Announcement

Collapse
No announcement yet.

สอบถามเกี่ยวกับ แรงดัน (Pressure)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Originally posted by atriam View Post
    จากรูปใส่ได้แค่จุดเดียวละครับตรงบนถังพักครับ
    pressure valve เอาไว้ระบายแรงดันอากาศนะครับไม่ใช่ระบายแรงดันในน้ำ เห็นหลายคนต่อหลอดจุ่มลงไปในน้ำกัน(ซึ่งไม่ใช่ครับ) วิธีติดตั้งคุณหนุ่มแสดงรูปไว้ด้านบนแล้วครับได้ 3 แบบ

    ปล.หรือบางท่านใช้วิธีหมุน stop fitting ให้หลวมเอาครับ ไม่ต้องซื้อ pressure valve ก็ได้(เป็นวิธีเดียวกับที่คุณอั่นด้านบนเก่นไว้นะครับ) แต่อย่ายกเคสตะแครงนะครับเดียวน้ำหก
    ถ้าน้ำหกอย่าลืมกระทู้นี้นะครับ http://www.overclockzone.com/forums/...ad.php/2297337

    แรงดันของผมอยู่ที่เอวครับ ช่วงนี้เอวไม่ค่อยดีแรงดันเลยตกครับคุณนายบ่นใหญ่เลย

    Comment


    • #17
      Originally posted by Merfo View Post
      ถ้าน้ำหกอย่าลืมกระทู้นี้นะครับ http://www.overclockzone.com/forums/...ad.php/2297337

      แรงดันของผมอยู่ที่เอวครับ ช่วงนี้เอวไม่ค่อยดีแรงดันเลยตกครับคุณนายบ่นใหญ่เลย
      ตลอดเลยน้าแอ๊วซ์
      ส่วนของผม แค่ขันStop Fitting หลวมเอานะครับ
      มันก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับ ไม่ต้องซื้อตัวลดแรงดันอากาศด้วย อิอิ
      พอดีงบมันน้อยเลยเล่นแบบลูกทุ่งเลยนะครับผม เวงกำ

      Originally posted by ReTuRn_4_ View Post
      ขอบคุณครับ ท่านเตรียม

      Loop ของผม คือ ถังพัก -> ปั๊ม -> โฟล -> GPU -> หม้อ 3 ตอน -> CPU -> Full Board -> Ram -> ถังพัก

      คราวนี้หากผมเอาตัว Pressure Vaul ใส่ไว้ที่ ถังพักด้านบนตรงรูสต๊อป จะช่วยให้ดีขึ้นหรือไม่ครับ

      หรือ ท่านใดมองดูแล้ว แนะนำจุดอื่นที่ดีกว่าจุดนี้หรือไม่

      ขอบคุณครับ

      ดูจากลูปท่าน จขกท จะจัดลูปเน้นสวย จัดดูแบบโล่งๆ ให้มากกว่าเย็นนะครับ
      ท่านเอาโฟร์มิเตอร์ ไปดักทางน้ำของปั๊ม น้ำถูกลดความแรงไปพอควรเลยนะครับ
      น่าจะเอาโฟร์มิเตอร์ ไว้ก่อนเข้าถังพักน้ำนะครับ ท่านจะได้ รู้/เห็น ว่าความแรงของน้ำ ลดลงไปเพียงใด
      ในรูปไม่รู้ว่าเป็นปั๊ม SC600 หรือ SC1000 (ผมมือใหม่)ถ้าเป็นSC1000 ความแรงน้ำคงไม่ไช่ปัญหานะครับ
      ถ้าเป็นผมจะจัด (ถ้าเป็นผมนะ)
      ถังพัก -> ปั๊ม -> บล๊อค CPU -> บล๊อค Ram -> บล๊อค M/B -> สมควรมีหม้อน้ำอีกใบ -> บล๊อค VGA -> หม้อน้ำ 3 ตอน -> โฟร์มิเตอร์ กลับเข้าถังพัก
      อย่าเชื่อผม ผมก็แอบๆจดๆจำๆ ท่านเทพในนี้มาอีกทีนะครับ ผมก็ไม่เคยได้ใช้เคสใหญ่ๆกับเขานะครับ โดยส่วนตัวตอนนี้ผมเล่นเคสเล็กๆอยู่นะครับ จัดคล้ายๆที่ผมกล่าวข้างต้นเลยครับ
      ปล.ลูปผมเล็กๆเน้นเย็นๆนะครับ แต่ก็ไม่ OC นะครับผม อิอิ
      Last edited by Zero_2528; 26 Jul 2013, 02:16:45.

