  • เพิ่มแรง Flow?

    พอดีต่อ NB block เพิ่ม สงสัยสายยาวไปครับ flow มันไม่แรงเลย เปิด M655 เบอร์ 5 แล้วยังไม่แรงเท่าทีควร temp สูงไม่เป็นที่น่าพอใจ ผม จะต่อ pump เพิ่มอีกตัว flow มันจะแรงขึ้นไหมครับ แล้วต้องต่ออย่างไร ออกจาก pump 1 แล้วต่อเข้า pump 2 เลยรึป่าวครับ หรือถ้าจะแยกลูปจะใช่ถังพักใบเดียว(มี4 รู)ได้ไหมครับ ไม่มีทีจะว่างถังพักเพิ่มแล้ว

  • #2
    แยกลูปดีกว่าครับ เคยลองลายเดียวปั่ม2ตัวแล้วมันดูด สายยางแฟบติดกันเลยครับ คุมยาก ส่วยถังพักนั่นมีขายอยุ่แล้วครับ จำชื้อไม่ได้เป้นแท๊งติดปั่ม655ได้เลย 2ลูป 4รูครับ ลองเข้าไปดูในเวปนอกครับ มีขาย

    Comment


    • #3
      จริงๆแล้วปั้มไม่ต้องเปิดถึงเบอร์5ก็ได้ทำให้ปรับปั้มกับหม้น้ำสัมพันกันดีกว่า บางทีวิ่งแค่เบอร์3 ความร้อนที่อยู่ในหม้อน้ำได้คลายความร้อนมากกว่าเบอร์5 น้ำที่อยู่ในหม้อน้ำ ไม่จำเป็นต้องเดินน้ำเร็ว น้ำเดินฃ้าอาจจะได้คลายความร้อนในหม้อน้ำได้ดีกว่า อยู่ที่ท่านว่าจะปรับให้มันสัมพันกันได้มากน้อยขนาดไหน(ไม่ค่อยเก่งเรื่องน้ำเท่าที่ควร) แต่อยากให้ลองดูผมว่า จะช่วยได้เยอะ อิอิ

      Comment


      • #4
        Originally posted by pungpond999 View Post
        แยกลูปดีกว่าครับ เคยลองลายเดียวปั่ม2ตัวแล้วมันดูด สายยางแฟบติดกันเลยครับ คุมยาก ส่วยถังพักนั่นมีขายอยุ่แล้วครับ จำชื้อไม่ได้เป้นแท๊งติดปั่ม655ได้เลย 2ลูป 4รูครับ ลองเข้าไปดูในเวปนอกครับ มีขาย
        EK 2-loop ใช่ไหมครับ ส่งสัยจะได้เสียเงินอีกแล้ว

        Comment


        • #5
          Originally posted by cefiro-a33 View Post
          จริงๆแล้วปั้มไม่ต้องเปิดถึงเบอร์5ก็ได้ทำให้ปรับปั้มกับหม้น้ำสัมพันกันดีกว่า บางทีวิ่งแค่เบอร์3 ความร้อนที่อยู่ในหม้อน้ำได้คลายความร้อนมากกว่าเบอร์5 น้ำที่อยู่ในหม้อน้ำ ไม่จำเป็นต้องเดินน้ำเร็ว น้ำเดินฃ้าอาจจะได้คลายความร้อนในหม้อน้ำได้ดีกว่า อยู่ที่ท่านว่าจะปรับให้มันสัมพันกันได้มากน้อยขนาดไหน(ไม่ค่อยเก่งเรื่องน้ำเท่าที่ควร) แต่อยากให้ลองดูผมว่า จะช่วยได้เยอะ อิอิ
          ครับผมเคยลองตอนมีแค่ cpu block อย่างเดียวเบอร์ 3 work สุด แต่พอเพิ่ม NB block+หม้อ 1ตอน มาเปิดเบอร์ 5 cpu มันไม่เย็นเลย flow ไหนต่ำๆ เบอร์ 3 แถบไม่หมุน ส่งสัยต้องแยกลูป บานปลายอีก

          Comment


          • #6
            Primochill Typhoon III ตัวนี้สินะ

            Comment


            • #7
              เป็นเหมือนกันเลยครับ NB UD7 ตอนแรกไม่ต่อ Full 4.2 ยัง 80 นิดๆ นี่ปาไป 98 5555

              Comment


              • #8
                ลองพยายามปรับสายให้สั้นก่อนดีกว่าไม่พอก็หา NBใหม่ หรือเอา NB เข้าโรงกลึงน่าจะช่วยพอได้

                Comment


                • #9
                  Originally posted by ifusion View Post
                  เป็นเหมือนกันเลยครับ NB UD7 ตอนแรกไม่ต่อ Full 4.2 ยัง 80 นิดๆ นี่ปาไป 98 5555
                  ครับ ตอน cpu อย่างเดียวผมแค่ 70 ตอนนี้ไปถึง 85