หม้อ 5 แอมป์ ติดแอร์ 9000 btu 3 ตัวไหวไหม

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    ติดหม้อ15a ต้องมีเงินร่วมๆ1หมื่น ค่าสายใหม่(ทองแดงเบอร์16)มั้ง+ค่าช่าง 5 พัน ค่า หม้อ4พันกว่าๆ ผมเพิ่งเปลี่ยนมา - -*ว
    Last edited by Aeey; 15 Jun 2012, 19:40:01.

    Comment


    • #17
      ท่านAeey ให้ช่างการไฟฟ้าหรือช่างภายนอกหรือช่างการไฟฟ้าที่รับจ๊อบนอกเวลาครับ
      โยงสายจากเสาถึงตัวบ้านค่าแรงห้าพันแพงนะเว้นแต่จะรวมค่าเดินสายภายใน(เมน)ใหม่เกือบหมด

      Comment


      • #18
        ค่าของด้วยครับค่าแรงช่างอ่ะ1พันค่าสายกับของราวๆ4พัน นี่แค่สายทองแดงเบอร์16 40เมตรได้กับกล่องเมน 1 กล่อง ต่อแบบมีสายดินด้วย
        ค่าของทั้งหมดผมเป็นคนไปซื้อกับช่างเลย
        Last edited by Aeey; 15 Jun 2012, 22:03:02.

        Comment


        • #19
          ตามที่ผมเข้าใจนะครับ
          ไฟหม้อ 5(15) หมายถึง ใช้โหลดได้สูงสุด 15 แอมป์
          15แอมป์ *220โวลท์ = 3300 วัตต์
          สามารถใช้ไฟฟ้ารวมได้พร้อมกันสูงสุดที่ประมาณ 3300 วัตต์

          จากที่ท่านบอกมา คอม 10 เครื่อง
          คิดเฉลี่ยการกินไฟประมาณเครื่องละ 200 วัตต์
          อาจมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ขึ้นกับการใช้งาน
          200วัตต์*10 เครื่อง = 2000 วัตต์
          ในส่วนของคอมพิวเตอร์ 10 เครื่องกินไปแล้ว 2000 วัตต์

          แอร์ 9000 btu รุ่นใหม่ กินเฉลี่ยประมาณ 800 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง
          800วัตต์ * 2เครื่อง = 1600 วัตต์

          นำการใช้ไฟจาก คอม 10 เครื่อง กับ แอร์ 2 เครื่อง
          2000วัตต์+1600วัตต์ = 3600 วัตต์

          จากการใช้งานปกติที่ใช้อยู่ก็เกินกำลังของหม้อไฟแล้วครับ
          หากติดแอร์เพิ่มไปอีกเครื่องยิ่งไปเพิ่มกระแสไฟ

          ความเห็นส่วนตัวคิดว่าควรขอหม้อไฟใหม่ 15(45) แอมป์
          เพื่อความปลอดภัย ใช้แบบนี้ไปนานๆ อันตรายครับ