      Comment


      • #18
        Originally posted by Zero_2528 View Post
        ตลอดเลยน้าแอ๊วซ์
        ส่วนของผม แค่ขันStop Fitting หลวมเอานะครับ
        มันก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับ ไม่ต้องซื้อตัวลดแรงดันอากาศด้วย อิอิ
        พอดีงบมันน้อยเลยเล่นแบบลูกทุ่งเลยนะครับผม เวงกำ


        ดูจากลูปท่าน จขกท จะจัดลูปเน้นสวย จัดดูแบบโล่งๆ ให้มากกว่าเย็นนะครับ
        ท่านเอาโฟร์มิเตอร์ ไปดักทางน้ำของปั๊ม น้ำถูกลดความแรงไปพอควรเลยนะครับ
        น่าจะเอาโฟร์มิเตอร์ ไว้ก่อนเข้าถังพักน้ำนะครับ ท่านจะได้ รู้/เห็น ว่าความแรงของน้ำ ลดลงไปเพียงใด
        ในรูปไม่รู้ว่าเป็นปั๊ม SC600 หรือ SC1000 (ผมมือใหม่)ถ้าเป็นSC1000 ความแรงน้ำคงไม่ไช่ปัญหานะครับ
        ถ้าเป็นผมจะจัด (ถ้าเป็นผมนะ)
        ถังพัก -> ปั๊ม -> บล๊อค CPU -> บล๊อค Ram -> บล๊อค M/B -> สมควรมีหม้อน้ำอีกใบ -> บล๊อค VGA -> หม้อน้ำ 3 ตอน -> โฟร์มิเตอร์ กลับเข้าถังพัก
        อย่าเชื่อผม ผมก็แอบๆจดๆจำๆ ท่านเทพในนี้มาอีกทีนะครับ ผมก็ไม่เคยได้ใช้เคสใหญ่ๆกับเขานะครับ โดยส่วนตัวตอนนี้ผมเล่นเคสเล็กๆอยู่นะครับ จัดคล้ายๆที่ผมกล่าวข้างต้นเลยครับ
        ปล.ลูปผมเล็กๆเน้นเย็นๆนะครับ แต่ก็ไม่ OC นะครับผม อิอิ
        น้ำ 2 สี

        Comment


        • #19
          Originally posted by Zero_2528 View Post
          ตลอดเลยน้าแอ๊วซ์
          ส่วนของผม แค่ขันStop Fitting หลวมเอานะครับ
          มันก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับ ไม่ต้องซื้อตัวลดแรงดันอากาศด้วย อิอิ
          พอดีงบมันน้อยเลยเล่นแบบลูกทุ่งเลยนะครับผม เวงกำ


          ดูจากลูปท่าน จขกท จะจัดลูปเน้นสวย จัดดูแบบโล่งๆ ให้มากกว่าเย็นนะครับ
          ท่านเอาโฟร์มิเตอร์ ไปดักทางน้ำของปั๊ม น้ำถูกลดความแรงไปพอควรเลยนะครับ
          น่าจะเอาโฟร์มิเตอร์ ไว้ก่อนเข้าถังพักน้ำนะครับ ท่านจะได้ รู้/เห็น ว่าความแรงของน้ำ ลดลงไปเพียงใด
          ในรูปไม่รู้ว่าเป็นปั๊ม SC600 หรือ SC1000 (ผมมือใหม่)ถ้าเป็นSC1000 ความแรงน้ำคงไม่ไช่ปัญหานะครับ
          ถ้าเป็นผมจะจัด (ถ้าเป็นผมนะ)
          ถังพัก -> ปั๊ม -> บล๊อค CPU -> บล๊อค Ram -> บล๊อค M/B -> สมควรมีหม้อน้ำอีกใบ -> บล๊อค VGA -> หม้อน้ำ 3 ตอน -> โฟร์มิเตอร์ กลับเข้าถังพัก
          อย่าเชื่อผม ผมก็แอบๆจดๆจำๆ ท่านเทพในนี้มาอีกทีนะครับ ผมก็ไม่เคยได้ใช้เคสใหญ่ๆกับเขานะครับ โดยส่วนตัวตอนนี้ผมเล่นเคสเล็กๆอยู่นะครับ จัดคล้ายๆที่ผมกล่าวข้างต้นเลยครับ
          ปล.ลูปผมเล็กๆเน้นเย็นๆนะครับ แต่ก็ไม่ OC นะครับผม อิอิ
          ชุดนี้ยังไงก็เย็น เพราะเห็นรีโมทแอร์อยู่ใกล้ๆ อิอิ

