้าเอาไฟ 220v ต่อเข้าที่ UPS ของ APC ES500 จะมีเสียงร้องยาวตลอด และไม่สามารถสำรองไฟใช้ได้
    งง มากครับ
    2. ผมรองต่อสายไฟให้ครบ แล้ว กดที่ สวิตซ์ เปิด-ปิด ก็จะมี เสียงร้องยาวตลอด เครื่องไม่สามารถใช้งานได้
    สรุบ ว่าไม่อาการ แบบ นี้เป็นเพราะ สวิตซ์ หรือ วงจรของ UPS เสีย
    ช่วยหน่อย ครับ
    ยิง เบอร์มาหาผมก็ได้ 081-9920221 เดียวผมโทร กลับ
    Attached Files

  • #2
    ใช้มานานยังครับ แบตเสียมหรือป่่าว

    มัน overload หรือป่าว มันร้องยาวแบบนี้
    วงจรคงไปแล้วมังครับ
    Last edited by pongsakm; 10 May 2010, 16:05:07.

    Comment


    • #3
      Originally posted by pongsakm View Post
      ใช้มานานยังครับ แบตเสียมหรือป่่าว
      จะ 3 ปีแล้วครับ

      Comment


      • #4
        Originally posted by pongsakm View Post
        มัน overload หรือป่าว มันร้องยาวแบบนี้
        แล้ว ต้อง ทำอย่าง ไง ครับ
        สวิตซ์ ตรงรูป มันเป็น แบบไหนครับ?
        มันเป็น สวิตซ์ 3 ทาง หรือป่าว ครับ ?

        Comment


        • #5
          ต้องลองเอาเครื่องไปลองที่ร้านขายแบตดูครับ แบตอาจเสือมก็ได้ อายุของแบตจะอยู่ประมาณนี้แหละ

          ถ้าลองเปลียนแล้วไม่ได้คงเป็นที่วงจร
          Last edited by pongsakm; 10 May 2010, 16:20:05.

          Comment