Announcement

Collapse
No announcement yet.

อยากทราบว่า ups -ขนาด 1000va ใช้ได้นานกี่นาทีครับ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • อยากทราบว่า ups -ขนาด 1000va ใช้ได้นานกี่นาทีครับ

    ถ้าใช้ ups ขนาด1000va ต่อกับสัญญาณกันขโมย ที่ใช้ไฟ 500mA.12v.จะใช้ได้นานกี่ชม.ครับ

    พอดีอยากให้ตอนไฟดับสัญญาณกันขโมยก็ยังทำงานสัก 3 ชม. มีท่านใดช่วยแนะนำได้บ้างครับ ว่าควรทำยังไงดีครับ

  • #2
    up

    Comment


    • #3
      ผมใช้ Syndome Extreme 1002 รุ่นแบต 2 ก้อน ขนาด 1000VA / 600W

      เคยลองเทสกับคอมพ์ ใช้งานแค่เปิดเว็บ เช็คจากโปรแกรม มีโหลดประมาณ 20% หรือประมาณ 120W ก็ใช้ได้เกิน 30นาทีครับ (ไม่ได้เทสจนถึงขนาดแบตหมดนะ)


      แต่ของคุณ โหลดแค่ประมาณ 12 x0.5 = 6W น่าจะได้เกิน 3 ชั่วโมงครับ

      แต่ว่าโหลดน้อยแบบนี้ UPS รุ่นที่มีระบบ No load shutdown มันอาจจะปิดตัวเองลงก่อนน่ะสิครับ

      เพราะโหลดมันน้อยเกินไป จน UPS นึกว่าไม่มีโหลด เลยปิดตัวเองซะก่อน



      ในความคิดผม ถ้าโหลดน้อยๆ และใช้ไฟ DC 12V แบบนี้ เอาไฟฉุกเฉิน ที่ใช้แบต 12V มาดัดแปลงใช้งาน น่าจะเหมาะกว่าครับ ช่างไฟทั่วไปน่าจะทำได้

      Comment


      • #4
        มันแล้วแต่รุ่น UPS ครับ
        ถ้าเน้นว่าสำรองไฟได้นาน ดูพวกที่ใช้แบตลูกใหญ่หรือใช้แบต 2 ลูก ก็จะอยู่นานขึ้น
        ผมมี Leonics 2 ตัว ตัวนึงใช้แบตลูกเดียว (12V7.2aH) อีกตัวใช้ 2 ลูก
        เปลี่ยนแบตไล่ๆกัน ต่อคอมสเปคเดียวกันเป๊ะ แต่ระยะเวลาต่างกันเกินเท่าตัว (ประมาณ 15 นาทีกับเกินชั่วโมง)
        เพราะเวลาไฟดับตัวแรกร้องไม่หยุด แบตหมดเร็วโคตร อีกตัวร้องไปซักพักก็เงียบ

        Comment


        • #5
          โห 500mA.12v.

          ไม่ถึง 1A ด้วยซำ ซื้อแบตแห้งมาต่อก็ใช้ได้เป็นวันๆ แล้วครับ ไม่เห็นต้องใช้ USP เลยนิ

          Comment


          • #6
            ปล. 1000 VA หมายถึง จ่ายไฟที่ 220v ให้กำลังไฟสูงสุด = 1000/220 เท่ากับ 4.5A เชียว (แล้วเครื่องใช้ไฟแค่ 0.5A เอง เหลือเฟือ)

            Comment


            • #7
              Originally posted by osxp View Post
              เอาไฟฉุกเฉิน ที่ใช้แบต 12V มาดัดแปลงใช้งาน น่าจะเหมาะกว่าครับ ช่างไฟทั่วไปน่าจะทำได้
              ง่ายสุด ก็ตามข้างบนนี้ครับ

              ปกติ พวก ups ราคาถูก จะใช้แบต 12V 7.2A
              ตอนสำรองไฟโดยไม่มีโหลด จะกินไฟจากแบตประมาณ 2A
              เปิดสำรองไฟโดยไม่มีโหลดเลยไม่น่าเกิน 2 ชม. แบตก็หมดแล้ว
              ถ้าจ่ายโหลด 500mA ก็น่าจะสำรองไฟได้ซัก ชม. นิดๆ

              แต่ถ้าใช้แบบพวกไฟฉุกเฉิน น่าจะสำรองไฟได้เกินสิบ ชม. ครับ

              Comment


              • #8
                อ่านแล้วยัง งง อยู่เลยครับ เรื่อง เอาไฟฉุกเฉินมาดัดแปลง คงต้องหาอ่านเพิ่มเติม อีกทีครับ

                ว่าแต่ ups มันมีระบบ ร้องเตือน ตอนไฟดับด้วยเหรอครับ งี้ก็เปลืองไฟ ups น่าดูเลย

                Comment