          Comment


          • #20
            ูู^^ discharge (ด้านจ่ายของปั๊ม) , suction (ด้านดูดของปั๊ม)
            ในกรณีนี้มันเสียหายจากของเหลวขยายตัว ( liquid thermal expansion )
            น้ำมันขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิและก็หดตัวเนื่องจากอุณหภูมิเช่นกันปริมาณที่มันขยายตัวมันไม่เยอะมาก แต่ถ้าเราไม่มีปริมาตรให้มันขยายตัวแรงดันมันสามารถทำให้โลหะเสียหายได้เลย แต่อาจจะไม่ต้องใช้วาร์ลดังกล่าวก็ได้ครับถ้ามีปริมาตรให้อากาศเพียงพอ ความดันที่เกิดขึ้นก็ไม่ทำให้ถังพักและข้อต่อเสียหายครับ (ถ้าจะคำนวณไม่ยากนะแต่เสียเวลาเปล่าๆ ^^)
            ถ้าจะติดวาล์วระบายแรงดันจริงๆก็เป็นไปตามที่คุณ euro ชี้แจงไว้ครับ (ใครมันจะอยากระบายน้ำออกล่ะ ^^)

            Comment


            • #21
              Originally posted by RainMaker View Post
              ูู^^ discharge (ด้านจ่ายของปั๊ม) , suction (ด้านดูดของปั๊ม)
              ในกรณีนี้มันเสียหายจากของเหลวขยายตัว ( liquid thermal expansion )
              น้ำมันขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิและก็หดตัวเนื่องจากอุณหภูมิเช่นกันปริมาณที่มันขยายตัวมันไม่เยอะมาก แต่ถ้าเราไม่มีปริมาตรให้มันขยายตัวแรงดันมันสามารถทำให้โลหะเสียหายได้เลย แต่อาจจะไม่ต้องใช้วาร์ลดังกล่าวก็ได้ครับถ้ามีปริมาตรให้อากาศเพียงพอ ความดันที่เกิดขึ้นก็ไม่ทำให้ถังพักและข้อต่อเสียหายครับ (ถ้าจะคำนวณไม่ยากนะแต่เสียเวลาเปล่าๆ ^^)
              ถ้าจะติดวาล์วระบายแรงดันจริงๆก็เป็นไปตามที่คุณ euro ชี้แจงไว้ครับ (ใครมันจะอยากระบายน้ำออกล่ะ ^^)
              ช่องว่างอากาศในถังพักมันมีประโยชน์อย่างนี้ๆเอง ทำให้สงใสน้ำระบบปิดจะเป็นแบบไหนครับเนี้ย

              Comment


              • #22
                Last edited by Merfo; 26 Jul 2013, 15:39:20.

                Comment


                • #23
                  Originally posted by m10621 View Post
                  น้ำ 2 สี
                  เงียบไว้เสี่ย อิอิ

                  Originally posted by mamamoosab View Post
                  ชุดนี้ยังไงก็เย็น เพราะเห็นรีโมทแอร์อยู่ใกล้ๆ อิอิ
                  ผมถึงแจ้งไว้ด้านบนเลยนะครับน้าซา ว่าเน้นสวย+โล่งๆ เพราะท่าน จขกท เขามีแอร์ ส่วนผมห้องพัดลม ไม่มีเงินติดแอร์ ใช้แต่ แอร์กี่ ทุกวัน อิอิ กำ

