  • ปรึกษาหน่อยครับ ลำโพงมี่เสียงจี่พร้อม PSU

    คอมต่อผ่าน UPS > ปลั๊กราง Belkin ตัวละ 490 > ปลั๊กผนังแบบ 2 รู

    ลำโพงต่อผ่าน ปลั๊กราง Belkin > ปลั๊กผนังครับ เพราะไม่ได้สำรองไฟ

    บอกก่อนครับว่าเมื่อก่อนอยู่หอพัก ที่หอเป็นปลั๊กผนังเป็นแบบ 3 รูครับ เวลา PSU มีเสียงจี่ก็ไม่มีอาการลำโพงจี่ตามนะครับ

    แต่พอย้ายกลับมาบ้าน ที่บ้านปลั๊กผนังเป็นแบบ 2 รูครับ ไม่ได้ต่อสายดิน ผมเลยต้องซื้อตัวแปลง ใช้เหลือ 2 รู ยี่ห่อ wonpro มาใช้ เพราะไม่อยากหักขากราวด์ ของ Belkin ทิ้ง
    ตอนฟังเพลงบางทีก็มีอาการ PSU จี่ ลำโพงจี่ตามเลยครับ พอหายก็หายพร้อมกัน ลองขยับสายแล้วไม่หาย มันพอมีวิธีแก้มั้ยครับ

    ผมสนใจ clef powerbridge6 ถ้าเอามาใช้กับปลั๊กผนัง 2 รู ฟังชั่นการกรองไฟจะยังใช้ได้มั้ยครับ
    Last edited by papk; 7 Jan 2015, 13:51:08.

  • #2
    เปลี่ยนปลั๊กผนังเป็นแบบ3รู แล้วต่อสายดินให้ครบ น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับ

    Comment


    • #3
      ที่บ้านไม่มีสายดินเหมือนกันเลย T_T ยังไม่มีเงินเดินสายใหม่ ของผมก็เป็นครับ จี่ๆ เสียบบ้านเพื่อนที่มีสายดินไม่มีเสียง เซ็งเลย

      Comment


      • #4
        จะมีผลกับลำโพงมั้ยครับ

        แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นแบบ 3 รู ก็ต้องเดินใหม่ทั้งบ้านเลยใช่มั้ยครับ

        Comment


        • #5
          ถ้าเรื่องลด noise + spike ผมว่า clef มันน่าจะช่วยใด้นะ ไม่มากก็พอสมควรล่ะ

          Originally posted by toolpak View Post
          ที่บ้านไม่มีสายดินเหมือนกันเลย T_T ยังไม่มีเงินเดินสายใหม่ ของผมก็เป็นครับ จี่ๆ เสียบบ้านเพื่อนที่มีสายดินไม่มีเสียง เซ็งเลย
          ยังจำโปรเจ็ค " กราวน์กระถาง " ใด้ใหมครับ

          Comment


          • #6
            Originally posted by papk View Post
            จะมีผลกับลำโพงมั้ยครับ

            แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นแบบ 3 รู ก็ต้องเดินใหม่ทั้งบ้านเลยใช่มั้ยครับ
            ถ้าหากงบพร้อมก็คงต้องทำรอบเดียวให้คุ้มเลยอ่ะครับ ยังไงก็ใช้งานระยะยาว แถมปลอดภัยทั่วบ้านอีกครับ

            Originally posted by XsoeIIsJ View Post
            ถ้าเรื่องลด noise + spike ผมว่า clef มันน่าจะช่วยใด้นะ ไม่มากก็พอสมควรล่ะ



            ยังจำโปรเจ็ค " กราวน์กระถาง " ใด้ใหมครับ
            อันนี้ชัดเจนเลยครับ ประหยัดได้เยอะเลย

            Comment


            • #7
              Originally posted by papk View Post
              จะมีผลกับลำโพงมั้ยครับ

              แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นแบบ 3 รู ก็ต้องเดินใหม่ทั้งบ้านเลยใช่มั้ยครับ

              ทำแค่จุดเดียวเฉพาะตรงที่ใช้ก็ได้ครับ

              ของผมทำสายดินแยกเฉพาะจุดที่่ต่อเครื่องเสียงต่างหาก แยกจากจากสายดินรวมของบ้านเลย

              Comment


              • #8
                ขอสัก 1 คำถามนะครับ ลำโพงคอมส่วนมากจะเป็นปลั๊กแบบ 2 ขา ไม่มีตัวสำหรับต่อลงสายดิน แบบนี้เราเอาสายไฟไปพันกับน๊อต
                ตรงหลังแอมป์ หรือซับที่เป็นแผ่นเหล็กจะช่วยได้บ้างไหมครับ แล้วก็ต่อลงดินเลย

                Comment


                • #9
                  Originally posted by toolpak View Post
                  ขอสัก 1 คำถามนะครับ ลำโพงคอมส่วนมากจะเป็นปลั๊กแบบ 2 ขา ไม่มีตัวสำหรับต่อลงสายดิน แบบนี้เราเอาสายไฟไปพันกับน๊อต
                  ตรงหลังแอมป์ หรือซับที่เป็นแผ่นเหล็กจะช่วยได้บ้างไหมครับ แล้วก็ต่อลงดินเลย

