Announcement

Collapse
No announcement yet.

ขอปรึกษาเรื่องไฟตกหน่อยครับ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • ขอปรึกษาเรื่องไฟตกหน่อยครับ

    เนื่องจากผมได้ย้ายบ้านใหม่และได้ติดตั้งมิเตอร์ไฟขนาด16A แต่ผมปัญหาว่าในชุมชนมีปัญหาเรื่องไฟตกไฟกระชาก ในช่วงกลางวันไฟจะมาเต็ม220 แต่มีจังหวะกระชากลงมาชั่วขณะเกือบทุกชั่วโมง 180-190 V ผมแก้ปัญหาด้วยการซือupsของapc 540w มาใช้กับคอม ใช้ดีเป็นที่พอใจ แต่ปัญหาก็คือในช่วงกลางคืนครับ ไฟจะตกคงที่ตลอดเวลา ช่วง2ทุ่ม-5ทุ่ม ทำให้ผมเปิดคอมไม่ได้ครับเนื่องจากว่า ups มันจ่ายไฟจากแบตตลอดเลยเพราะเครื่องมันวัดได้ว่าไฟตก(อันนี้มันก็ดี)ผมควรจะทำยังไงดีครับ แจ้งการไฟฟ้าให้มาเช็คให้ หรือเอาไงดี ผมอยากจะติดแอร์กับลงปั็มน้ำสักตัวก็ยังไม่กล้า

    ภาพไฟตกตลอดเวลา ช่วง2ทุ่ม-5ทุ่ม


  • #2
    ถ้าไฟไม่ได้ดับ แค่ไฟตก และเอาแค่เล่นคอมนะ
    ให้เลือกอุปกรณ์ที่ใช้กับไฟ 100-240V
    แล้วไม่ต้องใช้ ups จะแก้ปัญหาได้ครับ
    เช่น ถ้าใช้ psu แบบ 180-240V ก็ให้เปลี่ยนไปใช้ psu แบบ 100-240V

    อันนี้เป็นตัวอย่างที่บ้านผมเอง
    วันก่อน มีงูไปเล่นหม้อแปลงที่บ้าน ระเบิดดังมาก
    ผมกำลังนั่งเล่นเน็ตโหลดเมะอยู่ ทีวี ไฟแสงสว่าง แอร์ ดับหมด
    ผมวัดดูก็อย่างที่เห็น มีไฟมาแค่ 40V - 100V


    เร๊าท์เตอร์ผมใช้อแดปเตอร์ที่เขียนว่า 100-240V
    แต่มันก็ยังจ่ายไฟได้ปกติ โดยที่ไม่มี ups นะ
    ผมยังเล่นเน็ตโหลดเมะได้ต่อเนื่องไม่ขาดตอนจนกระทั่งไฟมาปกติ (ไฟตกเป็นชม.)

    Comment


    • #3
      psu ผมใช้ตัวนี้ครับ tt toughpower xt 775w

      http://www.thermaltake.com/products-...?id=c_00001571

      งั้นถ้าช่วงกลางคืนที่ไฟตกผมต่อตรงโดยไม่ผ่านups ส่วนกลางวันต่อไว้ตลอดได้หรือป่าว hdd ผม8ตัว กลัวมันพังเพราะไฟกระชากครับ

      Comment


      • #4
        ท่านอาการหนักกว่าผมอีกแล้วท่าน shifu ใช้เครื่องอะไรวัดไฟครับเก็บข้อมูลย้อนหลังได้ป่าวครับ ผมต้องการข้อมูลไปแจ้งการไฟฟ้าถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนหม้อแปลงในชุมชนผมจะได้ปรึกษากับผู้ใหญ่บ้าน หม้อแปลงชุมชนยังเป็นแบบกลมๆตัวเล็กอยู่เลย บ้านเพิ่มขึ้นแต่ไฟไม่เพิ่มตาม วันที่มีงานประจำปี ผมไม่กล้าเปิดคอมเลยครับ
        Last edited by yut261; 3 Mar 2014, 20:01:05.