                  Originally posted by RainMaker View Post
                  ูู^^ discharge (ด้านจ่ายของปั๊ม) , suction (ด้านดูดของปั๊ม)
                  ในกรณีนี้มันเสียหายจากของเหลวขยายตัว ( liquid thermal expansion )
                  น้ำมันขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิและก็หดตัวเนื่องจากอุณหภูมิเช่นกันปริมาณที่มันขยายตัวมันไม่เยอะมาก แต่ถ้าเราไม่มีปริมาตรให้มันขยายตัวแรงดันมันสามารถทำให้โลหะเสียหายได้เลย แต่อาจจะไม่ต้องใช้วาร์ลดังกล่าวก็ได้ครับถ้ามีปริมาตรให้อากาศเพียงพอ ความดันที่เกิดขึ้นก็ไม่ทำให้ถังพักและข้อต่อเสียหายครับ (ถ้าจะคำนวณไม่ยากนะแต่เสียเวลาเปล่าๆ ^^)
                  ถ้าจะติดวาล์วระบายแรงดันจริงๆก็เป็นไปตามที่คุณ euro ชี้แจงไว้ครับ (ใครมันจะอยากระบายน้ำออกล่ะ ^^)
                  แอบๆมาจด หลักการทั้งนั้น แต่ผมมั่วประจำ 555+

                  Comment


                  • #24
                    Originally posted by Zero_2528 View Post
                    เงียบไว้เสี่ย อิอิ

                    ผมถึงแจ้งไว้ด้านบนเลยนะครับน้าซา ว่าเน้นสวย+โล่งๆ เพราะท่าน จขกท เขามีแอร์ ส่วนผมห้องพัดลม ไม่มีเงินติดแอร์ ใช้แต่ แอร์กี่ ทุกวัน อิอิ กำ

                    แอบๆมาจด หลักการทั้งนั้น แต่ผมมั่วประจำ 555+
                    ผมเข้ามาอ่านอย่างเดียว สาระวิชาการเยอะๆผมมึน

                    ผมก็ไม่มีแอร์ มีแต่แอร์กี่เหมือนกัน

                    Comment


                    • #25
                      ููพอดีไปเจอมาเผื่อมีใครอยากอ่าน ^^

                      Comment


                      • #26
                        Originally posted by Merfo View Post
                        ถ้าน้ำหกอย่าลืมกระทู้นี้นะครับ http://www.overclockzone.com/forums/...ad.php/2297337

                        แรงดันของผมอยู่ที่เอวครับ ช่วงนี้เอวไม่ค่อยดีแรงดันเลยตกครับคุณนายบ่นใหญ่เลย
                        เรื่องน้ำหก ไม่พลาดในการแชร์แน่นอนครับท่าน

                        Originally posted by Zero_2528 View Post
                        ตลอดเลยน้าแอ๊วซ์
                        ส่วนของผม แค่ขันStop Fitting หลวมเอานะครับ
                        มันก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับ ไม่ต้องซื้อตัวลดแรงดันอากาศด้วย อิอิ
                        พอดีงบมันน้อยเลยเล่นแบบลูกทุ่งเลยนะครับผม เวงกำ


                        ดูจากลูปท่าน จขกท จะจัดลูปเน้นสวย จัดดูแบบโล่งๆ ให้มากกว่าเย็นนะครับ
                        ท่านเอาโฟร์มิเตอร์ ไปดักทางน้ำของปั๊ม น้ำถูกลดความแรงไปพอควรเลยนะครับ
                        น่าจะเอาโฟร์มิเตอร์ ไว้ก่อนเข้าถังพักน้ำนะครับ ท่านจะได้ รู้/เห็น ว่าความแรงของน้ำ ลดลงไปเพียงใด
                        ในรูปไม่รู้ว่าเป็นปั๊ม SC600 หรือ SC1000 (ผมมือใหม่)ถ้าเป็นSC1000 ความแรงน้ำคงไม่ไช่ปัญหานะครับ
                        ถ้าเป็นผมจะจัด (ถ้าเป็นผมนะ)
                        ถังพัก -> ปั๊ม -> บล๊อค CPU -> บล๊อค Ram -> บล๊อค M/B -> สมควรมีหม้อน้ำอีกใบ -> บล๊อค VGA -> หม้อน้ำ 3 ตอน -> โฟร์มิเตอร์ กลับเข้าถังพัก
                        อย่าเชื่อผม ผมก็แอบๆจดๆจำๆ ท่านเทพในนี้มาอีกทีนะครับ ผมก็ไม่เคยได้ใช้เคสใหญ่ๆกับเขานะครับ โดยส่วนตัวตอนนี้ผมเล่นเคสเล็กๆอยู่นะครับ จัดคล้ายๆที่ผมกล่าวข้างต้นเลยครับ
                        ปล.ลูปผมเล็กๆเน้นเย็นๆนะครับ แต่ก็ไม่ OC นะครับผม อิอิ
                        ขอบคุณครับท่าน เดี๋ยวเสาร์-อาทิตย์นี้จะลอง จัดลูปแบบท่านดูครับ

