อยากหาเครื่องมือมาประจำการเหมือนกัน แค่หลอดแก้ววัด flow ก็หลายบาทแล้ว
Announcement
Collapse
No announcement yet.
My pumps test and Impact of flow rate (ทดสอบปั้มฉบับบ้านๆ และผลกระทบของอัตราการไหล)
Collapse
X
-
^^ อธิบายคร่าวๆตามทฤษฏีนะครับ(เอาแบบไม่ลึกเดี๋ยวอ่านกันยาว) มันจะแยกออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนแรกส่วนของระบบ ของไหลไหลผ่าน สายยาง,block,หม้อน้ำ มันจะมีความดันลดเกิดขึ้น (ให้นึกถึงวงจรไฟฟ้าครับ)
อัตราการไหลต่ำ>ความดันลดต่ำ (ความแตกต่างระหว่าง ความดันต้นทาง กับความดันปลายทาง)
อัตราการไหลสูง>เกิดความดันลดมาก
ถ้า พล๊อคระหว่างความดัน,อัตราการไหลจะได้ดังรูป
1.JPG
ถ้าจะคำนวณมันง่ายๆมากๆ แต่ในหลายๆจุดไม่มีข้อมูล ฮ่าๆ
ส่วนที่สอง characteristic curve ของ pump เป็นข้อมูลที่ได้จากผู้ผลิต
มีหลายแบบขึ้นอยู่กับชนิดของ pump ในที่นี้คือ pump แบบ centrifugal แบบหนึ่ง
ยกตัวอย่างกราฟที่ จขกท นำมาเสนอครับ
เมื่อพล๊อตกราฟมันก็จะได้ประมาณนี้ครับ
2.JPG
หากคุณพบว่า อัตราการไหลมันต่ำ กว่าจุดที่มี efficiency ดีๆ มีทางแก้ดังนี้ครับ
1. วิเคราะห์ดูในแต่ละจุดหาจุดที่มีความดันลดมากที่สุด และ แก้ไขจุดนั้นซะ (วิธีการนี้คงทำยาก เหตุผลตามที่แจ้งไว้ข้างบน ยกเว้นเอา pressure gauge,flow meter มาวัด อิอิ) เช่นความดันลดเกิดมากที่ท่อ ก็เปลี่ยนเป็นท่อขนาดใหญ่ขึ้น ถ้าถ้าเกิดที่ block กับ หม้อน้ำล่ะก็ เดี๋ยวอธิบายทีหลัง
2. เปลี่ยน pump ใหม่เอาตัวแรงกว่ามาใส่
3. เอาปั๊มน้ำมาต่อกันแบบอนุกรมครับ แท็ง>pump1>pump2>block>หม้อน้ำ วิธีการนี้จะทำให้ characteristic curve ของกราฟสูงขึ้น ได้จุดตัดกราฟจุดใหม่ (หลักการคือ pressure+กัน ที่อัตราการไหลเท่ากัน แต่ก็นะ...เราวิเคราห์ในข้อ 1 ไม่ได้ ไม่รู้รูปกราฟเป็นไง อาจพบว่าอัตราการไหลมันไม่ได้เพิ่มสักเท่าไร =_=)
4. tank จะมีน้ำขาเข้า tank กับระดับน้ำ เอาให้ใกล้เคียงกันครับ เพื่อลดพจน์ของความดันลดออกไปค่านึง แต่ค่าที่เหลือมันมหาศาลกว่าอิิอิ
อธิบายในส่วนของอัตราการไหล vs ค่าการพาความร้อน
สรุปก่อนนะ(ทำงานก่อนไว้เข้ามาใหม่) น้ำไหลผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนยิ่งไหลเร็วยิ่งเกิดความดันลดมาก
และ อัตราการถ่ายเทความร้อนมันจะเพิ่มขึ้นตามค่า velocity ถึงจุดๆหนึ่งมันจะเพิ่มน้อยลงครับ ^^
หลายคนเริ่มสงสัยแล้วสินะครับว่า ถ้าอยากให้เย็นๆ ทำอย่างไรได้บ้าง อย่างไหนดีสุด งบเท่าไร? ถ้ามีคนอยากทราบไว้ทำงานเสร็จก่อนเดี๋ยวมาแนะแนวให้ครับ (ถ้าเอาข้อมูลจากการคำนวณอาจต้องขอข้อมูลในบางจุดเพื่อใช้ในการคำนวณด้วย ^^)
ทฤษฏี>มาจากการปฏิบัติ ดังนั้นผมเชื่อว่า ทฤษฏีกับผลเทสทิศทางเดียวกันแน่นอน ^^
ขอชื่นชมและให้กำลังใจ จขกท ครับ ขยันมาก^^Last edited by RainMaker; 1 Jun 2013, 10:48:44.