        Comment


        • #5
          ใครมีวิธีรับมือกับปัญหาไฟตกไฟกระชาก มาแชร์กันครับ

          Comment


          • #6
            Fluke 287 เก็บ log แสดงเป็นกราฟอย่างที่เห็นได้ 10000 record ครับ
            แบบนี้เอาไปให้การไฟฟ้าดูได้ เพราะจะมีบอกวันเวลาที่บันทึกด้วย
            กราฟขยายดูได้เป็นรายวินาทีครับ

            อย่างที่เห็นข้างบน คือ วันที่ 15 ก.พ. 2014 (ค.ศ.) เวลา บ่ายสองโมง 58 นาที 31 วินาที
            วัดได้ 51.422 Vrms

            Comment


            • #7
              แหม่ อยากมีเครื่องมือ เทพๆ อย่างคนอื่นเขาบ้างจัง แต่ไม่มีตังค์ซื้อ T T

              Comment


              • #8
                เพิ่งเห็น

                Originally posted by yut261 View Post
                psu ผมใช้ตัวนี้ครับ tt toughpower xt 775w

                http://www.thermaltake.com/products-...?id=c_00001571

                งั้นถ้าช่วงกลางคืนที่ไฟตกผมต่อตรงโดยไม่ผ่านups ส่วนกลางวันต่อไว้ตลอดได้หรือป่าว hdd ผม8ตัว กลัวมันพังเพราะไฟกระชากครับ
                ถ้าเป็นผมนะ จะลองไม่ใช้ ups ครับ
                ใช้งานได้ปกติก็จบ
                แต่ถ้ามีปัญหาค่อยคิดถึง ups ครับ

                ups มันก็มีข้อเสียทุกตัวนะ
                และตามทฤษฎีกรณีของท่าน ต้องใช้ ups แบบ true online
                เพราะงั้นเรื่อง ups ไว้คิดทีหลังครับ

                Originally posted by lairwtiare View Post
                แหม่ อยากมีเครื่องมือ เทพๆ อย่างคนอื่นเขาบ้างจัง แต่ไม่มีตังค์ซื้อ T T
                พวกเครื่องมือวัดเป็นของจำเป็น ถึงแพงก็ต้องซื้อ ขาดไม่ได้อ่ะครับ

                Comment


                • #9
                  Originally posted by m shifu View Post
                  ถ้าเป็นผมนะ จะลองไม่ใช้ ups ครับ
                  ใช้งานได้ปกติก็จบ
                  แต่ถ้ามีปัญหาค่อยคิดถึง ups ครับ

                  ups มันก็มีข้อเสียทุกตัวนะ
                  และตามทฤษฎีกรณีของท่าน ต้องใช้ ups แบบ true online
                  เพราะงั้นเรื่อง ups ไว้คิดทีหลังครับ
                  คือตอนแรกผมก็ไม่ได้ต่อupsหรอกครับ พอดีย้ายมาบ้านใหม่แล้วผมต้องส่งเคลมจอผมไป2เครื่องแล้วอาการสีเพี้ยน2จอเลย ไม่รู้สาเหตุมาจากไฟตกหรือป่าวก็เลยซื้อจอใหม่มาต่อกับupsดูครับว่าจะเป็นอีกหรือป่าว

                  ผมลองถอดปลั๊ก upsออก คอมไม่ดับครับใช้งานได้ เมื่อคืนวันอาทิตย์2ทุ่มกว่ามันตัดไปใช้ไฟจากแบตเพราะไฟตกมาก กำลังเล่น Crysis3 มันๆ ต้องออกจากเกมแล้วปิดคอม แล้วผมก็ลองวัดไฟดูก็เป็นอย่างที่เห็น

                  ในช่วงกลางวันupsช่วยได้เยอะครับ

                  https://www.apcc.com/products/resour...ase_sku=BR800I

                  ผมหาจากในบอร์ดของเรานี้แหละครับเอามาลองดู
                  Last edited by yut261; 4 Mar 2014, 03:16:52.

                  Comment


                  • #10
                    Originally posted by m shifu View Post
                    Fluke 287 เก็บ log แสดงเป็นกราฟอย่างที่เห็นได้ 10000 record ครับ
                    แบบนี้เอาไปให้การไฟฟ้าดูได้ เพราะจะมีบอกวันเวลาที่บันทึกด้วย
                    กราฟขยายดูได้เป็นรายวินาทีครับ

                    อย่างที่เห็นข้างบน คือ วันที่ 15 ก.พ. 2014 (ค.ศ.) เวลา บ่ายสองโมง 58 นาที 31 วินาที
                    วัดได้ 51.422 Vrms
                    แล้วมันมีแบบที่ติดตั้งกับตู้ไฟหรือป่าวครับ แบบที่ท่านใช้มันเทพไปหน่อยกลัวใช้ไม่หมด

                    Comment


                    • #11
                      มิเตอร์แบบ log แบบที่ติดตั้งกับตู้ไฟก็มีนะ แต่น่าจะหาซื้อยาก และแพงมาก
                      และน่าจะเป็นแบบที่ต้องมี shunt วัดกระแส
                      คือมันเป็นอีกฟอร์มนึง สำหรับสเกลใหญ่ๆครับ

