    เวลาเปลี่ยนแบต ups ซึ่งต่อแบบอนุกรมกัน 3 ลูก พอต่อสายไปเรือยๆ จนเหลือขั้วสุดท้ายท้ายที่จะต้องต่อกับแบต

    พอเอาสายต่อเข้ากับแบตจะมีประกายไฟออกมา แล้วก็หายไป ถ้าถอดแล้วต่อใหม่ก็จะไม่มีประกายไฟนี้แล้ว

    แบบนี้ถูกต้องแล้วเหรือเปล่าครับ หรือการต่อจะต้องไม่มีประกายไฟเลยครับ ขอบคุณครับ
    Last edited by sky_shadow; 19 May 2015, 20:34:58.

  • #2
    เรื่องปกติ มันคายกระแสไปแล้ว

    Comment


    • #3
      แบต ups ผมเอาลูกเดียวครับ แต่แบบ 3 ลูก ผมไม่เคยต่อครับ ผมเอาแบตรถยนต์ 1 ลูก เอาไว้สำรองไฟ เวลาไฟดับและต่อพัดลม เพราะถ้าไฟดับมันร้อนฮาๆๆ และเอาไว้ดูทีวีช่วงไฟดับครับ ส่วนอีกตัว ผมใช้แบตมอเตอร์ไซค์ ยี่ห้อ 3k 5 แอมป์ครับ ของเดิมมัน 5.5 ผมหาไม่ได้ถ้ามากกว่านั้น เขาไม่เอามา แต่ก็ได้ครับ แต่การบรรจุไฟจะน้อยกว่าของเดิมนิดนึง แต่ใช้ได้ดีครับ รู้สึกดีกว่าของเดิมมันด้วย ฮาๆๆ

      Comment


      • #4
        UPS ของผมใช้แบต 12V 8 ลูก ต่ออนุกรมกัน ไฟก็ราวๆ 100V DC ตอนที่เสียบขั้วแบตครั้งแรกนี่ ประกายไฟค่อนข้างน่ากลัวครับ


        พอครั้งหลังๆ ที่จะต้องเสียบขั้วแบตแบบนี้อีก ก็เลยใช้วิธีต่อผ่าน R 22 kOhm ก่อนทุกครั้ง

        แล้ววัดไฟที่ UPS ไฟจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นช้าๆ จนใกล้เคียง 100V ก็ถอด R ออก แล้วเสียบสายตามปกติ ก็จะไร้ประกายไฟใดๆ


        ป.ล. ตอนถอดสาย แล้วอยากให้ UPS คลายไฟจนหมด ก่อนที่จะทำงานกับมัน

        พอหลังจากที่ถอดแบตแล้ว ก็เอา R ตัวเดียวกันนี้มาช๊อตขั้ว + - ที่ UPS ให้ C คลายประจุแบบนุ่มนวลได้ด้วยครับ