    พอดีใช้ UPS Cleanline รุ่นที่มีจอ พอเสียบปลั็กใหม่แล้วสังเกตว่าไฟ AC Mode กระพริบ ที่จอบอกว่า input 198-200v output 235v
    สักพัก (2-3ชม.) ก็หายกระพริบ แล้วที่จอก็บอกว่า input 202v output 202v

    แบบนี้ UPS มีปัญหาอะไรรึไม่ครับ แล้วมันหมายความอะไรครับ ไฟที่บ้านไม่นิ่ง หรือ UPS มีปัญหาครับ

    ขอบคุณครับ

  • #2
    ติดต่อการไฟฟ้า ไกล้บ้านครับ บอกเค้าว่าไฟสวิง และมาไม่ถึง 220V ลองให้เค้า สลับ Line ดูให้ก่อนครับ Line ที่บ้านท่านใช้อาจจะมี load เยอะ

    Comment


    • #3
      ไฟแถวบ้านไม่นิ่งครับ แต่ถามว่าใช้ได้ไหม ได้ครับ เพราะ UPS สามารถรองรับไฟได้ต่ำขนาดน้้นได้

      เป็นเฉพาะช่วง Peak load แต่ถ้าไม่ใช่ช่วง Peak Load ลองเช็คดูครับ จะกลับมาใกล้ๆ 220v

      ของแถวบ้านผมก็เป็นครับ

      Comment


      • #4
        แถวบ้านผมก็เป็นครับก่อนยังไม่ซื้อ ups มาใช้ hdd พังไป 1 ลูกเลยเข้ามาถามในนี้เค้าบอกว่าไฟตกบ้างไฟไม่นิ่งบ้างต้องซื้อ ups เลยซื้อมาใช้ดู cleanline md 1000va พอเปิิดเครื่องมาเห็นไฟ input210 output 210 บ้างทีก็มากกว่าหรือน้อยกว่าแต่ไม่ตกต่ำกว่า 200 นะครับ
        เลยกับไปถามพนักงานว่าเคร์่อง ups มันมีปัญหาเปล่าทำไมวันไม่วิ่งที่ 220 เค้าเลยบอกว่าแสดงว่าที่บ้านไฟไม่นิ่ง สมควรแล้วที่ต้องมี ups แต่เค้าก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรใช้ได้ปกติ เพราะupsรุ่นนี้มีตัวปรับแรงดันไฟทั้งขาเข้าและออกอยู่แล้ว แต่เค้าบอกมาว่าไฟจะต้องเท่ากันนะครับ เช่น เข้า 200 ออก ก็ต้อง200

        Comment


        • #5
          รุ่นนี้ปรับแรงดันไฟไม่ได้ครับ ส่วนใหญ่upsรุ่นที่ปรับแรงดันไฟให้คงที่ได้ราคาหมื่นอัพทั้งนั้น

          Comment


          • #6
            UPS แบบทั่วๆ ไปที่ใช้กัน หรือที่เรียกว่า Line Interactive with Stabilizer มันแค่ปรับแรงดันให้พอใช้งานได้ครับ แต่ไม่ได้ทำให้ไฟนิ่งสนิท

            ส่วนใหญ่ก็จะระบุไฟออกไว้ที่ 220V +-10% หมายความว่า ไฟจะออกมาอยู่ในช่วงประมาณ 198V - 242V โดยประมาณ

            ขณะที่รับไฟเข้าได้ที่ 220V +-25% 165V - 275V โดยยังไม่ได้ใช้ไฟจากแบต


            ซึ่งการทำงานของระบบปรับแรงดันใน UPS แบบนี้มันก็แค่เพิ่มหรือลดแรงดันได้แค่ 1 step ซึ่งเครื่องนี้น่าจะใช้ประมาณ 35V


            อย่างเช่น

            ไฟเข้ามาที่ 165V ก็จะปรับเพิ่มอีก 35V = 200V

            ถ้าไฟเกินที่ 275V ก็ปรับลง 35V = 240V


            ดังนั้น ตอนที่ไฟเข้า 200V มันก็ปรับเพิ่มให้ 35V = 235V

            แต่พอไฟเข้า 201V ซึ่งอยุ่ในเกณ์ที่ยอมรับได้ มันก็ไม่ปรับแรงดันแล้ว เลยออกมาที่ 201V เท่ากันครับ


            ป.ล. ถ้าจะเอา 220V นิ่งจริงๆ ต้องใช้ UPS แบบ True Online ครับ
            Last edited by osxp; 24 Jun 2013, 10:03:31.

            Comment


            • #7
              ใช้ UPS แบบ True Online ครับ หายแน่นอนครับ