                      คิดว่าพวก DMM ที่ต่อกะคอมได้ทาง usb ตัวละพันกว่าๆ ก็น่าจะใช้ได้ครับ
                      อันนี้ต้องหาลองเองนะว่าใช้ได้จริง
                      แต่แบบนี้ จะมีข้อเสียหลายอย่าง
                      1. ต้องพ่วงคอมตลอดเพื่อบันทึกข้อมูล
                      2. ข้อมูลที่วัดได้อาจจะไม่ถี่มากพอที่เราต้องการ (มิเตอร์ทั่วไปจะวัด 2-3 วินาที/ครั้ง)
                      3. ข้อมูลที่วัดได้ต้องเอามาปรับเทียบเวลาของคอม (เวลาจริง)

                      เท่าที่ดู ปัญหาของท่าน เหมือนพวกที่อยู่ในไซด์งานก่อสร้าง
                      มีการลากสายไฟยาวๆมาใช้ ทำให้มีแรงดันตกที่สายไฟเยอะ
                      วิธีแก้คือ ต้องใช้สายไฟที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (ต้องลงทุนมาก)

                      ให้สังเกตุดูว่า สายไฟบ้านที่ใช้ ถูกลากมาไกลแค่ไหน
                      ถ้าลากมาไกลมาก ต้องลงทุนใช้สายไฟที่มีขนาดใหญ่ขึ้นครับ
                      (ขนาดสายไฟขึ้นกับ กระแสไฟ และระยะทาง)

                      ไฟสวิงขนาดทำให้ของเสียแบบนี้ ยังไงก็ต้องแจ้งให้การไฟฟ้ามาเช็คครับ

                      Comment


                      • #12
                        ท่าน m shifu ท่าเราใช้เครื่องปรับแรงดันจะดีกว่า ups ไหมครับ ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าที่คอมพังบ่อยๆมันเป็นเพราะแรงดันมันเกินรึเปล่า
                        http://www.siliconthai.com/product_SR380X-th-0.htm

                        Comment


                        • #13
                          ปกติ ก่อนอื่น ต้องดูว่าเรา(หรือเค้า)เดินสายไฟต่างๆได้ถูกต้องตามหลักวิชาการรึเปล่าครับ
                          ถ้าดูแล้วถูกต้อง แล้วมีปัญหาการใช้ไฟ
                          ก็ต้องวัดคุณภาพของไฟฟ้าแต่ละจุด เป็นขั้นตอนต่อไปครับ (dip ,swell ,surge ฯลฯ)
                          เหมือนเราไม่สบาย หมอเค้าก็ต้องตรวจเช็คก่อน ถึงจะวินิจฉัยสาเหตุได้ครับ

                          ปกติถ้าเรารู้คุณภาพของไฟฟ้าแต่ละจุด เราจะบอกได้ว่า จะแก้ไขได้ยังไง ไม่ยากเลย
                          แต่การแก้ไขที่ต้นเหตุ อาจมีค่าใช้จ่ายที่สูง อันนี้ก็ต้องว่ากันอีกที

                          เครื่องปรับแรงดัน หรือ สเตบิไลเซอร์ ตัวนี้หลายคนคาดหวังว่ามันจะให้ไฟออกที่นิ่ง
                          แต่จริงๆไม่ใช่ และบางกรณี มันเองจะทำให้ไฟออกสวิงมากกว่าเดิม !

                          วงจรสเตบิไลเซอร์ในพวก ups ถูกๆ จะสวิงทีละ 15% (33V) ซึ่งไม่น้อยนะ
                          ให้ดูตัวอย่างของจริงครับ
                          ตอนนี้ไฟเข้า 239V ไฟออกก็ 239V


                          พอไฟเข้าเพิ่มขึ้นเป็น 242V ถึงจุดทำงาน รีเลย์ดังแต๊ก
                          วงจรปรับแรงดันไฟขาออกลง 15% จาก 242V เหลือ 206V


                          จะเห็นว่า ไฟเข้าสวิงเพิ่ม 3V แต่ไฟออกสวิงลง 36V ... ไฟออกสวิงมากกว่าไฟเข้า 12 เท่า!

                          ผมมี ups เรียกว่าครบทุกแบบ
                          มีบางตัวจะปรับได้หลายสเตป ละเอียด 5%
                          แบบนี้ถ้าไฟเข้าสวิงขึ้นๆลงๆบ่อย รีเลย์จะดังสนุกสนานมาก ใช้แล้วกลัว หุ หุ

                          สเตบิไลเซอร์จริงๆ จะเหมาะกับพวกที่ไฟตก หรือไฟเกิน แบบค่อนข้างคงที่(ไม่สวิง)
                          ถ้าเป็นแบบนี้ มันปรับไฟทีเดียวนิ่ง ไฟออกไม่สวิง
                          ถ้าไฟเข้าสวิงขึ้นๆลงๆบ่อย ต้องเลือกแบบ true online
                          แบบนี้ไฟออกจะไม่สนใจไฟเข้า จ่ายไฟออก 220V นิ่งเป๊ะครับ

