    ของผม ยี่ห้อ CLEANLINE ในคู่มือเขียน เป็น line interactive design เป็นตัวใหญ่มีหน้าจอ ราคา 3700 ปะมาณนี้

    ที่หน้าจอแสดงค่า อินพุด เอาท์พุด ผมเข้าใจว่า ค่าอินพุด นี่มันขึ้นๆลงๆ ปกติ แต่ค่า เอาท์พุด ที่ออกมาสู่เครื่องเรา มันต้อง 220 สม่ำเสมอใช่ไหมครับ

    แต่ที่นี้ ค่าเอาท์พุด มันก็ขึ้นลง ตามอินพุด เป๊ะเลย ( เท่ากับว่า มันใช้งานแค่จ่ายไฟได้ตอนไฟดับอ่ะดิ) ค่า อินพุดมา 217 ก็ เอาท์พุดไป 217 // มา 224 ก็ ออกไป 224 เป็นต้น

    หรือว่ามันได้แค่นี้ ไม่เป๊ะ ถ้าให้เป๊ะ ต้อง ระบบ true on line หรือปล่าว ขอบคุณคับ

  • #2
    ถ้าให้เป๊ะ ต้อง ระบบ true on line ครับ

    Comment


    • #3
      ขอบคุณคับ ตอนนี้ หน้าจอ มา207 ออกก็ 207 ไฟบ้านนอก ขึ้นๆลงๆ -*- ( ตกลง มีประโยชน์แค่กันไฟดับเหรอเนี่ย)

      Comment


      • #4
        ปกติ มันจะมีฟังชั่นเพิ่มลดแรงดันไฟฟ้าครับ
        เช่น ถ้าไฟเข้าต่ำกว่าประมาณ 25% มันจะเพิ่มไฟขาออก 25%
        หรือ ถ้าไฟเข้ามากกว่าประมาณ 25% มันจะลดไฟขาออก 25%
        แล้วแต่รุ่นนะ บางรุ่นดีหน่อยซอยเป็นสองสเตป หรือละเอียดเป็น 5%
        ยิ่งละเอียด มันจะปรับไฟยิ่งบ่อย จะทำให้ได้ยินเสียงแต๊กๆบ่อย

        Comment


        • #5
          ตะกี๊ ได้ยิน1แต๊กครับ น่าจะใช่เสียงปรับ

          ผมไปโหลดคู่มือมา เขา ว่า

          //////มี Stabilizer สำหรับปรับแรงดันอัตโนมัติ สามารถนำไปใช้
          งานได้ดีทั่วประเทศ
          ? แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 Vac+/-25% (165-275 Vac)
          ? แรงดันไฟฟ้าขาออก 220 Vac+/-10% (โหมดปรับแรงดัน
          ไฟฟ้า) และ 220 Vac+/-5% (โหมดจ่ายไฟสำรอง)////////

          ถ้า เป็นแบบนี้ ก็คือ ถ้าไฟขาออกต่ำกว่า 200 จึงจะได้ยินเสียงแต๊ก แล้วมันจะปรับให้ ตามนี้ใช่ไหมครับ

          Comment


          • #6
            ตะกี๊ ลองเสียบสาย usb แล้วโหลดโปรแกรม จากทางเวปผู้ผลิตมาทดสอบ ปรากฎว่า ใช้ไม่ได้ แล้วมันให้สาย usb มาทำไรหว่า เหอๆๆๆๆ โชคดี ซื้อรุ่นมีหน้าจอ เลยได้มองเห็นตัวเลข เพลินๆ ทำให้ งง เล่นๆ

            Comment


            • #7
              สำหรับ PSU
              ไฟที่เข้า ถ้าเป็น 220 นิ่งๆได้ก็จะดี
              แต่ถ้าไม่ได้ 220 เป๊ะๆ
              ได้ 210 หรือ 230 แต่ขอให้นิ่งๆ ก็ยังถือว่าดีครับ
              ถ้าไฟที่เข้าไปนิ่งแล้ว ที่เหลือ PSU จัดการได้

              UPS ที่ไม่ online ส่วนใหญ่ จะไม่ปรับแรงดัน ถ้าไฟไม่มาสูง-ต่ำเกินไปจริงๆ
              ตัวของท่าน Output 220V+-10%
              เข้าใจว่า ถ้าไฟอยู่ในช่วง 198V-242V
              UPS จะปล่อยผ่าน ไม่ทำอะไรครับ
              เลยเห็นว่า In กับ Out เท่ากัน
              ถ้าไฟมาสูงหรือต่ำกว่านี้ ถึงจะปรับ
              แต่ไม่ใช่ปรับเป็น 220 เป๊ะๆ
              การปรับ คือปรับให้อยู่ในช่วง 198-242

              ถ้าอยากได้ Output 220 นิ่งๆต้องเป็น AVR หรือ UPS แบบ Online ครับ
              แต่ไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานทั่วๆไปหรอกนะ

