สอบถาม ต่อ UPS ไฟดับคอมเล่นได้ปกติแต่พอไฟมาแล้วคอมดับ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • สอบถาม ต่อ UPS ไฟดับคอมเล่นได้ปกติแต่พอไฟมาแล้วคอมดับ

    เวลาไฟตก คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ปกติโดยไฟมาจากเครื่องสำรองไฟแต่พอเวลาไฟมาคอมพิวเตอร์กลับดับแล้วรีสตาร์ท

    ข้อมูลเพิ่มเติม
    - เครื่องสำรองไฟ **APC 1400VA (ใช้เสียบแค่คอมพิวเตอร์ จอ ลำโพง)
    เวลาไฟตกเท่าที่สังเกตพัดลมกับลำโพงยังทำงาน ส่วนจอปกติเวลาปิดมันก็ไม่ได้ดับทันทีเลยบอกไม่ได้

    - สเปคคอมแบบไม่ละเอียด i7 6700k+Air cooler // Asus z270-a // ram 16 ddr4 2400 // GTX1060 6GB // PSU Corsair VS650
    ยกเว้น M/B ทุกชิ้นใช้งานมาเกือบ 3 ปีใกล้หมดประกัน

    - ทดสองจำลองไฟตกคือ ดึงปลั๊กไฟบ้านออก(ใช้งานได้ปกติ) พอเสียบไฟปุ๊บรีสตาร์ทเหมือนเดิม

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ทดสอบเพิ่มเติม
    1. คอมเครื่องที่ 2 (i5-6500 // Ram DDR3 8GB // Asus H170 // PSU Gview 450 )
    2. UPS APC 625VA

    ขอเรียกคอมที่เกิดเรื่องว่า คอม A ส่วนคอมเครื่องที่ 2 คือคอม B

    1. เอา UPS 1400VA ใช้กับคอม B แล้วดึงปลั๊กเข้าออกปรากฏว่าใช้ได้ไม่มีปัญหาไม่ดับไม่รีสตาร์ท
    2. เอา UPS 625VA ใช้กับคอม A แล้วดึงปลั๊กเข้าออกปรากฏว่าใช้ได้ไม่มีปัญหาไม่ดับไม่รีสตาร์ท


    UPS 1400VA
    https://www.apc.com/shop/my/en/produ...s/P-BX1400U-MS
    UPS 625VA
    https://www.apc.com/shop/id/en/produ...s/P-BX625CI-MS
    ----------------------------------

    สอบถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรครับ สามารถแก้ไขได้อย่างไรมั้งขอคำแนะนำด้วยครับ

  • #2
    UPS อายุใกล้ 3 ปีเหมือนกันหรือเปล่า

    Comment


    • #3
      2 ปีครับ ยังไม่พ้นเดือนครับ

      Comment


      • #4
        ได้ลองเปลี่ยนแค่เฉพาะตัวPSUระหว่าง2เครื่องแล้วลองดูหรือยังครับ

        Comment


        • #5
          ผมเดานะ

          รีเลย์ UPS ทั้ง 2 ตัว ทำงานด้วยความเร็วไม่เท่ากัน และ psu ทั้ง 2 ตัวก็มีความสามารถในการเก็บประจุ(และแบกภาระโหลด)ไม่เท่ากัน

          สมมุติจังหวะไฟดับ รีเลย์ APC สับไปไช้แบต 0.4 วิ + capa PSU เก็บประจุใด้ 0.5 วิ = โอเค คอมรอด

          แต่พอไฟมา รีเลย์ APC สับไปไช้AC 0.6 วิ + capa PSU เก็บประจุใด้ 0.5 วิ = จะเหลือหรือจ๊ะ

          1. เอา UPS 1400VA ใช้กับคอม B แล้วดึงปลั๊กเข้าออกปรากฏว่าใช้ได้ไม่มีปัญหาไม่ดับไม่รีสตาร์ท
          2. เอา UPS 625VA ใช้กับคอม A แล้วดึงปลั๊กเข้าออกปรากฏว่าใช้ได้ไม่มีปัญหาไม่ดับไม่รีสตาร์ท
          1. รีเลย์ UPS ทำงานช้า แต่ PSU เก็บประจุใด้นานพอ เพราะคอมพ์ B ไม่มีการ์ดจอ

          2. รีเลย์ 625 ทำงานเร็วกว่า 1400 เล็กน้อย จึงชดเชยโหลดคอมพ์ A ใด้ทัน แม้ว่าจะโหลดหนักกว่าก็ตาม


          ซึ่ง psu แต่ละรุ่นก็จะมีความสามารถในการเก็บประจุไม่เท่ากันด้วยขอรับ

          ผมเคยไช้ AX850 กับ PC สเปคบ้านๆ ไฟตกไป 2 วิคอมพ์ยังไม่ดับเลย ( ไม่มี UPS )
          Last edited by XsoeIIsJ; 19 Aug 2018, 01:21:42.

