ไฟบ้านผม ช่วงที่มีการเปิดแอร์พร้อมกันทั้งบ้าน แอร์มีอยู่ 3 ห้อง ถ้าเปิดพร้อมกัน
ไฟที่บ้านจะจ่ายออกมาต่ำ198-204V สลับกันขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่ประมาณนี้ครับ
แล้วตัว UPS จะดังแต๊กถี่มาก ๆ ครับ แบบ 1-3 นาที ดังแต๊กที เข้าใจว่าพอไฟบ้านไม่ถึง 200V รีเลย์ของ UPS น่าจะทำงาน
(ลองดูตามคลิปเลยครับ เสียงลมในคลิปคือเสียงแอร์ในห้องผมนะครับ)
แต่ถ้าผมอยู่บ้านคนเดียวเปิดแอร์ใช้คนเดียวไฟบ้านจะวิ่งอยู่ช่วง 205-211V (UPS ไม่มีเสียงแต๊ก)
และถ้าไม่มีการเปิดแอร์เลย ไฟบ้านจะวิ่งอยู่ที่ 212-215V (UPS ไม่มีเสียงแต๊ก)
อาการแบบนี้ผมควรหาพวก Stabilizer มาต่อหน้า UPS เพิ่มไหมครับ
หรือใช้แค่ UPS แบบนี้ก็พอแล้วครับ
UPS ที่ผมใช้เป็นแบบ LINE INTERACTIVE WITH STABILIZER ครับ
ไฟที่บ้านจะจ่ายออกมาต่ำ198-204V สลับกันขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่ประมาณนี้ครับ
แล้วตัว UPS จะดังแต๊กถี่มาก ๆ ครับ แบบ 1-3 นาที ดังแต๊กที เข้าใจว่าพอไฟบ้านไม่ถึง 200V รีเลย์ของ UPS น่าจะทำงาน
(ลองดูตามคลิปเลยครับ เสียงลมในคลิปคือเสียงแอร์ในห้องผมนะครับ)
แต่ถ้าผมอยู่บ้านคนเดียวเปิดแอร์ใช้คนเดียวไฟบ้านจะวิ่งอยู่ช่วง 205-211V (UPS ไม่มีเสียงแต๊ก)
และถ้าไม่มีการเปิดแอร์เลย ไฟบ้านจะวิ่งอยู่ที่ 212-215V (UPS ไม่มีเสียงแต๊ก)
อาการแบบนี้ผมควรหาพวก Stabilizer มาต่อหน้า UPS เพิ่มไหมครับ
หรือใช้แค่ UPS แบบนี้ก็พอแล้วครับ
UPS ที่ผมใช้เป็นแบบ LINE INTERACTIVE WITH STABILIZER ครับ