  • UPS syndome it1000 + ปลั๊กสามตา

    ทั้งสองอย่างนี้ เสียต่อๆ กันมาครับ รายละเอียดคือ ups ที่เคยใช้อยู่ประจำ เกิดดังขึ้นมาเมื่อเิปิดเครื่องคอม ไปดูเต้าเสียบก็เสียบปกติ ไหงร้องขึ้นมา ก็ลองเปิดไฟ เอ้าไฟดับ ลองไปดูที่เซฟทีคัท อ๋อมันตัดไฟ เอ้าลองดึงปลั๊กของups ออก จากนั้นเปิดเซฟทีคัทให้ปล่อยไฟ ก็ติดปกติ พอเอา ปลั๊ก ups เสียบ เอ้าตัดอีกแล้ว ลองอยู่ 2 - 3 ครั้งสรุป น่าจะเสียแน่ๆ ส่งซ่อม เลยซื้อปลั๊กราง สามตามาใช้ไปก่อน( เต้าเสียบแบบ 3 ขา) เสียบเล่นอยู่ครึ่งวัน ปิดคอม พอจะเปิดใหม่เอาอีกแล้ว ไฟตัดอีก เรียกช่างไฟมาดู เค้าลองเอา ปลั๊กสามตาที่มีเต้าเสียบสองขาเสียบดู ไฟไม่ตัด เค้าเลยว่าน่าจะช๊อตที่ตัวสามขา (เพิ่งซื้อเนี่ยนะ) แต่คิดอีกทีเอ้า เอาสองขาเสียบไม่ตัด เอาสามขาเสียบมันตัด กรณีนี้ผมเลยสงสัยว่า มันเกิดจากอะไรแน่ และสายดินทำให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้าได้มั้ย วานผู้มีความรู้ไขข้อข้องใจกระผมด้วยเถิด ขอบคุณครับ

  • #2
    จากเหตุการที่กล่าวมา น่าจะมีปัญหาที่การตรวจจับกระแสรั่วไหลของเซฟทีคัต เนื่องจากเซฟทีคัตจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว โดยที่ไฟที่รั่วนั้นจะรั่วไปทางสายดิน(กราวน์) หรือคน โดยการทำงานของมันก็คือ จะตรวจจับกระแสที่รั่วว่าเกินค่าที่ตั้งไว้ที่เซฟทีคัตหรือไม่ ถ้าเกินก็จะตัดวงจร ดังนั้นแสดงว่ามีปริมาณไฟรั่วเกินค่าที่ตั้งไว้ของเซฟทีคัต เซฟทีคัตจึงตัดวงจร ส่วนว่าทำไมเสียบปลั๊ก 2 ตาถึงไม่ตัด ก็คือเนื่องจากปลั๊ก 2ตาไม่มีสายดินจึงไม่มีกระแสไฟรั่วไปที่สายดินเซฟทีคัตจึงไม่ทำงาน ดังนั้นวิธีแก้ก็คือ ปรับตั้งค่ากระแสรั่วไหลให้สูงขึ้น แต่ควรตรวจเช็คอุปกรณ์เซฟทีคัตด้วยครับว่าอายุการใช้งานมากหรือยัง เพราะอาจจะเกิดจากการทำงานที่ผิดพลาดของเซฟทีคัตก็ได้ครับ ในการปรับค่ากระแสรั่วไหลของเซฟทีคัตนั้นจะต้องตั้งค่าที่เหมาะสมที่เป็นมาตรฐานไม่มากเกินไป เพราะอาจจะเกิดอันตรายในกรณีที่ไฟดูดคนได้ครับ อีกอย่างก็ควรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยครับว่ามีปริมาณไฟรั่วมากเกินไปหรือไม่ ถ้ามีมากก็ควรจะต้องแก้ไขที่อุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยครับ

    Comment

    Working...
    X