              Comment


              • #8
                ขอบคุนท่านทั้ง2มากคับ เข้าใจระบบของมันขึ้นเยอะเลย

                Comment


                • #9
                  Originally posted by NeoXeoN7 View Post
                  สำหรับ PSU
                  ไฟที่เข้า ถ้าเป็น 220 นิ่งๆได้ก็จะดี
                  แต่ถ้าไม่ได้ 220 เป๊ะๆ
                  ได้ 210 หรือ 230 แต่ขอให้นิ่งๆ ก็ยังถือว่าดีครับ
                  ถ้าไฟที่เข้าไปนิ่งแล้ว ที่เหลือ PSU จัดการได้

                  UPS ที่ไม่ online ส่วนใหญ่ จะไม่ปรับแรงดัน ถ้าไฟไม่มาสูง-ต่ำเกินไปจริงๆ
                  ตัวของท่าน Output 220V+-10%
                  เข้าใจว่า ถ้าไฟอยู่ในช่วง 198V-242V
                  UPS จะปล่อยผ่าน ไม่ทำอะไรครับ
                  เลยเห็นว่า In กับ Out เท่ากัน
                  ถ้าไฟมาสูงหรือต่ำกว่านี้ ถึงจะปรับ
                  แต่ไม่ใช่ปรับเป็น 220 เป๊ะๆ
                  การปรับ คือปรับให้อยู่ในช่วง 198-242

                  ถ้าอยากได้ Output 220 นิ่งๆต้องเป็น AVR หรือ UPS แบบ Online ครับ
                  แต่ไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานทั่วๆไปหรอกนะ

                  Comment


                  • #10
                    Originally posted by sodname View Post
                    แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 Vac+/-25% (165-275 Vac)
                    แรงดันไฟฟ้าขาออก 220 Vac+/-10% (โหมดปรับแรงดันไฟฟ้า)
                    ถ้าสเปคแบบนี้
                    จุดทำงานจะอยู่ที่ 220 Vac -10% = 198V และ 220 Vac +10% = 242V
                    คือถ้าไฟเข้าอยู่ในช่วง 198V ถึง 242V วงจรปรับแรงดันไฟยังไม่ทำงาน เข้ามายังไงก็ออกไปเท่านั้น
                    แต่ถ้าเริ่มเลยออกนอกกรอบนี้(198V-242V) มันจะ +- แรงดันไฟเข้าไปอีก 15%

                    มีตัวอย่างให้ดูครับ
                    ตอนนี้ไฟเข้า 239V ไฟออกก็ 239V
                    วงจรปรับยังไม่ทำงานเพราะยังไม่ถึงจุดที่ตั้งไว้


                    ตอนนี้ไฟเข้า 242V ถึงจุดทำงาน รีเลย์ดังแต๊ก
                    วงจรปรับแรงดันไฟขาออกลง 15% จาก 242V เหลือ 206V


                    ถ้าไฟเข้าต่ำกว่า 198V วงจรก็ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่เป็นการเพิ่มแรงดันไฟเข้าไป 15% ครับ
                    ผมมี ups ที่ปรับไฟละเอียด 5% มันแต๊กๆสนุกสนานเลย

                    Comment


                    • #11
                      ตามมาอ่านและเก็บเป็นความรู้ได้ดีเลย +ให้ท่าน m shifu

                      == มันแต๊กๆสนุกสนานเลย == อันนี้ฮาาาา

                      ผมขอถามเพิ่มนะ ระหว่าง in 239 out 239 กับ in 239 out 220
                      ถือว่าเป็นการทำงานที่ปกติกับอุปกรณ์ของมันอยู่แล้วหรือป่าว หรือมันควรจะเป็นในรูปแบบไหนครับ



                      ขอบคุณครับ
                      v
                      v
                      Last edited by naja; 22 Nov 2012, 22:13:31.

                      Comment


                      • #12
                        ไม่แน่ใจประเด็นที่ถาม แต่ขออธิบายแบบนี้นะ

                        in 239 out 239 เรียกว่า เป็นการ by-pass คือ ไฟเข้ามาแล้วไม่ได้ทำอะไร ปล่อยผ่านออกไปเลย
                        ups ทั่วไป(interactive) รวมถึงพวกที่เรียกว่าซายน์จะทำงานแบบนี้ เพราะง่าย ไม่มีการแปลงไฟทำให้ไม่มีการสูญเสียพลังงาน
                        ถ้าไม่ถึงจุดปรับไฟ เข้าเท่าไหร่ก็ออกเท่านั้น ตามที่อธิบายข้างบนนะ

                        ถ้าแบบที่ไฟออกคงที่ 220 ตลอดเวลา เช่น in 239 out 220
                        แบบนี้ จะพบใน ups แบบ true online เท่านั้น
                        แบบนี้จะมีการแปลงไฟ ac -> dc -> ac ทำให้มีการสูญเสียพลังงานในการแปลง
                        ทำให้ต้องมีพัดลมทำงานตลอด หนวกหูครับ
                        ups แบบนี้ ไฟเข้า 0 ,5 ,23 ,98 ,150 ,260 ฯลฯ ไฟออกก็นิ่ง 220 ตลอดเวลาครับ
                        Last edited by m shifu; 22 Nov 2012, 22:03:56.