                          (ถ้าไฟเข้าต่ำกว่าที่กำหนด จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่)

                          สำหรับบ้านเรา คอมพังบ่อยๆ สาเหตุใหญ่อันนึง เป็นเพราะแรงดันไฟเข้ามันเกินครับ
                          พวกที่เสียบปลั๊กทิ้งไว้ ไม่ได้เปิดคอมแต่ไม่ตัดไฟ ก็พัง อันนี้เจอมาแล้ว
                          เปิดไม่ติด เพราะ C ปุ้งแช่ กลายเป็นน้ำ

                          สรุป ต้องวัดคุณภาพของไฟฟ้าแต่ละจุดก่อน จึงจะฟันธงได้ว่าควรแก้ไขยังไงครับ
                          Last edited by m shifu; 4 Mar 2014, 13:55:28.

                          Comment


                          • #14
                            Originally posted by m shifu View Post

                            ให้สังเกตุดูว่า สายไฟบ้านที่ใช้ ถูกลากมาไกลแค่ไหน
                            ถ้าลากมาไกลมาก ต้องลงทุนใช้สายไฟที่มีขนาดใหญ่ขึ้นครับ
                            (ขนาดสายไฟขึ้นกับ กระแสไฟ และระยะทาง)

                            ไฟสวิงขนาดทำให้ของเสียแบบนี้ ยังไงก็ต้องแจ้งให้การไฟฟ้ามาเช็คครับ
                            สายจากมิเตอร์ผมใช้เบอร์16 ยาวประมาณ25เมตร

                            เอาระยะทางจากหม้อแปลงมาถึงปากซอยก่อนเข้าบ้านผมมาให้ดูครับ
                            https://www.google.co.th/maps/dir/13...m3!4m2!1m0!1m0

                            จากปากซอยเป็น3เฟสถูกลดลงเหลือแค่2เฟสเข้ามาถึงหน้าบ้านครับ



                            หม้อแปลงจากถนนใหญ่



                            ความยาวของเมนสาย3เฟสจากหม้อแปลงถึงเสาไฟต้นสุดท้ายครับ
                            https://www.google.co.th/maps/dir/13...m3!4m2!1m0!1m0



                            สาเหตุที่ไฟตกไฟกระชากในตอนกลางวัน อาจเพราะโรงเรียนมีการใช้แอร์มีการตัดต่ออยู่ตลอด และปากซอยก่อนเข้าบ้านผมเป็นโรงทำเฟอร์นิเจอร์อาจเกิดจากปั้มลมทำงานครับ ก็คงต้องรอดูก่อนเพราะช่วงนี้เห็นการไฟฟ้ามาตอกเข็มตั้งเสาใหม่ฝั่งตรงข้ามกับสายเก่า อยู่หน้าปากซอยใหญ่เลยอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็เป็นได้(หวังว่า)
                            Last edited by yut261; 4 Mar 2014, 20:00:25.

                            Comment


                            • #15
                              สายไฟจากมิเตอร์ 15/45A ใช้เบอร์16 ยาวประมาณ25เมตร
                              ได้มาตรฐานครับ

                              ส่วนจากหม้อแปลงมาถึงบ้าน กิโลกว่า (ถูกต้องมั้ง)
                              อันนี้ถือว่าไกลพอควร คิดว่าปัญหาอยู่ตรงนี้ครับ
                              เข้าใจว่า ตอนการไฟฟ้าเค้าวางสายไฟใหม่ๆ ตอนนั้นยังมีคนอยู่ไม่เยอะ แต่ละบ้านใช้กระแสไฟไม่เยอะ
                              ก็เหมาะสมสำหรับตอนนั้น
                              แต่ตอนนี้ มีการใช้ไฟมากขึ้น สายไฟเดิมก็เลยไม่เหมาะ มีแรงดันตกคร่อมสายไฟเยอะ (ทำให้ไฟตก)
                              ก็ต้องแจ้งการไฟฟ้าให้มาตรวจคุณภาพครับ

                              ปกติที่หม้อแปลง เค้าจะมีแท๊ปให้ปรับแรงดันได้ ตรงนี้จะช่วยเพิ่มแรงดันไฟที่ปลายสายได้ (แก้ปัญหาไฟตก)
                              แต่คนที่อยู่ปลายสายไฟ จะเจอกับไฟที่สวิงมากขึ้น คืออาจเจอไฟเกิน
                              ตรงนี้ก็อยู่ที่จนท.การไฟฟ้าเค้าพิจารณาครับ

                              Comment