Comment
-
คุณ RainMaker เยี้ยมมากครับ
ผมขอถามนิดครับ เส้น system ในรูปคือค่าอะไรครับคือ งง นะครับ ^_^?
เรื่องอัตราการไหลผมพอทราบว่ายิ้งไหลเร็วระบบยิ้งเย็นขึ้น แต่อัตราความเย็นมันจะได้น้อยลงไปเรื่อยๆช่วงปลายน้ำแรงมากๆ ถึงจุดนี้จะทำให้แรงขึ้นคงต้องเพิ่มปั้มซึ่งก็เพิ่มความร้อนเข้าไปด้วยซึ่งอาดทำให้ความเย็นที่ได้ไม่คุ้มกับความร้อนที่ใส่เข้าไป เป็นแค่ความเข้าใจส่วนตัวนะครับ
แต่ผมอยากได้ความรู้จากคุณ RainMaker มากกว่าครับ แลกเปลี่ยนกันครับมีอะไรมาเล่ามาบอกมาติกันได้ครับผมชอบ ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้ ^_^Last edited by atriam; 1 Jun 2013, 12:05:59.
Comment
-
ออ เพึ่งเข้าใจครับ
ระบบน้ำถ้าเอาไปเที่ยบกับระบบไฟฟ้า
สูตรหลักของระบบไฟฟ้าคือ
V = I x R
V คือ แรงดันไฟฟ้า เทียบได้กับ pressure แรงดันในระบบน้ำ
I คือ กระแสไฟฟ้า เทียบได้กับ Flow rate ประมาณน้ำที่ไหล
R คือ ความต้านทานในระบบไฟฟ้า เทียบได้กับ ความต้านทานของระบบน้ำทั้งหมดที่เราใช้
ซึ่ง R นั้น fix ตายตัวอยู่แล้ว
ลองใส่ค่าไปที่ตัว I จะได้ V ขยับขึ้นตาม กายเป็นเส้น System ใช้ไม้ครับ ^_^
แล้วคราวนี้เอาการาฟของปั้มมาทาบลงไปจะได้จุดตัดของเส้นสองเส้นขึ้นมา
จุดนั้นคือจุดที่บอกได้ว่าระบบของเราอยู่นะจุดไหน
ถ้าลากจากจุดไปตรงแกน y จะได้ความดันที่อยู่ในระบบเรา
ถ้าลากจากจุดไปแกน x จะได้อัตราการไหลที่อยู่ในระบบเรา
เยี่ยมมากครับคุณ RainMaker มีอะไรมาบอกกันต่อนะครับ ขอบคุณครับ ^_^Last edited by atriam; 1 Jun 2013, 19:05:42.
Comment
-
Originally posted by Merfo View Postมารอจด อิอิ
Originally posted by ranti View Postมึนๆๆ
Originally posted by jammai View Postอยากรู้ว่า 655+ฝาโม จะสูสีกับ pmp 500 หรือเเปล่า
เพราะจัด 655+ฝาโม มาแล้ว
Comment
-
Originally posted by ranti View Postตอนนี้กำลังหา flowmeter แบบหลอดแก้ว อยู่ เห็นราคา แล้ว 700-800 ทั้งนั้น (สั่งจีน) กับ เกจวัดความดันสำหรับของเหลว แบบเข็ม รวม 2 ชิ้นนน่าจะพันกว่าๆ
Comment
-
Originally posted by mamamoosab View Postอ่านแล้วมึน ผมมีอีกสามตัวที่ท่านไม่มี เอาไปทดสอบเพิ่มไหม
SC 700
350
aqua
อิอิ
Comment
Comment