                  ถ้าในระบบยังไม่มีตัวไหนต่อกราวด์ หรือสายดินไว้เลย ก็ต่อไว้ซักจุดก็พอครับ


                  แต่ถ้าที่คอมพ์ หรืออุปกรณ์อื่นมีต่อไว้อยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็น เพราะกราวน์ทั้งระบบ มันจะเชื่อมถึงกันหมด ผ่านทางสายสัญญาณต่างๆ อยู่แล้ว

                  และควรมีการต่อสายดินแค่จุดเดียว เพราะถ้าไปต่อสายดินเพิ่มหลายๆ จุด อาจจะเจออาการกราวน์ลูป มี noise มีเสียงฮัมเพิ่มมาแทนซะอีกครับ


                  ป.ล. เคยเอา mini compo มา mod ขั้วปลั๊กจาก C7 มาเป็น IEC ต่อกราวน์ไว้ด้วย

                  เวลาใช้งานเครื่องเดี่ยวๆ ไม่มีปัญหา เงียบสนิท พอเอามาต่อคอมพ์แค่นั้นแหละ noise มาทันทีเลย

                  เลยต้องทำสวิทช์สำหรับตัด/ต่อสายกราวนด์เพิ่มมาอีกตัว เวลาใช้ต่อกับคอมพ์ก็โยกตัดสายกราวน์ซะ ก็เงียบสนิทเหมือนเดิมครับ

                  Last edited by osxp; 7 Jan 2015, 23:06:53.

                  Comment


                  • #10
                    Originally posted by osxp View Post
                    ถ้าในระบบยังไม่มีตัวไหนต่อกราวด์ หรือสายดินไว้เลย ก็ต่อไว้ซักจุดก็พอครับ


                    แต่ถ้าที่คอมพ์ หรืออุปกรณ์อื่นมีต่อไว้อยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็น เพราะกราวน์ทั้งระบบ มันจะเชื่อมถึงกันหมด ผ่านทางสายสัญญาณต่างๆ อยู่แล้ว

                    และควรมีการต่อสายดินแค่จุดเดียว เพราะถ้าไปต่อสายดินเพิ่มหลายๆ จุด อาจจะเจออาการกราวน์ลูป มี noise มีเสียงฮัมเพิ่มมาแทนซะอีกครับ


                    ป.ล. เคยเอา mini compo มา mod ขั้วปลั๊กจาก C7 มาเป็น IEC ต่อกราวน์ไว้ด้วย

                    เวลาใช้งานเครื่องเดี่ยวๆ ไม่มีปัญหา เงียบสนิท พอเอามาต่อคอมพ์แค่นั้นแหละ noise มาทันทีเลย

                    เลยต้องทำสวิทช์สำหรับตัด/ต่อสายกราวนด์เพิ่มมาอีกตัว เวลาใช้ต่อกับคอมพ์ก็โยกตัดสายกราวน์ซะ ก็เงียบสนิทเหมือนเดิมครับ

                    OK ครับ ขอบคุณมากครับ ^_^

                    Comment


                    • #11
                      ขอถามต่อหน่อยนะครับ ผมว่าจะรอปรับปรุงบ้านใหม่ทีเดียว ว่าจะหาปลั๊กรางที่ช่วยกรองไฟมาใช้ไปก่อน จะลดงบมาเล่นสองตัวนี้จะดีมั้ยครับ

                      สนใจ Clef Power Bar เห็นรีวิวของคุณหมูหวานใน Youtube แล้วน่าสนใจดี แต่หาข้อมูลเค๊าว่าเสียงมันอั้นๆ แต่ผมใช้แค่ microlab h200 มันไม่น่าฟังออกว่าอั้นขึ้นมั้งครับ

                      ส่วนอีกตัวก็ Surge Guard SP-4 หาข้อมูลไม่ค่อยมีเท่าไร ตัวไหนน่าสนกว่าครับ

                      Comment


                      • #12
                        Originally posted by papk View Post
                        ขอถามต่อหน่อยนะครับ ผมว่าจะรอปรับปรุงบ้านใหม่ทีเดียว ว่าจะหาปลั๊กรางที่ช่วยกรองไฟมาใช้ไปก่อน จะลดงบมาเล่นสองตัวนี้จะดีมั้ยครับ

                        สนใจ Clef Power Bar เห็นรีวิวของคุณหมูหวานใน Youtube แล้วน่าสนใจดี แต่หาข้อมูลเค๊าว่าเสียงมันอั้นๆ แต่ผมใช้แค่ microlab h200 มันไม่น่าฟังออกว่าอั้นขึ้นมั้งครับ

                        ส่วนอีกตัวก็ Surge Guard SP-4 หาข้อมูลไม่ค่อยมีเท่าไร ตัวไหนน่าสนกว่าครับ
                        ถ้าจะเอากรองพวกนี้มาใช้เพื่อแก้เสียงจี่ของ PSU ก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้มากนักครับ เน้นที่สายดินสำคัญกว่า


                        เพราะถ้าหาก PSU มีเสียงจี่เป็นพักๆ เนื่องจากสาเหตุไฟบ้านไม่เรียบ ซึ่งอาจมาจากพวกเครื่องทำน้ำอุ่น แบบนี้แก้ยาก

                        จะให้หายขาด ก็ต้องใช้ UPS แบบ True online แต่มันก็จะไปจี่ที่ UPS แทนอยู่ดี