                        Originally posted by m10621 View Post
                        น้ำ 2 สี
                        มีอารายหว่า

                        Originally posted by mamamoosab View Post
                        ชุดนี้ยังไงก็เย็น เพราะเห็นรีโมทแอร์อยู่ใกล้ๆ อิอิ


                        Originally posted by RainMaker View Post
                        ูู^^ discharge (ด้านจ่ายของปั๊ม) , suction (ด้านดูดของปั๊ม)
                        ในกรณีนี้มันเสียหายจากของเหลวขยายตัว ( liquid thermal expansion )
                        น้ำมันขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิและก็หดตัวเนื่องจากอุณหภูมิเช่นกันปริมาณที่มันขยายตัวมันไม่เยอะมาก แต่ถ้าเราไม่มีปริมาตรให้มันขยายตัวแรงดันมันสามารถทำให้โลหะเสียหายได้เลย แต่อาจจะไม่ต้องใช้วาร์ลดังกล่าวก็ได้ครับถ้ามีปริมาตรให้อากาศเพียงพอ ความดันที่เกิดขึ้นก็ไม่ทำให้ถังพักและข้อต่อเสียหายครับ (ถ้าจะคำนวณไม่ยากนะแต่เสียเวลาเปล่าๆ ^^)
                        ถ้าจะติดวาล์วระบายแรงดันจริงๆก็เป็นไปตามที่คุณ euro ชี้แจงไว้ครับ (ใครมันจะอยากระบายน้ำออกล่ะ ^^)
                        ใช่ทฤษฏี ร้อนหด เย็นขยาย รึป่าวครับ

                        Originally posted by atriam View Post
                        ช่องว่างอากาศในถังพักมันมีประโยชน์อย่างนี้ๆเอง ทำให้สงใสน้ำระบบปิดจะเป็นแบบไหนครับเนี้ย
                        สงสัยด้วยคน อิอิ

                        Originally posted by Zero_2528 View Post
                        เงียบไว้เสี่ย อิอิ

                        ผมถึงแจ้งไว้ด้านบนเลยนะครับน้าซา ว่าเน้นสวย+โล่งๆ เพราะท่าน จขกท เขามีแอร์ ส่วนผมห้องพัดลม ไม่มีเงินติดแอร์ ใช้แต่ แอร์กี่ ทุกวัน อิอิ กำ

                        แอบๆมาจด หลักการทั้งนั้น แต่ผมมั่วประจำ 555+
                        ใช่เลยครับ เน้นสวย เรื่องความเย็นนั้นเป็นผลพลอยได้

                        ระวังลิขสิทธิ์นะครับ อิอิ

                        Originally posted by mamamoosab View Post
                        ผมเข้ามาอ่านอย่างเดียว สาระวิชาการเยอะๆผมมึน

                        ผมก็ไม่มีแอร์ มีแต่แอร์กี่เหมือนกัน
                        ช่วงนี้ แอร์กี่ของผมไม่อยู่ เลยต้องใช้แอร์ปกติไปก่อน

                        Originally posted by RainMaker View Post
                        ููพอดีไปเจอมาเผื่อมีใครอยากอ่าน ^^
                        ยินดีครับท่าน ขอบคุณมากครับ
                        Last edited by ReTuRn_4_; 26 Jul 2013, 23:05:28.

                        Comment


                        • #27
                          2 yrs before pump no service.......

                          Comment


                          • #28
                            Originally posted by slate View Post
                            2 yrs before pump no service.......
                            ใช้จนเก่า หรือ เก็บจนเก่าครับท่าน ชุบชีวิตมันขึ้นมาใหม่จิครับ อิอิ

                            Comment


                            • #29
                              Originally posted by ReTuRn_4_ View Post
                              ใช้จนเก่า หรือ เก็บจนเก่าครับท่าน ชุบชีวิตมันขึ้นมาใหม่จิครับ อิอิ
                              ยังใช้อยู่คับ แนะนำให้มีใส่ไว้ในระบบคับ กันเหนียวไว้ก่อน

                              Comment

                              Working...