          Comment


          • #6
            Originally posted by KyZER View Post
            ได้ลองเปลี่ยนแค่เฉพาะตัวPSUระหว่าง2เครื่องแล้วลองดูหรือยังครับ
            ยังครับ แต่ลองกับคอมเครื่องที่ 3 (i5 6500 // H170 // ram ddr4 8gb // psu silverstone 450w)
            รอดทั้ง 1400VA กับ 625VA


            Originally posted by XsoeIIsJ View Post
            ผมเดานะ

            รีเลย์ UPS ทั้ง 2 ตัว ทำงานด้วยความเร็วไม่เท่ากัน และ psu ทั้ง 2 ตัวก็มีความสามารถในการเก็บประจุ(และแบกภาระโหลด)ไม่เท่ากัน

            สมมุติจังหวะไฟดับ รีเลย์ APC สับไปไช้แบต 0.4 วิ + capa PSU เก็บประจุใด้ 0.5 วิ = โอเค คอมรอด

            แต่พอไฟมา รีเลย์ APC สับไปไช้AC 0.6 วิ + capa PSU เก็บประจุใด้ 0.5 วิ = จะเหลือหรือจ๊ะ



            1. รีเลย์ UPS ทำงานช้า แต่ PSU เก็บประจุใด้นานพอ เพราะคอมพ์ B ไม่มีการ์ดจอ

            2. รีเลย์ 625 ทำงานเร็วกว่า 1400 เล็กน้อย จึงชดเชยโหลดคอมพ์ A ใด้ทัน แม้ว่าจะโหลดหนักกว่าก็ตาม


            ซึ่ง psu แต่ละรุ่นก็จะมีความสามารถในการเก็บประจุไม่เท่ากันด้วยขอรับ

            ผมเคยไช้ AX850 กับ PC สเปคบ้านๆ ไฟตกไป 2 วิคอมพ์ยังไม่ดับเลย ( ไม่มี UPS )
            แสดงว่าอาจเกิดจาก PSU ตัวเก็บประจุเสื่อมได้ใช่ไหมครับ
            เพราะไม่รู้ว่าผ่านมานานเท่าไหร่แล้วแต่เมื่อก่อนไฟตกคอมยังไม่มีอาการแบบนี้

            แต่ที่ผ่านมาผมก็แต่งคอมด้วยไม่รู้เกี่ยวรึเปล่า
            เปลี่ยน M/B (จาก z170 เป็น z270 คนเคลมบอกว่าตัวเก่าลัดวงจร) // เปลี่ยนพัดลม CPU ใหม่ // เปลี่ยนเคส เพิ่มพัดลม
            ซึ่งเป็นของใหม่ทั้งหมดและไม่ได้เปลี่ยนพร้อมกัน

            Comment


            • #7
              Originally posted by KyZER View Post
              ได้ลองเปลี่ยนแค่เฉพาะตัวPSUระหว่าง2เครื่องแล้วลองดูหรือยังครับ

              Originally posted by XsoeIIsJ View Post

              ซึ่ง psu แต่ละรุ่นก็จะมีความสามารถในการเก็บประจุไม่เท่ากันด้วยขอรับ

              ผมเคยไช้ AX850 กับ PC สเปคบ้านๆ ไฟตกไป 2 วิคอมพ์ยังไม่ดับเลย ( ไม่มี UPS )
              ลองเปลี่ยน PSU ตัวที่คิดว่ามีปัญหา กับต่อกับ ( i5 6500 // H170 // ram ddr4 8gb ) ก็ไม่มีปัญหาไฟตกไฟมาดับ

              ลองถอดการ์ดจอของคอมที่มีปัญหาแล้วรันออนบอร์ด ถอดพัดลม / ถอด harddrive / ถอดอุปกรณ์เชื่อมต่างๆ / ถอด Ram / ลดโหลดลง ปรากฏว่าเป็นเหมือนเดิม

              เหลือ MB / CPU / พัดลมCPU / SSD M2 มันเกิดจากพวกนี้ได้ไหมครับ

              Comment


              • #8
                ลองเอา Gview ไปไส่คอม i7 ดูขอรับ

                Comment


                • #9
                  งั้นก็อย่างที่ทั่นหรอยบอกนั่นแหละ ช่วงเวลาสับไปแบตกับสับ ac ไม่เท่ากัน

                  ถ้าเอาจีหวิวไปใส่ i7 กลัวจะเป็นดับตั้งแต่ดึงปลั๊กไฟละ เพราะมันแค่ 450 ด้วย

                  Comment


                  • #10
                    Originally posted by XsoeIIsJ View Post
                    ลองเอา Gview ไปไส่คอม i7 ดูขอรับ

                    Originally posted by xexservice View Post
                    งั้นก็อย่างที่ทั่นหรอยบอกนั่นแหละ ช่วงเวลาสับไปแบตกับสับ ac ไม่เท่ากัน

                    ถ้าเอาจีหวิวไปใส่ i7 กลัวจะเป็นดับตั้งแต่ดึงปลั๊กไฟละ เพราะมันแค่ 450 ด้วย
                    อย่างที่คุณ xexservice ว่า กลัวจะดับตั้งแต่ดึงปลั๊ก

                    ถ้าแบบนี้สรุปว่าเกิดจากอะไรครับ เอาคาดว่าก็ได้ครับ
                    PSU รึเปล่าครับ แล้วยกไปเคลมได้ไหมครับ ชี้แนะด้วยครับ ผมรู้น้อยมากครับ
                    ขอบคุณครับ

                    Comment


                    • #11
                      ถ้าเป็นผมก็คงเปลี่ยน psu อ่ะขอรับ เป็น 80+ Sil หรือ Gold ตัวเก่าก็ขายมือสองไป

                      เพราะจะให้เปลี่ยน UPS ก็ดูจะหนักหนา + แพงไปหน่อย

                      Comment


                      • #12
                        Originally posted by XsoeIIsJ View Post
                        ถ้าเป็นผมก็คงเปลี่ยน psu อ่ะขอรับ เป็น 80+ Sil หรือ Gold ตัวเก่าก็ขายมือสองไป

                        เพราะจะให้เปลี่ยน UPS ก็ดูจะหนักหนา + แพงไปหน่อย
                        ขอบคุณครับ