Announcement
Collapse
No announcement yet.
มีปัญหา UPS ครับ จ่ายแรงดันต่ำลง
Collapse
X
-
-
Comment
-
ผมคิดว่าไม่ปกติแล้วครับ
เพราะผมทดลองเองแล้วว่า มิเตอร์ไม่มี true rms วัด output จาก ups แบบ offline standby (ของผมเอง เป็นแบบแรกเลย)
ยี่ห้อ neo 850
-วัดจากปลั๊กไฟก่อนเข้า ออกมา 228
-วัดที่ output no load = 0 (ปิดเครื่อง)
-วัดที่ output no load = 229 (เปิดเครื่อง)
-วัดที่ output no load = 225 (เปิดเครื่อง ถอดปลั๊ก UPS)
ทดลอง ต่อปลั๊ก 3 ตา ออกจาก UPS แล้วต่อเข้าคอมเพื่อเปิดคอม แล้วลอง วัดไฟที่ออกมาจาก UPS ว่าได้เท่าไหร่ และลองวัดไฟที่เข้า UPS ด้วยครับว่าเท่าไหร่
ข้อคิดเห็นของผมเนื่องมาจาก ถ้าจะบอกว่าไม่เป็น true rms จึงไม่ได้ค่าตรง ทำไมวัดจากเต้าเสียบถึงวัดได้ 210 แต่พอวัดจาก UPS output ถึงได้ 170
ข้อสังเกตของผม คิดว่าแบตอาจจะเสื่อม ให้ไฟได้ไม่พอ แล้ว UPS เป็นแบบ Line interactive ในแบบที่ 2 ผ่าน stabilizer
ข้างล่างเอามาจากเว็บของ syndrome เอง ซึ่งของ จขกท.น่าจะเป็นแบบ Line interactive
http://www.syndome.com/index.php?opt...id=128&lang=th
ป.ล.ถ้าเกิดของ จขกท. เป็นแบบที่ 3 ค่อยมีเหตุผลหน่อย
Last edited by tawat_kun; 11 Oct 2013, 13:44:01.
Comment
Comment